Slavik83 написал :
скрутка+винтовой полиэтиленовый клемник качественного производителя
Скрутка для однопроволочных жил не нужна, у качественного производителя клемник не должен быть полиэтиленовый, как минимум нужен полиамидный с прижимной пластиной, желательно тип Н, с зажимом под 2-ва винта одновременно. Если нет клемника с прижимной пластиной, то, чтоб винт не проварачивался по проволокам жилы, можно использовать удлиненный наконечник НШВИ, НШВ в крайнем случае надеть 2-ва обычных.
Желательно для этого сделать распределительную коробку.
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов
Slavik83 написал :
Я понимаю что есть более предпочтительные способы соединения такие как опрессовка клещами и сварка, но у меня нет возможности и времени искать необходимый инструмент, с паяльником у меня тоже проблемы.
Посититель написал :
Плоско пружинное соединение в стационарной проводке = обычная скрутка в стационарной проводке!
Вы это весьма уважаемым производителям типа АББ расскажите. А то они, придурки, в щитках нулевые/РЕ шины на них иногда делают (в не самых дешевых щитках)...