Vlad_VDV
Vlad_VDV
Новичок

Регистрация: 29.06.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 8

29.06.2012 в 13:54:07

Уважаемые форумчане, помогите советом по поводу грамотности планирования електроразводки в 1-но комнатной квартире (сирец) а так же правильности выбора номинала автоматических выключателей и разводки електрического щитка

0
Вложение
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

29.06.2012 в 13:57:58

Под 3х4 идёт 25А. Под 32А идёт 3х6. Ну а так, если не проверять группировку линий (и вам так удобно) - бюджетная схема, будет жить. ЗЫ. Прикольно на мове всякие знакомые названия видеть! =)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

29.06.2012 в 14:00:19

А "земля" будет?

0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

29.06.2012 в 14:21:59

Свет лучше тоже после зубра. На ввод кабель 3 х 6мм или менять вводной автомат на 25А. Дифавтомат заменить на узо а лучше на несколько с разбивкой по группам и свет под узо. На духовку достаточно 3х2.5 мм

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

29.06.2012 в 23:19:49

vs220 написал : Дифавтомат заменить на узо

+1

vs220 написал : свет под узо

если только не с розеточной сетью...

0
Алекс 61
Алекс 61
Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

29.06.2012 в 23:28:19

А котел под АВ 6а, это надо понимать накопительный нагреватель?

0
Vlad_VDV
Vlad_VDV
Новичок

Регистрация: 29.06.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 8

30.06.2012 в 11:25:29

Заземление есть, котёл- простой газовый двухконтурный котёл.

0
Vlad_VDV
Vlad_VDV
Новичок

Регистрация: 29.06.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 8

30.06.2012 в 15:03:53

Дифавтомат с таким номиналом только потому,что он уже приобретен

0
Vlad_VDV
Vlad_VDV
Новичок

Регистрация: 29.06.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 8

30.06.2012 в 15:06:15

Вводной кабель поменять не получится, так же и автомат на 32а опечатан, так строители сделали

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.06.2012 в 15:29:09

Уберите С25, он вам искусственно снижает мощность

0
Vlad_VDV
Vlad_VDV
Новичок

Регистрация: 29.06.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 8

01.07.2012 в 14:55:11

В коридоре стоит щиток с счетчиком и АВ С32А, от него идет ввод в квартиру кабелем ВВП 3х4,стоит ли дублировать АВ в квартирном щитке с таким же номиналом как и в коридоре? Или подключить вход сразу на "зубр"?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.