10.10.2012 в 23:59:53
Alex___dr написал : В многопроволчной жиле, проволоки скручены с определённым шагом...
аааааааааа, типа за счёт спирали, длина больше, так? в принципе логично!
11.10.2012 в 05:41:39
В ПУЭ есть таблица для переносных кабелей и я надеюсь вы не станите оспаривать,что у них многопроволачная жила.А если говорить вообще то 1,5 квадрата с легкостью выдерживают домашние нагрузки.\
11.10.2012 в 06:13:11
amidant, Таблица 1.3.8. Допустимый длительный ток для переносных шланговых легких и средних шнуров, переносных шланговых тяжелых кабелей, шахтных гибких шланговых, прожекторных кабелей и переносных проводов с медными жилами ?
А где вы в быту видели "шланговые легкие и средние шнуры"? Просветите, я например не знаю.
11.10.2012 в 07:09:01
amidant написал : я надеюсь вы не станите оспаривать,что у них многопроволачная жила
Буду! Ибо многопроволОчная!
11.10.2012 в 07:36:40
Тянул к розеткам дома в каждую комнату по 3*2,5 и буду дальше тянуть. Конечно, если дома не буду ставить супермощные девайсы ставить. И никто меня не сможет убедить тянуть по 1,5 или по 1,0 жилы кидать. Безопсаность дороже.
11.10.2012 в 09:58:42
AMA3OH написал : И никто меня не сможет убедить тянуть по 1,5 или по 1,0 жилы кидать. Безопсаность дороже.
Ну, во-первых, 1,0 вам и так никто не даст тянуть, а во-вторых, безопасность тут не особо при чём - речь больше идёт о здравом смысле и надёжности сети.
11.10.2012 в 10:24:59
Dima007 написал : ... Хотя, однажды Вы говорили, что на каждый потребитель отдельная линия, теперь я понимаю, что вначале на одну линию 2.5 квадрата были одновременно куча потребителей.
Каждый потребитель отдельная линия 2.5кв -это был промежуточный результат, и он меня не удовлетворил - приблизительно 50 град. в кабель-канале с закрытой крышкой при внешней 25 град и долговременной нагрузке. А если будет жарко, 35 град скажем, и добавится кондёр и холодильник к чайнику и водогрею? Провода могут до 60-70 градусов нагреться. Допустимо, но не есть хорошо...
11.10.2012 в 10:55:56
AMA3OH написал : Тянул к розеткам дома в каждую комнату по 3*2,5 и буду дальше тянуть. Конечно, если дома не буду ставить супермощные девайсы ставить. И никто меня не сможет убедить тянуть по 1,5 или по 1,0 жилы кидать. Безопсаность дороже.
Попробуйте взять кусок честного ВВГ-1.5 и пропустить через него 16А и потом 24А - будете интересно удивлены. Некоторые люди так всю жизнь и тянут успокаивая себя тем, что так делают другие (с опытом) и используя слова "безопасность" и т.д. Если и есть смысл тянуть 2.5 к розетке так это в единственном случае - если к розеточной коробке тянут тоже 2.5 и автомат будут ставить по меньшему сечению кабеля. В остальных случаях 2.5 к розетке это перевод меди и усложнение жизни монтажнику.
Владимир_60 написал : Каждый потребитель отдельная линия 2.5кв -это был промежуточный результат, и он меня не удовлетворил - приблизительно 50 град. в кабель-канале с закрытой крышкой при внешней 25 град и долговременной нагрузке. А если будет жарко, 35 град скажем, и добавится кондёр и холодильник к чайнику и водогрею? Провода могут до 60-70 градусов нагреться. Допустимо, но не есть хорошо...
Владимир, еще раз, пожалуйста, расскажите как у Вас устроена сеть. А то я не могу понять какой ток бежит через кабель - или все потребители вместе или по отдельности. Спасибо.
11.10.2012 в 11:13:13
Dima007 написал : я не могу понять какой ток бежит через кабель - или все потребители вместе или по отдельности
А зачем вам это, если ток ограничивается тем номиналом, который вы установили? Количество и мощность потребителей тут абсолютно не при чём.
11.10.2012 в 11:27:53
Dima007 написал : Владимир, еще раз, пожалуйста, расскажите как у Вас устроена сеть. А то я не могу понять какой ток бежит через кабель - или все потребители вместе или по отдельности. Спасибо.
1.Вариант 1.Старая разводка была ПУНП 2*2.5 кв.мм на блок из 4 розеток одним проводом - две воздуходувки постоянно, водогрей с регулятором и периодически чайник - грубо 5 квт среднее. Супруга паниковала - провод горячий и изоляцией попахивает... Конечно, 25А многовато для этого провода. Переделал.
11.10.2012 в 11:53:47
Владимир_60 написал : 1.Вариант 1.Старая разводка была ПУНП 2*2.5 кв.мм на блок из 4 розеток одним проводом - две воздуходувки постоянно, водогрей с регулятором и периодически чайник - грубо 5 квт среднее. Супруга паниковала - провод горячий и изоляцией попахивает... Конечно, 25А многовато для этого провода. Переделал.
- Вариант 2. Поменял на NYM 3*2.5 звездой и отдельными розетками - лучше, но если не долго. Температура приблизительно 50 град. в кабель-канале с закрытой крышкой при внешней 25 град и долговременной нагрузке. Нагрузка та же.
- Сейчас сделано - NYM 3*4 кв.мм звездой и пропаянных заклёпках в розетках - всё отлично. провода слегка тёплые. Понятно?:)
Теперь понятно. Спасибо. :) Раньше я думал, что на каждую нагрузку по 2.5 квадрата и поэтому удивлялся.
11.10.2012 в 11:56:14
avmal написал : А зачем вам это, если ток ограничивается тем номиналом, который вы установили? Количество и мощность потребителей тут абсолютно не при чём.
У меня открыто кабель ВВГ-1.5 при ровно 5кВт греется до 45 градусов. Это при том, что кабель длиной 1 метр и на одном конце клеммник с температурой 75 градусов который еще больше подогревает кабель. Или у меня кабель из серебра или мистика какая-то...