Alex___dr написал : В многопроволчной жиле, проволоки скручены с определённым шагом...

аааааааааа, типа за счёт спирали, длина больше, так? в принципе логично!

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

11.10.2012 в 00:06:50

ionchik написал : типа за счёт спирали, длина больше, так?

Угу...

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

11.10.2012 в 00:11:15

Alex___dr написал : Угу...

что на это скажут оппоненты?

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

11.10.2012 в 05:41:39

В ПУЭ есть таблица для переносных кабелей и я надеюсь вы не станите оспаривать,что у них многопроволачная жила.А если говорить вообще то 1,5 квадрата с легкостью выдерживают домашние нагрузки.\

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.10.2012 в 06:13:11

amidant, Таблица 1.3.8. Допустимый длительный ток для переносных шланговых легких и средних шнуров, переносных шланговых тяжелых кабелей, шахтных гибких шланговых, прожекторных кабелей и переносных проводов с медными жилами ?

А где вы в быту видели "шланговые легкие и средние шнуры"? Просветите, я например не знаю.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.10.2012 в 07:09:01

amidant написал : я надеюсь вы не станите оспаривать,что у них многопроволачная жила

Буду! Ибо многопроволОчная!

0
Аватар пользователя
AMA3OH

Местный

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

11.10.2012 в 07:36:40

Тянул к розеткам дома в каждую комнату по 3*2,5 и буду дальше тянуть. Конечно, если дома не буду ставить супермощные девайсы ставить. И никто меня не сможет убедить тянуть по 1,5 или по 1,0 жилы кидать. Безопсаность дороже.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.10.2012 в 09:58:42

AMA3OH написал : И никто меня не сможет убедить тянуть по 1,5 или по 1,0 жилы кидать. Безопсаность дороже.

Ну, во-первых, 1,0 вам и так никто не даст тянуть, а во-вторых, безопасность тут не особо при чём - речь больше идёт о здравом смысле и надёжности сети.

0
Аватар пользователя
Владимир_60

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Зеленоград

Сообщений: 119

11.10.2012 в 10:24:59

Dima007 написал : ... Хотя, однажды Вы говорили, что на каждый потребитель отдельная линия, теперь я понимаю, что вначале на одну линию 2.5 квадрата были одновременно куча потребителей.

Каждый потребитель отдельная линия 2.5кв -это был промежуточный результат, и он меня не удовлетворил - приблизительно 50 град. в кабель-канале с закрытой крышкой при внешней 25 град и долговременной нагрузке. А если будет жарко, 35 град скажем, и добавится кондёр и холодильник к чайнику и водогрею? Провода могут до 60-70 градусов нагреться. Допустимо, но не есть хорошо...

0
Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

11.10.2012 в 10:55:56

AMA3OH написал : Тянул к розеткам дома в каждую комнату по 3*2,5 и буду дальше тянуть. Конечно, если дома не буду ставить супермощные девайсы ставить. И никто меня не сможет убедить тянуть по 1,5 или по 1,0 жилы кидать. Безопсаность дороже.

Попробуйте взять кусок честного ВВГ-1.5 и пропустить через него 16А и потом 24А - будете интересно удивлены. Некоторые люди так всю жизнь и тянут успокаивая себя тем, что так делают другие (с опытом) и используя слова "безопасность" и т.д. Если и есть смысл тянуть 2.5 к розетке так это в единственном случае - если к розеточной коробке тянут тоже 2.5 и автомат будут ставить по меньшему сечению кабеля. В остальных случаях 2.5 к розетке это перевод меди и усложнение жизни монтажнику.

Владимир_60 написал : Каждый потребитель отдельная линия 2.5кв -это был промежуточный результат, и он меня не удовлетворил - приблизительно 50 град. в кабель-канале с закрытой крышкой при внешней 25 град и долговременной нагрузке. А если будет жарко, 35 град скажем, и добавится кондёр и холодильник к чайнику и водогрею? Провода могут до 60-70 градусов нагреться. Допустимо, но не есть хорошо...

Владимир, еще раз, пожалуйста, расскажите как у Вас устроена сеть. А то я не могу понять какой ток бежит через кабель - или все потребители вместе или по отдельности. Спасибо.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.10.2012 в 11:13:13

Dima007 написал : я не могу понять какой ток бежит через кабель - или все потребители вместе или по отдельности

А зачем вам это, если ток ограничивается тем номиналом, который вы установили? Количество и мощность потребителей тут абсолютно не при чём.

0
Аватар пользователя
Владимир_60

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Зеленоград

Сообщений: 119

11.10.2012 в 11:27:53

Dima007 написал : Владимир, еще раз, пожалуйста, расскажите как у Вас устроена сеть. А то я не могу понять какой ток бежит через кабель - или все потребители вместе или по отдельности. Спасибо.

1.Вариант 1.Старая разводка была ПУНП 2*2.5 кв.мм на блок из 4 розеток одним проводом - две воздуходувки постоянно, водогрей с регулятором и периодически чайник - грубо 5 квт среднее. Супруга паниковала - провод горячий и изоляцией попахивает... Конечно, 25А многовато для этого провода. Переделал.

  1. Вариант 2. Поменял на NYM 3*2.5 звездой и отдельными розетками - лучше, но если не долго. Температура приблизительно 50 град. в кабель-канале с закрытой крышкой при внешней 25 град и долговременной нагрузке. Нагрузка та же.
  2. Сейчас сделано - NYM 3*4 кв.мм звездой и пропаянных заклёпках в розетках - всё отлично. провода слегка тёплые. Понятно?:)
0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

11.10.2012 в 11:32:11

Dima007 написал : А то я не могу понять какой ток бежит через кабель

так он ведь течёт/плывёт!:)

Владимир_60 написал : Сейчас сделано - NYM 3*4 кв.мм звездой

Владимир_60 написал : Понятно?

понятно, а под каким АВ?

0
Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

11.10.2012 в 11:53:47

Владимир_60 написал : 1.Вариант 1.Старая разводка была ПУНП 2*2.5 кв.мм на блок из 4 розеток одним проводом - две воздуходувки постоянно, водогрей с регулятором и периодически чайник - грубо 5 квт среднее. Супруга паниковала - провод горячий и изоляцией попахивает... Конечно, 25А многовато для этого провода. Переделал.

  1. Вариант 2. Поменял на NYM 3*2.5 звездой и отдельными розетками - лучше, но если не долго. Температура приблизительно 50 град. в кабель-канале с закрытой крышкой при внешней 25 град и долговременной нагрузке. Нагрузка та же.
  2. Сейчас сделано - NYM 3*4 кв.мм звездой и пропаянных заклёпках в розетках - всё отлично. провода слегка тёплые. Понятно?:)

Теперь понятно. Спасибо. :) Раньше я думал, что на каждую нагрузку по 2.5 квадрата и поэтому удивлялся.

0
Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

11.10.2012 в 11:56:14

avmal написал : А зачем вам это, если ток ограничивается тем номиналом, который вы установили? Количество и мощность потребителей тут абсолютно не при чём.

У меня открыто кабель ВВГ-1.5 при ровно 5кВт греется до 45 градусов. Это при том, что кабель длиной 1 метр и на одном конце клеммник с температурой 75 градусов который еще больше подогревает кабель. Или у меня кабель из серебра или мистика какая-то...

0