Vladimir_Vas написал : И не найдете.

Есть некий материал

Толщина стенки металлической трубы, в соответствии с правилами пожарной безопасности, должна составлять:

  1. Для медных проводников до 2,5 мм2 (алюминиевых проводников до 4 мм2) толщина стенки не нормируется;
  2. Для алюминиевых проводников сечением 6,0 мм2 толщина стенки не менее 2,5 мм;
  3. Для медных проводников сечением 4,0 мм2 (алюминиевых проводников — 10 мм2) — 2,8 мм;
  4. Для медных проводников сечением от 6 мм2 до 10 мм2 (алюминиевых проводников – 16 мм2, 25 мм2) – 3,2 мм;
  5. Для медных проводников сечением 16 мм2 (алюминиевых проводников – 35 мм2, 50 мм2) – 3,5 мм;
  6. Для медных проводников сечением от 25 мм2 до 35 мм2 (алюминиевых проводников – 70 мм2) – 4 мм. Так же необходимо знать, что запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.

Но без ссылок на ПУЭ

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

30.08.2013 в 20:41:57

sanya1965 написал : для остальных -существует политика, и СЭС никогда не объявит подающуюся воду -негодной для питья.

Но кто запретит, человеку набрать бутылку воды и сдать на анализ в лабораторию.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

30.08.2013 в 21:28:12

Internet написал : Есть некий материал Толщина стенки металлической трубы, в соответствии с правилами пожарной безопасности, должна составлять:

  1. Для медных проводников до 2,5 мм2 (алюминиевых проводников до 4 мм2) толщина стенки не нормируется;

Так что все ОК. У меня там вообще только осветительные провода верхних светильников мансардного этажа. Вся остальная проводка - по несгораемым основаниям. С точки зрения физики - медный провод сечением в 2,5 квадрата никак при КЗ не прожжет стенку медной же трубки миллиметровой толщины. По соображениям теплоотвода по стенкам трубки. Это без ссылок на ПУЭ. Так что все у меня правильно!

виктор1 написал : Но кто запретит, человеку набрать бутылку воды и сдать на анализ в лабораторию.

Ну а дальше то что? Однажды я выслушал результат анализа нашей воды авторитетнейшей лаборатории - сами сообразите какой. Самой-самой, дальше не бывает. Вывод был такой, дословно: умываться, принимать душ и чистить зубы можно, пить - нельзя. Мы долго ржали над этим выводом, потому как живем здесь уже пол-века. И пьем.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

30.08.2013 в 22:18:22

И ставим нержу и медь

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

30.08.2013 в 23:17:25

Vladimir_Vas написал : С точки зрения физики - медный провод сечением в 2,5 квадрата никак при КЗ не прожжет стенку медной же трубки миллиметровой толщины.

То ли точка зрения не та, то ли у вас физика своя. При плотности тока выше 60А на кв.мм. расплавится и проводник и трубка из меди.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

31.08.2013 в 15:20:05

Андрёй написал : При плотности тока выше 60А на кв.мм. расплавится и проводник и трубка из меди.

Нет, расплавится только проводник. Он не сможет дождаться, пока до температуры плавления нагреется в разы бОльшая масса такой же меди в стенке трубки. Он расплавиться гораздо раньше, и пятно контакта переместиться. Физика у нас одна. Разный уровень её понимания просто.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.09.2013 в 15:03:04

ДяТьки, Салют! Беспокоит одна маленькая, но достаточно поскудная мелочь: Холодная-Горячая - LAVITA *15 нерж,гофра,фитинги -ФСЁ СУПЕР!!! Но когда купил комплект *20 на отопление с родными алюминиевыми радиаторами, мне продавец задал вопрос: "...а как на счёт заземления? ибо если какая-нибудь сволочь подцепит на свой отрезок отопительной-СТАЛЬНОЙ трубы сварочный "НОЛЬ" !!! Ваша волшебная труба испарится, как утренний туман, а весь пол будет методично заливать кипяток !!! Блин!!! Чё делать??? Напугал реально до усрачки, методично приговаривая, что он такое уже видел..." Квартира на последнем пятом этаже, т.е. у меня кольцо по отоплению, получается я где-то в середине пути между всеми трубами и "землёй" ??? Мужики, Стоит ли мне обкакиваться и переделывать сею красоту на говняное, ржавое увечье или можно как то избежать Катастрофы??? Прям буду благодарен!

0
Алекс96
Алекс96
Новичок

Регистрация: 15.08.2013

Екатеринбург

Сообщений: 5

02.09.2013 в 15:43:21

Altruist2 написал : Подскажите - на вальцованой нерже Lavita с их же накидными гайками + прокладки NUT 1/2 , при затягивании, ничего мотать типа Фума, льна и т.п. нет смысла?

Нет, я ни чего не мотал, затягивал и все держит отлично

0
Altruist2
Altruist2
Резидент

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

02.09.2013 в 17:22:56

Да, я уже в теме, спасибо!

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

02.09.2013 в 20:07:26

6Н23П написал : Стоит ли мне обкакиваться и переделывать

Не стоит!

0
bater
bater
Новичок

Регистрация: 21.10.2010

Москва

Сообщений: 39

06.09.2013 в 01:37:18

когда появились первые сушки из нержи они спокойно выдерживали гарантийный срок даже на меди а недавно продавец мне сказал чел обратился по гарантии через месяц после установки су шилки якобы район плохой и там нержавейка не стоит правда ещё добавил что раньше сталь шла с европы а сейчас непонятно откуда это всё к тому что толщина стенки трубы у любого полотенцесушителя раза в три больше чем у этой гофры пока лотарея

0