Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

06.07.2012 в 11:25:32

Уважаемые форумчане, никогда с контакторами раньше не приходилось работать, столкнулся тут с проблемой - нужной мне конфигурации контактора у АВВ нет, но есть у Eticom. С катушкой ~220В. Купил, поставил - этот гад через какое-то время после пуска начинает гудеть, как трансформаторная будка. Отсюда вопрос - можно ли запитать его через диодный мост напрямую от 220 постоянкой? Предполагаю, что это должно решить проблему 50 Гц-вого гудения, если возможно его так запитать. Кто что скажет?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

06.07.2012 в 12:26:56

Фил-2000 написал : можно ли запитать его через диодный мост напрямую от 220 постоянкой?

нельзя сгорит Можно по другому Сначала подается для включения 220 на катушку, после того этого в цепь питания катушки вводится сопротивление, чтобы на катушке осталось напряжение 200 вольт, это снижает шум. Второй вариант питания - сначала на катушку подается 220 переменка, а затем катушка питается постоянным током 12-20 вольт от отдельного источника, либо используется сеть 220, которая выпрямляется и уменьшается напряжение и сглаживается (диодный мост и 2 конденсатора :))

0

Переделка зарядных устройств и не только

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.07.2012 в 13:14:47

Фил-2000 написал : Кто что скажет?

У Шнейдера в серии Multi 9 были релюшки на 220 В 50 Гц - они же работали от напряжения 110 В постоянного Диод не решит проблему - пульсации останутся на месте с прежней амплитудой и частотой. Только катушку сожжёте из-за насыщения магнитопровода и падения сопротивления катушки

0
Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

06.07.2012 в 14:36:30

Понял, всем спасибо, буду кумекать.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.07.2012 в 14:38:29

Фил-2000 написал : буду кумекать

Может контактор нужной конфигурации у других производителей посмотреть?

0
vvo-63
vvo-63
Новичок

Регистрация: 18.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 40

07.07.2012 в 23:00:26

Питание магнитных пускателей и реле

0
Фёдор_
Фёдор_
Новичок

Регистрация: 12.06.2012

Казань

Сообщений: 60

09.07.2012 в 08:52:36

Фил-2000 написал : ........ Купил, поставил - этот гад через какое-то время после пуска начинает гудеть, как трансформаторная будка. Отсюда вопрос - можно ли запитать его через диодный мост напрямую от 220 постоянкой..........

ABB ESB24. позиционируется как малошумная версия. так и есть - стоит года 2 в коридоре - не слышно-не видно

0
serA
serA
Новичок

Регистрация: 09.07.2012

Харьков

Сообщений: 21

09.07.2012 в 21:56:34

Фил-2000 написал : Кто что скажет?

В 80% таких случаев приходится разбирать конактор и чистить сердечник. При появлении ржавчины (пыли, грязи) на сердечнике контактор начинает гудеть.

0
vgeniy
vgeniy
Новичок

Регистрация: 19.06.2019

Very

Сообщений: 3

19.06.2019 в 07:11:50

Простейшая испытанная схема перевода контактора на постоянный ток. Конденсатор и диод подбираются по току и напряжению каждого типа контактора или пускателя (указанный в схеме конденсатор для 250А контактора, диод ДД 10А 400В при Uk=220B и 630В при Uk=380в. мостик 10а 1000В).

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

19.06.2019 в 13:30:30

vgeniy, ДД - лишний

0
ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

19.06.2019 в 13:59:50

юра Т написал: vgeniy, ДД - лишний

нет, их обычно ставят от самоиндукции

0