artemD
Местный

Регистрация: 12.03.2012

Долгопрудный

Сообщений: 130

09.07.2012 в 22:46:53

Всем добрый день! Поставили мне электрики из местного РЭСа узел учета на опоре. Подключение 3-фазное, но на улице была только 1 фаза, поэтому тянули 3 пролета воздушку СИПом 4*16. Далее СИП заходит в 3-х полюсный автомат номиналом 32А, стоящий высоко на опоре и спускается вниз, к узлу учета. Что в этом ящике происходит с PEN, я не знаю. Там стоит 3-х полюсный автомат номиналом 25А, потом счетчик. PEN подключен к латунной шинке, от которой взят N для счетчика. К шинке же подключено повторное заземление на опоре. Ввод в дом будет подземный, кабель АВБбШв 4*16. Вопрос заключается в том, стоит ли выполнять разделение PEN на PE и N, или ограничиться системой TT. Этим летом у нас часто во время грозы перехлестывало провода, из-за чего был сильнейший перекос по фазам - у меня было то 50, то 280 В. И второй вопрос - надежно ли такое соединение СИПа с латунной шинкой? Может, там надо применить какой-нибуд наконечник? Пока оба ящика не опечатаны, так что руки у меня развязаны :).

0
Вложение
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.07.2012 в 06:07:10

artemD написал : надежно ли такое соединение СИПа с латунной шинкой? Может, там надо применить какой-нибуд наконечник

лучше орех а с него медным проводом на шину, или просто заменить шину на другую - более надежную для сипа или у вас пресс есть большой?

artemD написал : так что руки у меня развязаны

не обнадеживайте себя откройте автомат протяните все контакты(опасно напряжение)

artemD написал : Ввод в дом будет подземный, кабель АВБбШв 4*16.

нужно 5*16

artemD написал : разделение PEN на PE и N

в щите со счетчиком

0

Переделка зарядных устройств и не только

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.07.2012 в 06:18:00

Соединение повторного заземления PEN с корпусом щита както не очень надежно выглядит, катанка совсем не зачищена, да и состыкована. хорошо было бы сварить половины ну или хотя бы хорошо зачистить и промазать все соединения солидолом, циатимом, техвазелином. А с внутренней стороны щита от болта кинуть 10 квадратов на шину PEN.

А разделять ПЕН при ваших условиях (голый алюминий, перехлесты проводов) имхо не очень хорошая идея. хотя ноль и заземляется повторно.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.07.2012 в 06:25:56

andrewkhv написал : Соединение повторного заземления PEN с корпусом щита както не очень надежно выглядит

да это вообще смех

0

Переделка зарядных устройств и не только

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.07.2012 в 06:30:14

уже нет. видел еще круче, вот там смешно.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.07.2012 в 06:34:36

andrewkhv написал : уже нет. видел еще круче, вот там смешно.

ну где просто провод намотан на штырь это было уже где-то в лже-электриках :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.07.2012 в 06:37:04

там похожим образом на ктп заземление сделано - кусок сипа зачищен и под болт М10 с маленькой шайбой. а к щиту на стене дома прикручена полоса 4х40, которая... загнута и засунута под крыльцо! если буду там в этом году - сфотаю и ктп, и ту полосу под крыльцом.

0
artemD
artemD
Местный

Регистрация: 12.03.2012

Долгопрудный

Сообщений: 130

10.07.2012 в 07:19:25

Anat78 написал : или просто заменить шину на другую - более надежную для сипа или у вас пресс есть большой?

Пресса нет. А какая шина подойдет?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.07.2012 в 08:12:16

andrewkhv написал : Соединение повторного заземления PEN с корпусом щита както не очень надежно выглядит

Повторное заземление следовало подключить к проводу ВЛ, а не к корпусу щитка.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.07.2012 в 08:27:51

НЕМЕЦ, последнего куска катанки хватило только до щита дотянуть...

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.07.2012 в 08:34:43

artemD написал : А какая шина подойдет?

Что-то вроде этого, только алюминиевая, без изоляторов и с габаритами под Ваши условия: http://electro-mpo.ru/card28137.html Главное - обеспечить зажим провода не торцем винта, а плоской шайбой, а между ней и головкой болта должен быть еще и гровер.

0