Zhekan
Zhekan
Новичок

Регистрация: 11.07.2012

Москва

Сообщений: 65

13.07.2012 в 08:37:40

Значит с кондиционером я правильно поступил (вернул под УЗО). Про плиту подумаю - места нет - купить другой щиток и там разгуляться? А со светом что?

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

13.07.2012 в 10:24:37

Выключателей ты касаешься в 10 раз чаще чем плиту ... Водогрей нужно отдельно повесить. А к стиралке добавить фен и т.п. вещи в с/у. И не забыть про КУП. Тогда всегда можно поставить проточный на 2-3 фазах.
По поводу фартука - да - пусть будет больше провода. Зато тебе проще будет понять что куда идет и более равномерная будет нагрузка.
Сейчас СВЧ, чайник, посудомойка, ... на 1 ветке. Это круто. Из 3 УЗО стало 4. Наоборот нужно к 2 идти под розетки. 2 63А УЗО хватит. Даже если 1 отрубится в другом будет ток.

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.07.2012 в 10:58:40

SergSB написал : Выключателей ты касаешься в 10 раз чаще чем плиту ...

Может покажете металлические выключатели? Обычно все пластиковые снаружи. Хоть сколько раз касайся этого пластика, все равно не долбанет...

SergSB написал : Водогрей нужно отдельно повесить. А к стиралке добавить фен и т.п. вещи в с/у. И не забыть про КУП.

КУП-КУП КУП нужна один единственный раз в начале при монтаже. Потом нужно забыть про ее существование. Ванную комнату отделают плиткой и никто никуда из этой КУП провода кидать не будет. Что заложили изначально, то и будет...

SergSB написал : Тогда всегда можно поставить проточный на 2-3 фазах.

И откуда он эту вторую и третью фазу возьмет? Если ввод в квартиру однофазный. А если даже переделать на трехфазный, то этот проточник потребит почти столько же сколько выделено на всю квартиру. Все выключать и мыть руки в темноте? Даже рассматривать не стоит этот вариант на отдельно взятую квартиру...

SergSB написал : По поводу фартука - да - пусть будет больше провода. Зато тебе проще будет понять что куда идет и более равномерная будет нагрузка. Сейчас СВЧ, чайник, посудомойка, ... на 1 ветке. Это круто.

Ничего крутого. СВЧ если без гриля потребляет 800-900Вт максимум. Работает не дольше получаса за один раз. Чайник закипает за 3,5 минуты. Чайник и СВЧ включают когда готовят покушать, а посудомойку когда уже все поели...

Вот не понимаю этой мании развитой на этой форуме напихать кучу линий и кучу автоматов на розетки исходя чисто из мощности приборов и не учитывая сколько по времени они работают и могут ли они включаться вместе. Вот зачем нужно городить 20 линий по 16А если на входе всего 50А? Простая школьная арифметика показывает, что больше 3-х одновременно полностью нагрузить нельзя... В реальности понятно, что есть приборы которые лучше ни с чем не совмещать, есть еще какие-то особенности. Но, если получилось больше десятка розеточных линий, то имеет смысл вернуться к началу и посмотреть а надо ли их столько...

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

13.07.2012 в 11:12:38

1) Защитный 0 придет от КУПа, а тот что в кабеле станет 2 фазой. 2) В жизни могут и все одновременно включить. И чайник и СВЧ и посудомойку. У меня так иногда бывает. Почему бы и нет ? Для этого и делаем электрику чтобы не заморачиваться по этому поводу. 3) 3-х фазный может быть на 5 кВт, а на всю квартиру дают, напр, 11 кВт. Почему бы и нет ? У меня так напр. Помыть руки на кухне хватает. А в с/у стоит бак.

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.07.2012 в 11:43:46

SergSB написал : 1) Защитный 0 придет от КУПа, а тот что в кабеле станет 2 фазой.

И куда вы его там подцепите? Пластик заземлять будете?

SergSB написал : 2) В жизни могут и все одновременно включить. И чайник и СВЧ и посудомойку. У меня так иногда бывает. Почему бы и нет ? Для этого и делаем электрику чтобы не заморачиваться по этому поводу.

оттого, что все это включат одновременно ничего не изменится. Провод даже не начнет греться. И автомат 16А даже не чихнет...

SergSB написал : 3) 3-х фазный может быть на 5 кВт, а на всю квартиру дают, напр, 11 кВт. Почему бы и нет ? У меня так напр. Помыть руки на кухне хватает. А в с/у стоит бак.

Это где Вы такой видели? Обычно трехфазные начинаются где-то от 8-10кВт. И в чем великий смысл трехфазного проточника на 5кВт? По мощности это руки помыть под краном. И по току 20-25А. Нафиг здесь нужны три фазы? Такой и на одной фазе прекрасно будет работать.

0
Syth
Syth
Новичок

Регистрация: 24.04.2012

Бийск

Сообщений: 27

13.07.2012 в 12:25:23

Zhekan написал : О, боже! Несколько дней читаю форум - единого мнения нет.

бедный врач, сейчас вам тут насоветуют и получится к в мультфильме "Простоквашино", когда дядя Федор писал письмо родителям ;)

Zhekan написал : Про плиту подумаю - места нет - купить другой щиток и там разгуляться? А со светом что?

щит на 24 модуля малавата будет для такого количества групп, 36-48 модулей оптимальный вариант (потому как помимо автоматов и прочих УЗО, туда монтируют различные нулевые шинки, клемники, кроссмодули, индикторные лампочки и прочую сигнально-соединительно-коммутационную фурнитуру), поэтому сначала необходимо сделать на бумаге разбивку на группы по нагрузке, а потом бежать в магазин и затариваться.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.07.2012 в 12:54:37

Zhekan, вы упорно не хотите менять С20 на С16. к сожалению, "стандартных" розеток на 20А нет!

Если удастся, можно поставить автоматы 1P+N в одномодульном исполнении - серия SN201. отпадет проблема с нулевыми шинками.

0
Zhekan
Zhekan
Новичок

Регистрация: 11.07.2012

Москва

Сообщений: 65

13.07.2012 в 17:16:17

Всем спасибо! Потихоньку вкуриваю, еще время есть! По поводу автоматов и розеток понял, поменяю. Т.е., получется, что от группового УЗО фазу и рабочий ноль на 1P+N и далее только присоединяеться защитный ноль? Они же будут 2 места занимать...

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.07.2012 в 17:24:39

бывают автоматы 1P+N в одномодульном исполнении. http://www.electro-mpo.ru/card2967.html правда, цена...

0
Zhekan
Zhekan
Новичок

Регистрация: 11.07.2012

Москва

Сообщений: 65

13.07.2012 в 20:01:11

А может быть вот так...

0
Вложение
Zhekan
Zhekan
Новичок

Регистрация: 11.07.2012

Москва

Сообщений: 65

15.07.2012 в 11:42:35

Последний вариант - вот такой... Стоит ли водонагреватель отдельно от группового УЗО? Через УЗО?

0
Вложение