22.07.2012 в 11:05:08
web-rr написал : А мы поймём трёхфазные ли они.
эта техника работает от 3ф. сети уже 5 лет - чего тут понимать? после модернизации по совету тов.SergSB, что все будет защищено- Вы тоже так думаете?
22.07.2012 в 11:08:08
bor44 написал : эта техника работает от 3ф. сети уже 5 лет - чего тут понимать? после модернизации по совету тов.SergSB, что все будет защищено- Вы тоже так думаете?
Все невозможно защитить. УЗМ от всего не защищает. Но делает электрику более защищенной.
22.07.2012 в 11:09:12
SergSB написал : У меня плита 3-х фазная
причем тут Ваша плита? к моим сгоревшим двум компресорам.
22.07.2012 в 11:49:07
ну вот советчик в дауне я у разбитого карыта - итог этой басни ясен. почитайте сообщения на форуме от SergSB и станет ясно что это мастер на все руки - удачи Всем.73! ск.
22.07.2012 в 13:15:00
bor44 написал : я Вам задал вопрос про кондей и холодильник - Вы ответили, я смонтировал УЗМ на каждую фазу, в последствии сгорела вся трех фазная техника - Вы ответите за свои слова.
Я хоть и не электрик, но что же у Вас за холодильник и кондиционер в квартире трёхфазные? На 380В? Может быть у Вас три фазы в электрощитке? И прежде чем наезжать на спецов, покажите схему по которой Вы подключали УЗМ на каждую фазу...
22.07.2012 в 13:51:46
домик 600 с копейками квадратиков. В системе вентиляции несколько внутренних блоков и один внешний - трех фазный и холодильная установка 2х камерная по 5 м2 тоже с внешним блоком 3 фазы.:confused:
22.07.2012 в 14:05:59
bor44 написал : домик 600 с копейками квадратиков. В системе вентиляции несколько внутренних блоков и один внешний - трех фазный и холодильная установка 2х камерная по 5 м2 тоже с внешним блоком 3 фазы.:confused:
Ну это же уже промышленные маштабы!!!:a Речь то идет о квартире в новостройке. Вам, скорее всего, не УЗМ нужны, а какие-нибудь стабилизаторы напряжения... Имея такой дом, проблемно нанять электрика? А потом с него и спрашивать!
22.07.2012 в 14:19:01
речь то о чем, человек дает советы по всем темам на лево и на право и не важно в каких обьемах убить 3фазную технику. А стабилизатор тоже не поможет - скажем если сработает УЗМ или пропадет одна фаза.
22.07.2012 в 14:32:26
У меня ещё один глобальный вопрос. Часто встречаю про "защиту при обрыве нуля". Что это? Объясните "на пальцах"... У меня в квартиру через автомат заходит фаза (L) и рабочий нуль (N), без автомата защитный нуль (PE). Допустим стиральная машина - подключены L, N и PE. Происходит обрыв N (в каких случаях? на каком уровне - подстанция, этажный или квартирный щит?) - и что? У меня на PE появляется напряжение?
22.07.2012 в 14:36:00
Zhekan написал : Что это? Объясните "на пальцах"...
Zhekan,
Zhekan написал : в каких случаях? на каком уровне - подстанция, этажный или квартирный щит?
Случаи самые разные, например вот у меня:
22.07.2012 в 14:58:48
Если PEN, то понял! Сейчас в новостройках тоже так делают? По картинке можно понять какой тип заземления? Или в УК нужно узнавать? И если возникнет такая ситуация - обрыв N до разделения PEN на PE и N - как УЗМ отключит фазу: 1. Из-за повышения или понижения напряжения между L и PE? Но РЕ к УЗМ не подключен. 2. Из-за того, что L останется, а N пропадёт, и УЗМ автоматически отключает L?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.