Zhekan
Zhekan
Новичок

Регистрация: 11.07.2012

Москва

Сообщений: 65

22.07.2012 в 00:49:11

SergSB, ещё вопрос: линия на духовой шкаф - автомат 20А, кабель 3х4, соединение с помощью розетки как на варочной - надежнее? Всё-таки до 4кВт! На варочную панель, духовой шкаф, кондиционер, водогрей автомат 1Р или 2Р?

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

22.07.2012 в 00:56:27

Zhekan написал : SergSB, ещё вопрос: линия на духовой шкаф - автомат 20А, кабель 3х4, соединение с помощью розетки как на варочной - надежнее? Всё-таки до 4кВт! На варочную панель, духовой шкаф, кондиционер, водогрей автомат 1Р или 2Р?

Такая тема уже была несколько дней назад. Можно и 3*4, но все-равно автомат на 16А. С обычной евророзеткой и евровилкой. Так надежнее.
Автомат 1P

0
bor44
bor44
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Лобня

Сообщений: 295

22.07.2012 в 01:02:08

SergSB написал : На вопрос, как защитить загородный дом (дачу) от перенапряжений, обрыва нуля, перепутывания фаз и нуля, в случае питания трехфазным напряжением, мы также рекомендуем ставить УЗМ на каждую фазу, так как при отключении одной из фаз остальные потребители остаются включенными."

а вот уменя кондей и холодильник трехфазные УЗМ справится?

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

22.07.2012 в 01:14:57

bor44 написал : а вот уменя кондей и холодильник трехфазные УЗМ справится?

Кто 3-х фазный ? Кондей ? Вряд ли ... УЗМ ? Такого нету ... Наверное, у Вас 3 УЗМ = под каждую фазу.
Справятся. С тем для чего продаются. С другими бедами нет.

0
bor44
bor44
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Лобня

Сообщений: 295

22.07.2012 в 01:20:15

у меня трех фазные кондей и холодильник. УЗМ справится?

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

22.07.2012 в 09:04:48

3 УЗМ по 1 на каждую фазу справятся.
И не важно какое оборудование после них. Ведь они ставятся на входе. Становятся посредником электроэнергии.

0
bor44
bor44
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Лобня

Сообщений: 295

22.07.2012 в 09:51:09

спасибо за Ваши советы и не дай бог кто то в практике их применит.

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

22.07.2012 в 10:36:26

Странная фраза.
Вы про УЗМ в новострое ? Мы сделали более 1000 квартир в 1 только ЖК в Одинцово. Без УЗМ. Уже более 8 лет полет нормальный. Почему ? Я лично знаю как туда сделан ввод электроэнергии. Да и во всех ЖК что я работаю сейчас я вижу.
Да - кое-где еще есть временная схема подключения. Но даже там таких проблем нету.
Аргументируйте !

0
bor44
bor44
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Лобня

Сообщений: 295

22.07.2012 в 10:51:46

я Вам задал вопрос про кондей и холодильник - Вы ответили, я смонтировал УЗМ на каждую фазу, в последствии сгорела вся трех фазная техника - Вы ответите за свои слова.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.07.2012 в 10:54:02

bor44 написал : у меня трех фазные кондей и холодильник. УЗМ справится?

Трёхфазные? Давайте, покажите нам их марку, снимите на фото шильдики с характеристиками. А мы поймём трёхфазные ли они.

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

22.07.2012 в 11:03:45

У меня плита 3-х фазная во многих квартирах не новостроя. И я ставлю по 3 УЗМ. И плита работает.
Мне везет ? Посмотрите и 66 пост. Это не я утверждаю про УЗМ. А сам производитель. Я лишь делаю так и все работает. Может я правильно собираю.