25.07.2012 в 00:16:44
Наверное, идеальной была бы такая... В ней обобщил накопленные знания за 3 недели чтения форумов.
В итоге, подошел к вот такой схеме...
Кондей установщики советовали без УЗО.
Есть ли ещё замечания???
25.07.2012 в 00:19:56
перед счетчиком. я бы автомат не ставил. вн достаточно даже лучше.меньше будете в подъезд багать при кз каком нибудь. и на стиралку узо 10ма. как бы оно вас не замучило потом
25.07.2012 в 00:24:42
витаон написал : перед счетчиком. я бы автомат не ставил. вн достаточно даже лучше. и на стиралку узо 10ма. как бы оно вас не замучило потом
С ВН скорее всего. А на стиралку тогда лучше:
25.07.2012 в 00:27:27
Zhekan написал : УЗО 40/0,03 и далее автоматы на стиралку, водогрей, теплый пол?
можно и первый и 3 вариант.
25.07.2012 в 01:45:26
УЗО лучше. Дешевле. И столь же надежно и удобно. А вот убирать автоматы в подьезде нельзя. Это не Ваша зона ответственности. Да и если погорит провод - ой беда будет.
25.07.2012 в 09:01:49
В подъехде автомат, а в квартире всё-таки хочется ВН.
26.07.2012 в 20:24:16
Какие брать автоматы - с отключающей способностью 4,5кА или 6кА?
26.07.2012 в 21:09:03
Zhekan написал : Какие брать автоматы - с отключающей способностью 4,5кА или 6кА?
4,5к вполне достаточно. у вас же тп не прямо в квартире
26.07.2012 в 21:12:21
витаон написал : 4,5к вполне достаточно. у вас же тп не прямо в квартире
Что такое ТП?
26.07.2012 в 21:15:33
Zhekan написал : Что такое ТП?
трансформаторная подстанция. чем она ближе. тем меньше сопротивление общей длинны проводов до конкретного потребителя. соответственно выше ток кз
26.07.2012 в 21:23:16
По ТП понятно, конечно, не в квартире:) Всё-таки, правильнее будет в этажном щитке выключатель нагрузки (сейчас так сделано на 63А), а в квартирном - автомат на 63А - общее УЗО же нужно защитить автоматом????? В итоге,
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.