Zhekan
Zhekan
Новичок

Регистрация: 11.07.2012

Москва

Сообщений: 65

25.07.2012 в 00:16:44

Наверное, идеальной была бы такая... В ней обобщил накопленные знания за 3 недели чтения форумов.

В итоге, подошел к вот такой схеме...

Кондей установщики советовали без УЗО.

Есть ли ещё замечания???

0
Вложение
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

25.07.2012 в 00:19:56

перед счетчиком. я бы автомат не ставил. вн достаточно даже лучше.меньше будете в подъезд багать при кз каком нибудь. и на стиралку узо 10ма. как бы оно вас не замучило потом

0
Zhekan
Zhekan
Новичок

Регистрация: 11.07.2012

Москва

Сообщений: 65

25.07.2012 в 00:24:42

витаон написал : перед счетчиком. я бы автомат не ставил. вн достаточно даже лучше. и на стиралку узо 10ма. как бы оно вас не замучило потом

С ВН скорее всего. А на стиралку тогда лучше:

  1. отдельно диф. С16 30мА?
  2. на один диф. С16 30мА повесить стиралку, водогрей, теплый пол?
  3. УЗО 40/0,03 и далее автоматы на стиралку, водогрей, теплый пол?
0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

25.07.2012 в 00:27:27

Zhekan написал : УЗО 40/0,03 и далее автоматы на стиралку, водогрей, теплый пол?

можно и первый и 3 вариант.

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

25.07.2012 в 01:45:26

УЗО лучше. Дешевле. И столь же надежно и удобно. А вот убирать автоматы в подьезде нельзя. Это не Ваша зона ответственности. Да и если погорит провод - ой беда будет.

0
Zhekan
Zhekan
Новичок

Регистрация: 11.07.2012

Москва

Сообщений: 65

25.07.2012 в 09:01:49

В подъехде автомат, а в квартире всё-таки хочется ВН.

0
Вложение
Zhekan
Zhekan
Новичок

Регистрация: 11.07.2012

Москва

Сообщений: 65

26.07.2012 в 20:24:16

Какие брать автоматы - с отключающей способностью 4,5кА или 6кА?

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

26.07.2012 в 21:09:03

Zhekan написал : Какие брать автоматы - с отключающей способностью 4,5кА или 6кА?

4,5к вполне достаточно. у вас же тп не прямо в квартире

0
Zhekan
Zhekan
Новичок

Регистрация: 11.07.2012

Москва

Сообщений: 65

26.07.2012 в 21:12:21

витаон написал : 4,5к вполне достаточно. у вас же тп не прямо в квартире

Что такое ТП?

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

26.07.2012 в 21:15:33

Zhekan написал : Что такое ТП?

трансформаторная подстанция. чем она ближе. тем меньше сопротивление общей длинны проводов до конкретного потребителя. соответственно выше ток кз

0
Zhekan
Zhekan
Новичок

Регистрация: 11.07.2012

Москва

Сообщений: 65

26.07.2012 в 21:23:16

По ТП понятно, конечно, не в квартире:) Всё-таки, правильнее будет в этажном щитке выключатель нагрузки (сейчас так сделано на 63А), а в квартирном - автомат на 63А - общее УЗО же нужно защитить автоматом????? В итоге,