26.07.2012 в 21:30:14
Если на с/у будет УЗО не 40/0,03, а 63/0,03 - критично??? Нашелся холявный FH202 АС-63/0,03.
26.07.2012 в 21:46:04
Zhekan написал : Если на с/у будет УЗО не 40/0,03, а 63/0,03 - критично??? Нашелся холявный FH202 АС-63/0,03.
узо не выполняет функцию защиты по току перегрузки. это делает автомат после него. эта цифра всего лишь показатель тока который оно держит не сгорев от перегрева контактов. так что пофиг
26.07.2012 в 21:48:53
Спасибо! А на счёт #110?
26.07.2012 в 21:49:08
Zhekan,а защиту от пониженого и повышеног напр . ставить не будете. ну узм например
26.07.2012 в 21:51:21
Zhekan написал : Спасибо! А на счёт #110?
в щите в самой хате вводной и 50а за глаза. а извините упустил что у вас варочная. . нормально короче
26.07.2012 в 21:53:10
витаон написал : Zhekan,а защиту от пониженого и повышеног напр . ставить не будете. ну узм например
Не планирую!
26.07.2012 в 21:56:19
витаон написал : в щите в самой хате вводной и 50а за глаза. а извините упустил что у вас варочная. . нормально короче
Ну а ВН на этаже, а Авт. в квартире - нормально? Сейчас и на этаже, и в квартире стоят ВН на 63А. Приэтом на этаже после счётчика диф С50 100мА. Почему на 50А,зачем далее в квартире на 63А?
26.07.2012 в 21:59:53
Zhekan написал : Новостройка...
ну тогда не страшно. хотя не помешало бы . так спокойнее в случае чего
26.07.2012 в 22:02:36
витаон, и всё же #118???