cineman написал : Если присоединение будет выполняться Пексом, то бояться нужно скручивания трубы и нестыковки конуса Рехау с малтифлексами Овентроп.
Не обратил сначала внимание на эту фразу, однако вопрос интересный. Проблема стыковки евроконусов Рехау и Фар уже упоминалась на форуме. Вы хотели сказать, что здесь тоже что-то не то?
20.07.2012 в 22:53:46
smrnv написал : Вы хотели сказать, что здесь тоже что-то не то?
Протекает около половины соединений концовок Раутитан с малтифлексами Овентроп. Протекает стык конусов. Используйте металлические Г-образные трубки с соответствующими гайками и всё будет хорошо. Ещё был такой фиттинг у Овентроп Комби 3 угловой артикул 101 65 55, у которого трубное присоединение представляло собой внутреннюю резьбу 1/2", а со стороны радиатора имелся конус V с накидной гайкой 3/4". И склоняюсь к тому, что нужно закручивать в этот фиттинг прессовый переход с трубы Рехау на внешнюю резьбу. Под радиатором пара пластиковых РХ гильз, торчащих из стены, дизайн не испортят.
20.07.2012 в 23:11:31
cineman написал : Протекает около половины соединений концовок Раутитан с малтифлексами Овентроп.
А с рехаовскими текут?
21.07.2012 в 00:24:19
cineman написал : Протекает около половины соединений концовок Раутитан с малтифлексами Овентроп.
Что-то как-то озадачили. Есть что-нибудь, что не течет с концовками Рехау(евроконус)?
21.07.2012 в 20:26:48
cineman написал : Протекает около половины соединений концовок Раутитан с малтифлексами Овентроп. Протекает стык конусов. Используйте металлические Г-образные трубки с соответствующими гайками и всё будет хорошо.
Труба Стабил 16 или 20? Ножницами какими резали? Развальцовывали потом трубу?
22.07.2012 в 01:49:11
silencer написал : Труба Стабил 16 или 20? Ножницами какими резали? Развальцовывали потом трубу?
Я писал о трубе Pink и концовках для неё 266352-001. Повторюсь, что протекает стык конусов. Не стоит искать причину протечки в нарушении технологии соединения концовки с трубой. Протечка устраняется наматыванием ФУМ ленты на конус концовки.
22.07.2012 в 09:08:36
Ну если решается, то тогда хорошо!
23.07.2012 в 14:31:49
cineman написал : Ещё был такой фиттинг у Овентроп Комби 3 угловой артикул 101 65 55, у которого трубное присоединение представляло собой внутреннюю резьбу 1/2", а со стороны радиатора имелся конус V с накидной гайкой 3/4". И склоняюсь к тому, что нужно закручивать в этот фиттинг прессовый переход с трубы Рехау на внешнюю резьбу. Под радиатором пара пластиковых РХ гильз, торчащих из стены, дизайн не испортят.
Имеете ввиду, сначала запаковать переход а потом гильзу напрессовывать? А если вдруг разобрать захочется, не понимаю, как это сделать?
23.07.2012 в 23:48:43
smrnv написал : А если вдруг разобрать захочется, не понимаю, как это сделать?
Этот Комби 3 представлял собой половинку углового малтифлекса. Потому проблемы с демонтажем не должно возникнуть. Проблемы могут быть с приобретением,т.к. фиттинг этот числится снимаемым с производства.
24.07.2012 в 11:57:40
В общем, после некоторых метаний, решил использовать блоки угловые Рехау (нашел по приемлемой цене) с их же концовками евроконус для стабила.