Имеем:

  1. квартира в новостройке
  2. Автомат в щитке IEK 40А 2Р
  3. всё в квартире разведено кабелем 3*2,5 ВВГ-нг
  4. ввод в щиток ВВГ-нг 3*6
  5. Щиток 2*18
  6. планировалось использовать продукцию SE или аналоги (ABB, Легран)
0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.07.2012 в 17:15:25

критика только деструктивная - сделать нормальную схему без лишней детализации.

А вообще все то же что обычно и вообще банально - все узо перегружены, да и номиналы у некоторых несуществующие. и не продумана схема разводки - в одной комнате разные групповые линии на розетки, которы вообще хрен пойми как по помещениям перепутаны. в спальне 3(!) разных линии, одна какая-то загадочная "аудио". а еще "импульс". что это значт? имхо, через неделю вы забудете, какая розетка на какой линии - при необходимости отключить придется наугад все автоматы дергать .

почитайте аналогичные темы хотя бы в пределах первых 2 стр форума.

0
Аватар пользователя
Kaena13

Местный

Регистрация: 13.07.2012

Рязань

Сообщений: 15

13.07.2012 в 19:45:19

я разделил квартиру попалам по общим розеткам отдельных потребителей я подключил отдельно, вечером выложу планировку с розетками чтоб было понятно

0
Аватар пользователя
Kaena13

Местный

Регистрация: 13.07.2012

Рязань

Сообщений: 15

13.07.2012 в 23:20:30

на картинках вроде бы всё нарисовал,если что-то еще нужно. напишите пожалуйста, сделаю

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.07.2012 в 23:52:03

Kaena13, у Вас настолько другой подход к проектированию, что не критика нужна. Нужно поменять образ мышления. Для чего вы розеточные линии кольцуете по всей квартире и у вас одна линия идёт через всю квартиру, а на соседние розетки в той же комнате уже другая линия (и она тоже на ВСЮ квартиру)? 1) УЗО номер 1 и автоматы за ним. Вы приведите их в какое-то соответствие. Если вы сможете купить УЗО на 10А (сомневаюсь) то и автоматы ставьте на сумму не более 10А. Например 6А и 3А. 2) Из под УЗО 2 убирайте свет ВСЕЙ квартиры. Оставляйте только свет санузла. Ставьте последовательно с УЗО 25/10 токоограничивающий автомат, так как УЗО у Вас может быть перегружено. Придётся добавлять отдельное УЗО или дифф для питания освещения на лоджиях. 3) Выкинутые из-под УЗО 2 световые линии распределяйте между другими УЗО. 4) Розеточные линии потрудитесь переработать коренным образом. См. преамбулу.

0
Аватар пользователя
Kaena13

Местный

Регистрация: 13.07.2012

Рязань

Сообщений: 15

13.07.2012 в 23:53:00

Убрал лишнюю информацию из схемы:

причины того или иного выбора разделения УЗО:

  1. Холодильник и Котел отдельно потому как при долгом отсутствии это то что должно остаться работать (холодильник чтоб продукты не протухни, Котёл, потому что автономное отопление) потребление: 1.1. холодильником 0,1кВт/ч 1.2. котёл 0,08кВт/ч + насос от теплых водяных полов 0,07кВт/ч

Выбрано: УЗО 10А 30мА

  1. Потребители повышенной опастности по поражению током 2.1. Розетка в ванной комнате. для фена 1.2-1.5 кВт/ч 2.2. Стиральная Машинка, стоит на Кухне, пиковое потребление 2,5кВт/ч 2.3.-2.4. Свет, во-первых я не сделал отдельно свет на ванну-туалет, поэтому там пол квартиры и во-вторых при замене лампы-люстры поражение током связано с "полётом не во сне, а на яву" поэтому хотелось бы повесить на более чувствительный автомат на 10мА

Выбрано: потребление фена + стиралки + свет = 4кВт/т => 25А, чувствительность 10мА

  1. Аудио и Хобби я радиолюбитель,хоть слово и ругательное на самом деле, но более понятное у меня хобби паять и соответственно есть иск что-то криво запаять или оставить сопли, чтобы вышибло не всё а часть
    • самодельные усилители мощности, надежность которых дорабатывается со временем

Выбрано: потребление небольшое 1,5кВт/ч, но пики до 3кВт/ч => 16А, чувствительность 30мА

  1. всё остально слил на это УЗО. может поделить на 2-3 или так оставить?

Выбрано: более-менее постоянных потребителей на 6,5кВт/ч => ток 30+А и чувствительность 30мА

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.07.2012 в 23:55:38

Kaena13 написал : Выбрано: УЗО 10А 30мА

Кто производитель, какой каталожный номер, цена в рознице, ссылка на интернет-магазин?

0
Аватар пользователя
Kaena13

Местный

Регистрация: 13.07.2012

Рязань

Сообщений: 15

13.07.2012 в 23:58:11

на сегодня большая проблема в том, что то что нарисовал "уже лежит".... добавить провод на Свет-"ванну+туалет" можно...

по поводу почему лежат дополнительные линии питания и защиты, можно считать блаж.... как и то что всё разведено ВВГ-нг 2,5*3

прошу помочь более грамотно распихать это все по УЗО и автоматам...

0
Аватар пользователя
Kaena13

Местный

Регистрация: 13.07.2012

Рязань

Сообщений: 15

14.07.2012 в 00:06:15

web-rr написал : Кто производитель, какой каталожный номер, цена в рознице, ссылка на интернет-магазин?

у "уважаемых производителей" таких нет, спасибо, недоглядел, миниальное на 25А

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.07.2012 в 00:11:29

Kaena13 написал : на сегодня большая проблема в том, что то что нарисовал "уже лежит"....

Тогда поздно пришли за советом

Kaena13 написал : всё разведено ВВГ-нг 2,5*3

Конечно блажь. Тем более что нужно ВВГ-нг ls 3*2,5 (см. разницу в обозначении как по индексу, так и по количеству жил).

0
Аватар пользователя
Kaena13

Местный

Регистрация: 13.07.2012

Рязань

Сообщений: 15

14.07.2012 в 00:13:59

лежит как раз ВВГ-нг ls 3*2,5

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.07.2012 в 02:23:04

Kaena13, почитайте вот это http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737906&viewfull=1#post737906, последний абзац

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

14.07.2012 в 11:13:48

Уж больно много хочется написать. Но посмотрим 2 вариант вашего щитка. Потом напишем. По тому что не было 1) Лоджия утеплена ? Если нет - то останетесь без рабочей кухни в неудачный момент. Да и даже если утеплена не принято к лоджии важные розетки на кухне +. 2) Кондеи в 1 автомат. И под отдельное УЗО (+ к нему добавить не очень важные автоматы). А то выбьет по какой-то причине и нет тока почти во всей квартире.. 3) Про 6/10А уже помолчу.
4) Про УЗО в 63А 30 мА тоже помолчу. Жду вариант 2. :p

0
Аватар пользователя
Kaena13

Местный

Регистрация: 13.07.2012

Рязань

Сообщений: 15

14.07.2012 в 19:32:46

1) Лоджия утеплена, мало того имеет собственую вытяжку, потому как там котёл. 2) кондей под отдельное УЗо это хорошая мысль, которую мне еже транслировали 3) почему молчим? потому что меня уже тоже просветили, что автомат ставится соответственно сечению провода? 4) что такого в УЗО на 63А?

0
Аватар пользователя
Kaena13

Местный

Регистрация: 13.07.2012

Рязань

Сообщений: 15

14.07.2012 в 20:07:04

так?

  1. автоматы поставил в соответствии с проводом
  2. УЗО защитил вышестоящим автоматом