Kaena13, почитайте вот это
14.07.2012 в 02:23:04
Kaena13, почитайте вот это
14.07.2012 в 11:13:48
Уж больно много хочется написать. Но посмотрим 2 вариант вашего щитка. Потом напишем.
По тому что не было
1) Лоджия утеплена ? Если нет - то останетесь без рабочей кухни в неудачный момент. Да и даже если утеплена не принято к лоджии важные розетки на кухне +.
2) Кондеи в 1 автомат. И под отдельное УЗО (+ к нему добавить не очень важные автоматы). А то выбьет по какой-то причине и нет тока почти во всей квартире..
3) Про 6/10А уже помолчу.
4) Про УЗО в 63А 30 мА тоже помолчу. Жду вариант 2. :p
14.07.2012 в 19:32:46
1) Лоджия утеплена, мало того имеет собственую вытяжку, потому как там котёл. 2) кондей под отдельное УЗо это хорошая мысль, которую мне еже транслировали 3) почему молчим? потому что меня уже тоже просветили, что автомат ставится соответственно сечению провода? 4) что такого в УЗО на 63А?
14.07.2012 в 20:07:04
так?
14.07.2012 в 21:23:03
после некоторых советов получилось такое:
15.07.2012 в 10:34:18
1) 16 16A автоматов - это много. Много всего лучше сделать единым. И Вам будет понятней что отключать и отключилось. И денег сохраните. Благо нагрузка указана - до 3.5 кВт можно объединять. 2) После несколько автоматов на 16А стоит общий автомат на 16А. Что за прикол ? Раньше его не было 3) 3 УЗО должно быть достаточно для любых целей. УЗО на 63А.
15.07.2012 в 11:01:46
SergSB написал : 3) 3 УЗО должно быть достаточно для любых целей. УЗО на 63А
Полный бред. Вот прямо так и говорю. УЗО должно быть столько, сколько НУЖНО. Например, есть узо 16/0,01. И его надо вмандячить на розетки ванной одну штуку. На стиралку в ванной одну штуку. А потом ещё есть бойлер в ванной. И на него тоже надо УЗО. И ещё и тёплый пол. И как?
15.07.2012 в 11:04:29
А защитные автоматы перед УЗО (это я так понимаю) - это бред. Kaena13, выкиньте их нахрен. Вот вам письмецо от ABB для размышлений:
15.07.2012 в 11:06:34
Посмотрел схему щитка. Щиток бездумный и местами дибильный в плане того, что вы сами себя ограничили в плане мощности. Только если я буду его рисовать, у меня он получится модулей так на 48-56 xD Но если хотите, потерпите часика полтора - я домашние дела сделаю и отрисую вам его ради прикола?
15.07.2012 в 11:10:39
Cs-Cs написал : Полный бред. Вот прямо так и говорю. УЗО должно быть столько, сколько НУЖНО. Например, есть узо 16/0,01. И его надо вмандячить на розетки ванной одну штуку. На стиралку в ванной одну штуку. А потом ещё есть бойлер в ванной. И на него тоже надо УЗО. И ещё и тёплый пол. И как?
Полный бред то что Вы говорите.
Кому НУЖНО ? Вам ? Чтобы денег побольше заработать ?
Клиенту это точно не нужно. УЗО тут - УЗО там.
1000% не нужно !
Токи утечки считать умеете ? ;)
15.07.2012 в 11:44:44
Kaena13, вы видимо позабыли, что у вас ввод всего 40А. так что все 40А узо уже защищены. а три линии по 16А способны высосать всю выделенную мощность. Мож подсократить линий?