Аватар пользователя
The Banker

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Новороссийск

Сообщений: 234

14.07.2012 в 19:50:34

Собственно, есть газовый котел АГВ. Воздух берет с улицы, отработавший газ выходит в специальный вентиляционный канал. Есть мысль вывести в этот же стояк кухонную вытяжку мощностью 750 куб.м.
Т.е. выше идет выпуск трубки от котла, ниже (на 10-15 см.) идет выпуск вытяжки.

Однако, подумав, решил, что вытяжка может "задувать" котел, создать обратную тягу. Так ли это? Можно ли выводить вытяжку в вент. стояк котла и безопасно ли это? Не будет ли это нарушением, с точки зрения газовиков?

Если нельзя выводить, тогда можно рассмотреть второй вариант - вывод вытяжки в обычный вытяжной вентиляционный канал. Но не будет ли и это нарушением?

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

14.07.2012 в 19:59:40

The Banker написал : Однако, подумав, решил, что вытяжка может "задувать" котел, создать обратную тягу. Так ли это? Можно ли выводить вытяжку в вент. стояк котла и безопасно ли это

Ни в коем случае.

The Banker написал : Не будет ли это нарушением, с точки зрения газовиков?

Да, грубейшим. Новый котел будет просто тухнуть, старый, с неисправной автоматикой, может стать причиной взрыва (пламя погаснет из-за отсутствия тяги, газ будет идти). Работать будет только турбированный котел или при искусственном разрежении, создаваемом в самом вентканале. Ни то, не другое у Вас не будет. Хотя, даже при гипотетической возможности такой работы все равно будет запрет от газовщиков. Точнее, печников. Газовщикам, по сути, нужен акт о надлежащем техническом состоянии, который выдает печник.

The Banker написал : вывод вытяжки в обычный вытяжной вентиляционный канал. Но не будет ли и это нарушением?

Скрипя сердце - можно.

0
Аватар пользователя
vs220

Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

14.07.2012 в 21:18:47

AlexMax написал : Скрипя сердце - можно.

Если котел и вытяжка в одном помещении то нельзя Принудительная вытяжка может опрокинуть тягу в котле и в помещение пойдет угарный газ http://mag-ma.io.ua/s100000/eto_vajno_znat

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

14.07.2012 в 21:26:07

Вентканал может быть и не общим, а поквартирным.

0
Аватар пользователя
vs220

Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

14.07.2012 в 21:30:13

AlexMax написал : Вентканал может быть и не общим, а поквартирным.

Все равно какой. Выкинутые 750 кубов надо восполнить, пойдет противотяга а угарный газ страшная штука НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безопасности систем газоснабжения Украины

4.5.18. В домах, оборудованных приборами и аппаратами с отводом продуктов сгорания в дымоходы, не допускается устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

14.07.2012 в 21:46:44

Да знаю я правила, знаю. У нас никак правильно не будет. С турбированными котлами вообще у нас песня. Как я уже написал выше

AlexMax написал : Ни то, не другое у Вас не будет

По уму, нужна не просто вытяжка, нужен нормальный воздухообмен. Есть даже нормы на приточку. Которые, правда, не выполняются. Тут есть один момент - котел-то с коаксиальным дымоходом, по-видимому. И с каким-то вывертом. Я не знаю ни одного АОГВ с раздельными дымоходами. Коаксиальники (парапетники) знаю, дымоходники - тоже.

0
Аватар пользователя
vs220

Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

14.07.2012 в 22:06:27

AlexMax написал : Тут есть один момент - котел-то с коаксиальным дымоходом, по-видимому. И с каким-то вывертом. Я не знаю ни одного АОГВ с раздельными дымоходами. Коаксиальники (парапетники) знаю, дымоходники - тоже.

Да из описания как то не понятно. Если с закрытой камерой сгорания то вытяжку ставить можно.

0
Аватар пользователя
The Banker

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Новороссийск

Сообщений: 234

14.07.2012 в 22:09:47

AlexMax написал : Вентканал может быть и не общим, а поквартирным.

Да, абсолютно все вентканалы у нас поквартирные.

Котел достался от застройщика, Нева Люкс. Кстати, не такой уж и плохой, как ожидалось. Не скажу, что нашел к чему придраться. Особенностей у него не заметил, кроме того, что две трубы - приточка снаружи и дымоход в вентканал. Но может это не особенности...

0
Аватар пользователя
The Banker

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Новороссийск

Сообщений: 234

14.07.2012 в 22:13:16

vs220 написал : Да из описания как то не понятно. Если с закрытой камерой сгорания то вытяжку ставить можно.

Камера сгорания закрытая. Котел такой практически http://baltgaz.ru/catalog/gazovie_vodonagrevateli/neva-lux/neva-lux-6014.html

Если можно ставить вытяжку, то в обычный вентканал, да? В дымоход на 100% нельзя, как я понял?

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

14.07.2012 в 22:15:45

Из опыта - тогда тыкайте свою вытяжку в вентканал, только ОБЯЗАТЕЛЬНО обеспечьте приток воздуха в помещение во время её работы. Хотя-бы открытым на проветривание окном. Наши (и ваши) йумористы при проектировании на приточку забивают совершенно. Даже не на приточку, а вообще на нормы воздухообмена в помещении.

0
Аватар пользователя
The Banker

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Новороссийск

Сообщений: 234

14.07.2012 в 22:27:28

А если вытяжку выводить на улицу... это, конечно, проблемно, но - теоретически - это даст свободный вентканал под потолком (я прочитал статью, спасибо). Хотя приток воздуха надо и так и так обеспечить.

О, еще вспомнил вопрос. У меня в дымоходном вентканале 2 (два) отверстия. В одно (верхнее) входит труба. Другое (ниже на 15 см) просто открыто - дырка круглая и все. Кто-то говорил, что это для чистки. А кто-то, что для вытяжки... Не знаю уже что и думать. Зачем это второе отверстие?

0
Аватар пользователя
vs220

Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

14.07.2012 в 23:10:18

The Banker написал : О, еще вспомнил вопрос. У меня в дымоходном вентканале 2 (два) отверстия. В одно (верхнее) входит труба. Другое (ниже на 15 см) просто открыто - дырка круглая и все. Кто-то говорил, что это для чистки. А кто-то, что для вытяжки... Не знаю уже что и думать. Зачем это второе отверстие?

Отверстие для чистки, должно быть закрыто ревизионной дверцей.

0
Аватар пользователя
markus

Местный

Регистрация: 22.10.2011

Киев

Сообщений: 71

14.07.2012 в 23:28:12

AlexMax написал : ...Тут есть один момент - котел-то с коаксиальным дымоходом, по-видимому. И с каким-то вывертом. Я не знаю ни одного АОГВ с раздельными дымоходами. Коаксиальники (парапетники) знаю, дымоходники - тоже.

С закрытой камерой сгорания котлы могут быть оборудованы раздельным притоком и оттоком (выбросом) газов. Для многоквартирных домов самое то. Общий для всех котлов дымоход и отдельный приток. Кстати в ЕС это регламентируется диррективами и правилами стран участниц.

The Banker написал : А если вытяжку выводить на улицу... это, конечно, проблемно, но - теоретически - это даст свободный вентканал под потолком (я прочитал статью, спасибо). Хотя приток воздуха надо и так и так обеспечить.

Вывести вытяжку на улицу вариант почти нормальный, при условии, что воздухообмен в квартире будет в норме (как вам уже рекомендовали, скорее всего придётся открывать окно и (или) закрывать дверь на кухне). Самое плохое, что у вас может произойти - это опрокидывание вентиляции ванной и туалета. Наблюдал такое и не раз. И "выть" вентиляция может и запахи всякие могут появиться.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

14.07.2012 в 23:32:33

markus написал : С закрытой камерой горения котлы могут быть оборудованы раздельным притоком и оттоком (выбросом) газов. Для многоквартирных домов самое то. Общий для всех котлов дымоход и отдельный приток. Кстати в ЕС это регламентируется диррективами и правилами стран участниц.

Блин, да знаю я, знаю. Уже лет 5 как их монтирую Меня удивил АОГВ с закрытой камерой сгорания и возможностью подключения раздельных дымоходов. Я встречал только или АОГВ-шки с открытой камерой сгорания (дымоходники) или с закрытой (парапетники). Правда, с закрытой камерой без турбонаддува (принудительного удаления... бла-бла-бла). Приятная новость, что у нас такие делают З.Ы - Атон Люкс я не рассматриваю принципиально. Это отдельный и очень печальный разговор.

0
Аватар пользователя
markus

Местный

Регистрация: 22.10.2011

Киев

Сообщений: 71

14.07.2012 в 23:58:57

AlexMax написал : З.Ы - Атон Люкс я не рассматриваю принципиально. Это отдельный и очень печальный разговор.

Печальный, кто ж спорит.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу