16.07.2012 в 17:09:55
Vidis написал : :eek: при пролете 2м??? без обрешетки??? Я в шоке.
;) Ну пролёты то я между собой поперчными уголками заполню, думал это и так понятно. ) Не делать же их через каждые пол метра. )
17.07.2012 в 22:13:06
sarlen написал : Мои поиски пока не увенчались успехом.
Вот нашел кое что. :yu
17.07.2012 в 22:20:46
Ti.G. написал : Пишет, что при пролёте 5 метров на профиле 50х25х2мм при 200 кг/м проседает всего на 4мм.
не верю, я даже не считая скажу что прогиб будет запредельный, будет потеря устойчивости стенки и обрушение или вообще цифра уйдет далеко за пределы прочности материала,(что тоже значит разрушение конструкции). Проверю завтра, сейчас нет под рукой сортамента с моментами инерции и сопротивления для труб ЗЫ: для пролета 5м допустимый прогиб L/250, 5000/250=20мм.
17.07.2012 в 22:30:00
Вот как то так.
18.07.2012 в 08:39:00
Ну ферма это совсем другое дело, я её считать и проверять не буду, много времени на это надо. Но Вы не правильно нагрузили её и опёрли неправильно.
Как вчера говорил (если это не ферма, а просто балка) на данном пролете тр.50х25х2 складывается больше чем 10раз (напряжение превышает больше чем 10кратно предел прочности)
18.07.2012 в 15:15:04
Я не совсем понял, что значит шарнирная. Должна двигаться?! И как там задать распределённую нагрузку? Шаг уже говорил, через 2 метра. И правильно ли я понял, что нагрузка там задаётся в Ньютонах на метр, исходя из 1Н=102г? Вот в шарнирном случае прогибается сильнее.
18.07.2012 в 15:38:09
Ti.G. написал : Я не совсем понял, что значит шарнирная. Должна двигаться?!
sarlen написал : нужно вспоминать сопромат который учил 20 лет
Ну, учили всетаки сопромат? Если да, то тогда не будете задавать таких вопросов
Ti.G. написал : И как там задать распределённую нагрузку?
Незнаю, прогу не качал
Ti.G. написал : Шаг уже говорил, через 2 метра.
Значит нагрузка будет не 200кг/м, а собранная с площади 2х5м=10кв.м Распределенная нагрузка на прогон = 180кг/кв.м х 10кв.м х 0,85 (некий коэфф) /5м=306кг/м если хотите узнать конкретно про коэффициент, то штудируйте СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»
Ti.G. написал : И правильно ли я понял, что нагрузка там задаётся в Ньютонах на метр, исходя из 1Н=102г?
да
Ti.G. написал : Вот в шарнирном случае прогибается сильнее.
конечно сильнее, но это реальные условия работы конструкции, не обращайте на это внимание
18.07.2012 в 16:22:30
Vidis написал : Значит нагрузка будет не 200кг/м, а собранная с площади 2х5м=10кв.м
Распределенная нагрузка на прогон = 180кг/кв.м х 10кв.м х 0,85 (некий коэфф) /5м=306кг/м если хотите узнать конкретно про коэффициент, то штудируйте СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»
Ясно. Спс! Буду проверять на месте.
11.04.2023 в 13:36:39
Здравствуйте. У меня гараж в кооперативе 5х6 метров. Крыша прямая. Сейчас там лежат 5 метровые сосны в количестве 5 штук. Потом доски, шифер. Хочу менять крышу. Сверху хочу положить несущий профлист. И думаю уложить железные балки. Кто-то сможет сказать какие конкретно нужны балки и сколько штук? Например, профильная труба 30х30х2 подойдет?
11.04.2023 в 13:40:13
Cimer, на сосны сверху?
11.04.2023 в 15:08:50
BV, сосны убирать конечно же. Вместо сосен положить балки, а сверху профлист.
11.04.2023 в 16:41:45
Это вы профтрубу 30х30 балкой назвали? ;)