А если весь щиток будет ≥IP44, то боксики не нужны? Или они нужны для пломбировки? У нас сейчас пломбируют просто наклеивая полосу защитную...
02.07.2013 в 22:12:39
ZSW написал : ВДТ - дифавтомат? А дифавтоматы селективные бывают?
ВДТ - это УЗО. Селективные на 100мА - бывают :)
02.07.2013 в 22:52:30
Ну, извиняйте за невежество. Просто смутило слово выключатель... (ВДТ-выключатель дифференциального тока). Привык, что УЗО оно и в Африке УЗО... А тут стока названий у него - ВДТ, УЗО-Д, ЗОУ...
02.07.2013 в 22:57:50
А какой трёхфазный однотарифный счётчик порекомендуете, чтобы был журнал показаний (ну там за месяц потребление, показывал текущее напряжение в сети, на каждой фазе (хотя думаю это вряд ли). Ну и надёжный есс-но. Класс по ТУ не выше 2.
02.07.2013 в 23:05:17
Например Меркурий 230 АR :) Есть более компактные, но они многотарифные, например Меркурий 236 АRT
02.07.2013 в 23:28:44
Спасибо. Посмотрел...
Остаётся либо 01 либо 02 - что лучше-то?
03.07.2013 в 00:07:47
Это вот, думаю, от Посетителя из Киева информация
05.05.2018 в 14:04:26
Приподнимем старую темку. Дачный дом, ввод СИПом фаза и PEN. На фасаде стоит пломбируемый боксик с 2х-полюсным автоматом. Дальше 2х-жильным кабелем в щиток. Сейчас собираемся ставить газовое оборудование и газовики затребовали заземление. Не вопрос, контур сделаем. Но встал вопрос в каком месте и как правильно провести разделение на N и PE и подключить счётчик (Меркурий 200.02). И надо ли пломбировать клеммы с разделением. У меня мысля пока такая: PEN приходит на шину PEN, перемычка на отдельную шинку N, с которой идёт на ввод счетчика. От счетчика N через водной автомат и ВДТ на другую шинку N, к которой уже подключается нагрузка вся. PEN остаётся одной шинкой и на неё приходят проводники РЕ и внешний контур заземления. Схема вот такая.
05.05.2018 в 14:16:05
Lesha86 написал: На фасаде стоит пломбируемый боксик с 2х-полюсным автоматом
Разделение д.б. до этого автомата, ибо РЕ должен идти неразрывно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.05.2018 в 14:17:07
В боксике можно поставить 1-полюсный, но неразрывный PEN тогда не получится сделать, а сделать разделение в боксе, как я понимаю, не совсем правильно будет. Система TN-C-S
05.05.2018 в 14:22:09
Lesha86 написал: сделать разделение в боксе, как я понимаю, не совсем правильно будет.
Почему нет-то? Если, разумеется, место есть...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.05.2018 в 14:26:35
MaSeVi написал: ибо РЕ должен идти неразрывно...
В ПУЭ-7 есть исключение для однофазного ввода с ВЛ в частный дом. Но, емнип, разделение должно быть сделано до комм. аппарата, т.е. вводной АВ получается трёхполюсным.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.05.2018 в 14:27:54
Место позволяет. А тот же контур заземления надо заводить в боксик или на шину РЕ в щите в доме?
То есть сделать вот так?