А если весь щиток будет ≥IP44, то боксики не нужны? Или они нужны для пломбировки? У нас сейчас пломбируют просто наклеивая полосу защитную...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.07.2013 в 22:12:39

ZSW написал : ВДТ - дифавтомат? А дифавтоматы селективные бывают?

ВДТ - это УЗО. Селективные на 100мА - бывают :)

0
Аватар пользователя
ZSW

Местный

Регистрация: 16.05.2009

Липецк

Сообщений: 47

02.07.2013 в 22:52:30

Ну, извиняйте за невежество. Просто смутило слово выключатель... (ВДТ-выключатель дифференциального тока). Привык, что УЗО оно и в Африке УЗО... А тут стока названий у него - ВДТ, УЗО-Д, ЗОУ...

0
Аватар пользователя
ZSW

Местный

Регистрация: 16.05.2009

Липецк

Сообщений: 47

02.07.2013 в 22:57:50

А какой трёхфазный однотарифный счётчик порекомендуете, чтобы был журнал показаний (ну там за месяц потребление, показывал текущее напряжение в сети, на каждой фазе (хотя думаю это вряд ли). Ну и надёжный есс-но. Класс по ТУ не выше 2.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.07.2013 в 23:05:17

Например Меркурий 230 АR :) Есть более компактные, но они многотарифные, например Меркурий 236 АRT

0
Аватар пользователя
ZSW

Местный

Регистрация: 16.05.2009

Липецк

Сообщений: 47

02.07.2013 в 23:28:44

Спасибо. Посмотрел... http://www.incotexcom.ru/m230art.htm вот думаю теперь какой из них? МЕРКУРИЙ-230АRT- 01,02 или 03? Цена приблизительно одна - 4500р. А вот разница в токе есть 01- 5/60 А (ном/макс) 02-10/100 03-5/7,5 - вообще не понятна цифра максимума в 7.5А?

Остаётся либо 01 либо 02 - что лучше-то?

0
Аватар пользователя
ZSW

Местный

Регистрация: 16.05.2009

Липецк

Сообщений: 47

03.07.2013 в 00:07:47

Это вот, думаю, от Посетителя из Киева информация http://bsgt.kiev.ua/fazenda много полезного...

0
Аватар пользователя
Lesha86

Местный

Регистрация: 05.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

05.05.2018 в 14:04:26

Приподнимем старую темку. Дачный дом, ввод СИПом фаза и PEN. На фасаде стоит пломбируемый боксик с 2х-полюсным автоматом. Дальше 2х-жильным кабелем в щиток. Сейчас собираемся ставить газовое оборудование и газовики затребовали заземление. Не вопрос, контур сделаем. Но встал вопрос в каком месте и как правильно провести разделение на N и PE и подключить счётчик (Меркурий 200.02). И надо ли пломбировать клеммы с разделением. У меня мысля пока такая: PEN приходит на шину PEN, перемычка на отдельную шинку N, с которой идёт на ввод счетчика. От счетчика N через водной автомат и ВДТ на другую шинку N, к которой уже подключается нагрузка вся. PEN остаётся одной шинкой и на неё приходят проводники РЕ и внешний контур заземления. Схема вот такая.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

05.05.2018 в 14:10:49

Lesha86 написал: с 2х-полюсным автоматом

после него уже не

Lesha86 написал: PEN

Lesha86 написал: Но встал вопрос в каком месте и как правильно провести разделение на N и PE

систем ТТ ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

05.05.2018 в 14:16:05

Lesha86 написал: На фасаде стоит пломбируемый боксик с 2х-полюсным автоматом

Разделение д.б. до этого автомата, ибо РЕ должен идти неразрывно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Lesha86

Местный

Регистрация: 05.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

05.05.2018 в 14:17:07

В боксике можно поставить 1-полюсный, но неразрывный PEN тогда не получится сделать, а сделать разделение в боксе, как я понимаю, не совсем правильно будет. Система TN-C-S

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

05.05.2018 в 14:20:16

Lesha86 написал: Система TN-C-S

тогда надо убирать 2р и заводить

Lesha86 написал: PEN

в счётчик .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

05.05.2018 в 14:22:09

Lesha86 написал: сделать разделение в боксе, как я понимаю, не совсем правильно будет.

Почему нет-то? Если, разумеется, место есть...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.05.2018 в 14:26:35

MaSeVi написал: ибо РЕ должен идти неразрывно...

В ПУЭ-7 есть исключение для однофазного ввода с ВЛ в частный дом. Но, емнип, разделение должно быть сделано до комм. аппарата, т.е. вводной АВ получается трёхполюсным.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Lesha86

Местный

Регистрация: 05.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

05.05.2018 в 14:27:54

Место позволяет. А тот же контур заземления надо заводить в боксик или на шину РЕ в щите в доме?

То есть сделать вот так?

0