Это вот, думаю, от Посетителя из Киева информация
05.05.2018 в 14:04:26
Приподнимем старую темку.
Дачный дом, ввод СИПом фаза и PEN.
На фасаде стоит пломбируемый боксик с 2х-полюсным автоматом. Дальше 2х-жильным кабелем в щиток.
Сейчас собираемся ставить газовое оборудование и газовики затребовали заземление. Не вопрос, контур сделаем.
Но встал вопрос в каком месте и как правильно провести разделение на N и PE и подключить счётчик (Меркурий 200.02). И надо ли пломбировать клеммы с разделением.
У меня мысля пока такая: PEN приходит на шину PEN, перемычка на отдельную шинку N, с которой идёт на ввод счетчика. От счетчика N через водной автомат и ВДТ на другую шинку N, к которой уже подключается нагрузка вся.
PEN остаётся одной шинкой и на неё приходят проводники РЕ и внешний контур заземления.
Схема вот такая.
05.05.2018 в 14:16:05
Lesha86 написал: На фасаде стоит пломбируемый боксик с 2х-полюсным автоматом
Разделение д.б. до этого автомата, ибо РЕ должен идти неразрывно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.05.2018 в 14:17:07
В боксике можно поставить 1-полюсный, но неразрывный PEN тогда не получится сделать, а сделать разделение в боксе, как я понимаю, не совсем правильно будет. Система TN-C-S
05.05.2018 в 14:22:09
Lesha86 написал: сделать разделение в боксе, как я понимаю, не совсем правильно будет.
Почему нет-то? Если, разумеется, место есть...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.05.2018 в 14:26:35
MaSeVi написал: ибо РЕ должен идти неразрывно...
В ПУЭ-7 есть исключение для однофазного ввода с ВЛ в частный дом. Но, емнип, разделение должно быть сделано до комм. аппарата, т.е. вводной АВ получается трёхполюсным.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.05.2018 в 14:27:54
Место позволяет. А тот же контур заземления надо заводить в боксик или на шину РЕ в щите в доме?
То есть сделать вот так?
05.05.2018 в 14:40:37
Kamikaze написал: В ПУЭ-7 есть исключение для однофазного ввода с ВЛ в частный дом
Разве? Ща гляну!)))
Lesha86 написал: То есть сделать вот так?
У Вас же 2Р автомат стоит.
Поставьте в щит вот такую штуку или аналог, на нём PEN и попилите.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.05.2018 в 14:49:21
Lesha86, Конечно ,делать TN-C-S ,в дачном доме, это маразм ,но если очень хочется и есть вера в будущее, то вот вам схема, как должно быть