16.07.2012 в 22:09:35
Щиток на 24 позиции. Ввод 6мм2. Вопрос дешевле сделать не стоит. Хотелось бы правильно и грамотно. Спасибо!
16.07.2012 в 22:38:25
А если не гуру, можно полимезировать?
17.07.2012 в 00:04:18
lodyr99, Что это у вас за запас для духового шкафа, который в розетку 16А будет подключаться?
17.07.2012 в 00:38:25
lodyr99 написал : почему в розетку 16А, розетка будет на 32А
На шнур духового шкафа 3х1,5 вы хотите прилепить вилку 32А?
17.07.2012 в 00:42:23
avmal написал : На шнур духового шкафа 3х1,5 вы хотите прилепить вилку 32А?
еще точно нет определенности какая духовка будет сейчас дома духовка с микроволновкой вместе, если не ошибаюсь мощность около 7 кВт, поэтому решил на всякий случай заложить чуть по-больше, потом-то уже не получится поменять провода
17.07.2012 в 00:51:42
а может и правда нет таких духовок?:( наверное я загнул ... можно и правда провод поставить 2.5мм2 на духовой шкаф. Ситуация такая, строители протянули два провода, 4 и 2,5 квадрата, 4 на варочную поверхность и 2.5 на духовку. Мне показалось это мало и я попросил переделать. Т.е. они добавили 6мм2 для варочной поверхности. Теперь остался 4мм2 для духовки) ну и чтобы зря не пропадал, можно же на него поставить автомат по-больше и розетку на всякий случай по-больше, на будущее))
17.07.2012 в 01:14:36
lodyr99 написал : остался 4мм2 для духовки) ну и чтобы зря не пропадал, можно же на него поставить автомат по-больше и розетку на всякий случай по-больше, на будущее))
:) главное, чтобы вилка духовки, если она будет, подошла к этой розетке. сначала купите духовку, а там определитесь. если не будет вилки - лучше хороший клеммник либо непосредственное подключение, на 4 квадрата трудно прикрутить стандартную розетку на 16А
17.07.2012 в 01:20:39
andrewkhv написал : главное, чтобы вилка духовки, если она будет, подошла к этой розетке
уже купил пару вилка-розетка на 32А при чем они дорогие(((
17.07.2012 в 01:21:33
пусть пока полежат... а если у духовки уже будет вилка, вы ее отрежете вместе с гарантией?
17.07.2012 в 01:31:17
Да 4-ку можно воткнуть в 16А розетку. Даже без супергемора. При большом желании и 6-ку можно воткнуть - я ради эксперимента и прикола так делал (потом, конечно, разбирал).
В духовом шкафе сейчас, как правило, идет вилка.
Поставьте диф на 16А и спите спокойно.
А розетку на 32А можно всегда сдать обратно.
17.07.2012 в 01:35:53
SergSB написал : я ради эксперимента и прикола так делал (потом, конечно, разбирал).
ну приколите нас, будем рады!
п.с. это там где алюминий пилили напильником?
17.07.2012 в 09:50:58
Как со схемой, никто не написал, все хорошо? Т.е. все комплектующие подобраны верно, за исключением дифавтомата на плиту?
17.07.2012 в 10:04:58
Да - хорошо.
Но я бы теплый пол кухни добавил к теплому полу коридора.
Чтобы кухня1+кухня2 была менее нагружена. Там много всего будет.
Да и теплый пол проще будет отключать если он зависнет.
17.07.2012 в 10:26:43
SergSB написал : Но я бы теплый пол кухни добавил к теплому полу коридора.
Спасибо! То же бы так сделал, но получилось так, что строители уже замуровали все провода, а для теплого пола на кухне кинули провод который идет на розетки. Уже после моей бучи удалось разделить розетки кухни на 1 и 2, а то получалось что один провод идет на все розетки и на теплый пол(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.