17.07.2012 в 01:35:53
SergSB написал : я ради эксперимента и прикола так делал (потом, конечно, разбирал).
ну приколите нас, будем рады!
п.с. это там где алюминий пилили напильником?
17.07.2012 в 09:50:58
Как со схемой, никто не написал, все хорошо? Т.е. все комплектующие подобраны верно, за исключением дифавтомата на плиту?
17.07.2012 в 10:04:58
Да - хорошо.
Но я бы теплый пол кухни добавил к теплому полу коридора.
Чтобы кухня1+кухня2 была менее нагружена. Там много всего будет.
Да и теплый пол проще будет отключать если он зависнет.
17.07.2012 в 10:26:43
SergSB написал : Но я бы теплый пол кухни добавил к теплому полу коридора.
Спасибо! То же бы так сделал, но получилось так, что строители уже замуровали все провода, а для теплого пола на кухне кинули провод который идет на розетки. Уже после моей бучи удалось разделить розетки кухни на 1 и 2, а то получалось что один провод идет на все розетки и на теплый пол(
17.07.2012 в 10:35:23
Тогда все отлично. Не переживайте по поводу кухни. И так все будет работать десятилетиями.
17.07.2012 в 11:03:34
SergSB, спасибо за помощь! Еще вопросик, дифавтомат на духовой шкаф лучше все таки поставить по-меньше на 16А или так как провод 4мм2 и есть мощная розетка можно оставить 25А?
17.07.2012 в 11:37:35
На 16А. Мощный провод, мощная розетка упрется в слабый провод самой духовки. Он то и подведёт.
17.07.2012 в 11:45:08
SergSB, Спасибо! Все понял!