19.07.2012 в 17:53:30
Добрый день всем Мастерам! Очень нужна ваша критика схем. Квартира новострой 1к. Проводка под навесным потолком из гипса по стенам в гофре. Распред. коробки там-же, не обслуживаемые. Все соединения буду паять.
19.07.2012 в 21:40:14
На комп 3х2,5. Духовку и микроволновку разбить на 2-е линии, кабель 3х2,5. Посудомойку отдельно, а что за котел? Стиралка 3х2,5. Защита от протечки (где будут стоять "мозги")?
20.07.2012 в 00:39:25
services, почти со всем согласен, выложил первую версию, в последней все как Вы говорите кроме
services написал : Духовку и микроволновку разбить на 2-е линии, кабель 3х2,5.
согласен с сечением, но разбивать не уверен, использовать параллельно вряд ли будем.
services написал : Посудомойку отдельно, а что за котел?
думаете надо? посчитал по токам вроде все вместе потянет 2,5. Котел Viessman 100W
services написал : Защита от протечки (где будут стоять "мозги")?
Еще не решил, но в ванной, буду тянуть туда отдельную линию.
20.07.2012 в 10:52:49
avmal написал : Так зачем гофра, если ВВГ уже в оболочке?
на всяк пожарный? а можно ли его под штукатурку без и гофры?
20.07.2012 в 11:17:27
дружба, спасибо! Наверное так и сделаю, ибо геморой с гофрой и штроблением для неё.
ЗЫ. Подправил схему согласно рекомендациям.