В некоторых кондиционерах один из кодов ошибки - недостаток фреона. Что за датчик это определяет и какой у него порог чувствительности ? К примеру, если фреона меньше на 30% - он сработает ?
Может ли быть такое, что фреона настолько мало, что кондиционер не холодит, а датчик это не ловит ?

0
Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

22.07.2012 в 17:47:07

VeloMah написал : Может ли быть такое, что фреона настолько мало, что кондиционер не холодит, а датчик это не ловит ?

Надо смотреть по какому датчику ловит. Если температурный - то там плюс-минус трамвайная остановка, если прессостат или реле давления, то настройка ловит отсутствие фреона около 50 процентов, когда холодопроизводительность снижена значительно.

VeloMah написал : К примеру, если фреона меньше на 30% - он сработает ?

Скорее нет, чем да - но надо смотреть по конкретному кондиционеру.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

22.07.2012 в 20:39:06

Ересь сплошная ...

По низкому давлению система встает по пресостатам: R22, R407C -0,5 бар R410a - 1,5 бар ...

Система ни коим образом не контролирует количество фреона, её назначение защитить компрессор ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

22.07.2012 в 20:53:37

на бытовухе обычно пресостатов нет , наличие фреона косвенно определяется по датчику pipe room...

0
VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 394

23.07.2012 в 15:35:26

кондиционер FТX25JАV вентиляторы крутятся, но не холодит, ошибки больше не выдает - в чем дело ???

0
Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

24.07.2012 в 16:33:33

Бориска66 написал : Система ни коим образом не контролирует количество фреона, её назначение защитить компрессор ...

Одно другому не мешает.

Бориска66 написал : Ересь сплошная ...

Или прерывистая?

VeloMah написал : вентиляторы крутятся, но не холодит, ошибки больше не выдает - в чем дело ???

Наверное, компрессор не включается.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

24.07.2012 в 16:54:52

Дикий + написал : Одно другому не мешает.

Не мешает, только данных для этого не достаточно ...;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

25.07.2012 в 22:39:34

Бориска66 написал : только данных для этого не достаточно ...

Без Тесто уже котелок не варит?

Бориска66 написал : Для Электростали не имеет значения ...

Потому что параллельно.

Бориска66 написал : "Там памятник и дерево вооооо "

Я так и думал.