Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.07.2012 в 16:30:48

Gost01 написал : УЗО которое первое слева(63А) может лучше заменить на 40А ?

После автомата на 40 А все УЗО следует брать не менее чем 40 А, либо защищать индивидуальными автоматами с номиналом равным или меньшим чем рабочий ток УЗО. Я бы оставил 63 А, если есть возможность. 3-е УЗО - потенциальный покойник. (10+16)

0
Gost01
Gost01
Новичок

Регистрация: 22.07.2012

Москва

Сообщений: 40

30.07.2012 в 16:47:32

схему поправил, такой вариант нормальный?

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.07.2012 в 16:59:50

почти. во-первых, по уму свет и розетки не должны иметь общих аппаратов кроме вводного. во вторых, УЗО обычно берут с запасам по номиналу относительно автомата,

то есть в вашем случае я бы УЗО с освещения ванной вообще убрал (экономить, так экономить), либо поставил отдельное УЗО или диффавтоматы на свет и розетки в ванной.

0
Gost01
Gost01
Новичок

Регистрация: 22.07.2012

Москва

Сообщений: 40

30.07.2012 в 17:58:39

может тогда свет комнаты и кухни объединить со светом ванны и туалета, а стиралка будет на своем узо? и насчет первого(с лева) УЗО какой все таки номинал нужно поставить?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

31.07.2012 в 09:40:55

Gost01 написал : может тогда свет комнаты и кухни объединить со светом ванны и туалета, а стиралка будет на своем узо? и насчет первого(с лева) УЗО какой все таки номинал нужно поставить?

1.Можно и обьединить 2.Узо 63А30мА. 3.При вводном 50А,все Узо устанавливаю по 63А.

0
Gost01
Gost01
Новичок

Регистрация: 22.07.2012

Москва

Сообщений: 40

31.07.2012 в 12:13:41

Третий вариант схемы, вроде все рекомендации учёл. Добавил еще один автомат для накопительного водонагревателя на будущее.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу