24.07.2012 в 00:13:12
Духовка будет, мощностью до 3квт
на кухне одна линия - холодильник, чайник + запасная розетка
вторая линия духовка, телевизор + запасная розетка
как то так.
27.07.2012 в 19:44:16
Обнаружил что у вводного кабеля фаза в щитке белого цвета, а в квартиру уже приходит коричневая. Позвал местного эл-ка и он меня уверял что такое мол часто бывает.
27.07.2012 в 20:08:06
Либо брак кабеля, либо скрутка. В любом случае под замену. Вы же не хотите на пороховой бочке жить?
27.07.2012 в 20:41:00
Как бы там не было, буду новый тянуть 3*10, тем более возражений на это не последовало.
27.07.2012 в 23:19:53
Gost01 написал : Позвал местного эл-ка и он меня уверял что такое мол часто бывает.
Ни разу не видел в одном куске разные цвета.Если только брак...И 6-ки Вам маловато
И это пройдёт ...
28.07.2012 в 01:36:52
Gost01 написал : у вводного кабеля фаза в щитке белого цвета, а в квартиру уже приходит коричневая.
Подгорела :)
30.07.2012 в 16:11:11
Вопрос по схеме : УЗО которое первое слева(63А) может лучше заменить на 40А ?
30.07.2012 в 16:30:48
Gost01 написал : УЗО которое первое слева(63А) может лучше заменить на 40А ?
После автомата на 40 А все УЗО следует брать не менее чем 40 А, либо защищать индивидуальными автоматами с номиналом равным или меньшим чем рабочий ток УЗО. Я бы оставил 63 А, если есть возможность. 3-е УЗО - потенциальный покойник. (10+16)
30.07.2012 в 16:47:32
схему поправил, такой вариант нормальный?
30.07.2012 в 16:59:50
почти. во-первых, по уму свет и розетки не должны иметь общих аппаратов кроме вводного. во вторых, УЗО обычно берут с запасам по номиналу относительно автомата,
то есть в вашем случае я бы УЗО с освещения ванной вообще убрал (экономить, так экономить), либо поставил отдельное УЗО или диффавтоматы на свет и розетки в ванной.
30.07.2012 в 17:58:39
может тогда свет комнаты и кухни объединить со светом ванны и туалета, а стиралка будет на своем узо? и насчет первого(с лева) УЗО какой все таки номинал нужно поставить?
31.07.2012 в 09:40:55
Gost01 написал : может тогда свет комнаты и кухни объединить со светом ванны и туалета, а стиралка будет на своем узо? и насчет первого(с лева) УЗО какой все таки номинал нужно поставить?
1.Можно и обьединить 2.Узо 63А30мА. 3.При вводном 50А,все Узо устанавливаю по 63А.
31.07.2012 в 12:13:41
Третий вариант схемы, вроде все рекомендации учёл. Добавил еще один автомат для накопительного водонагревателя на будущее.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу