Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

23.07.2012 в 22:51:50

Gost01 написал : примерно 2-2,1м

Хм, по правилам не требуется, но я все же защитил бы его автоматом в соответствии с табл. 1.3.4 ПУЭ. Рабочий ток УЗО должен быть выше (в крайнем случае, равен) суммарного тока автоматов, стоящих после него.

Алекс 61 написал : Давненько я не видел вводной "шестерки" в московских новостройках.

Есть, есть. Друг у меня купил двушку в новостройке, на вводе - 3х6.

0
Gost01
Gost01
Новичок

Регистрация: 22.07.2012

Москва

Сообщений: 40

23.07.2012 в 23:12:47

Заменю УЗО на ванну на 25А 30мА

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

23.07.2012 в 23:46:46

Без духовки будите?

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

24.07.2012 в 00:04:25

Gost01 написал : Нарисовал схему щитка, посоветуйте все ли правильно?

Свет комната и кухня - вместо одного 10А поставила бы два по 6А и, возможно, с этой линии убрала бы УЗО

0
Gost01
Gost01
Новичок

Регистрация: 22.07.2012

Москва

Сообщений: 40

24.07.2012 в 00:13:12

Духовка будет, мощностью до 3квт на кухне одна линия - холодильник, чайник + запасная розетка вторая линия духовка, телевизор + запасная розетка
как то так.

0
Gost01
Gost01
Новичок

Регистрация: 22.07.2012

Москва

Сообщений: 40

27.07.2012 в 19:44:16

Обнаружил что у вводного кабеля фаза в щитке белого цвета, а в квартиру уже приходит коричневая. Позвал местного эл-ка и он меня уверял что такое мол часто бывает.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.07.2012 в 20:08:06

Либо брак кабеля, либо скрутка. В любом случае под замену. Вы же не хотите на пороховой бочке жить?

0
Gost01
Gost01
Новичок

Регистрация: 22.07.2012

Москва

Сообщений: 40

27.07.2012 в 20:41:00

Как бы там не было, буду новый тянуть 3*10, тем более возражений на это не последовало.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

27.07.2012 в 23:19:53

Gost01 написал : Позвал местного эл-ка и он меня уверял что такое мол часто бывает.

Ни разу не видел в одном куске разные цвета.Если только брак...И 6-ки Вам маловато

0

И это пройдёт ...

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124242

28.07.2012 в 01:36:52

Gost01 написал : у вводного кабеля фаза в щитке белого цвета, а в квартиру уже приходит коричневая.

Подгорела :)

0
Gost01
Gost01
Новичок

Регистрация: 22.07.2012

Москва

Сообщений: 40

30.07.2012 в 16:11:11

Вопрос по схеме : УЗО которое первое слева(63А) может лучше заменить на 40А ?

0