inasup написал :
Вопрос такой ноль с шинки взять можно? автомат не нужно перед ним ставить или все же поставить, если да то какой?
Можно. Автомат нужен. Если нету места - заменить УЗО на Диф. автомат. Если место есть - добавить после УЗО автомат для 6 квадратов меди на 40А. Тем более, что режим работы повторно-кратковременный. По пол-часа душ не принимают. А при работе на мойке - режим частичной нагрузки будет. Ставьте 40А.
Vladimir_Vas написал :
Вам же сказали уже, это не дифф.автомат. Это УЗО. Дифф - будет раза в два дороже от этой же фирмы.
Схемка правильная, но я бы поставил на 40А автомат.
И что?
Товарищ все правильно сказал - у Вас при схеме из первого поста УЗО выбивает из-за неправильной разводки. Если разводку исправите - УЗО выбивать перестанет. И все будет работать ..... до тех пор, пока водогрей по неисправности не начнет брать больше 40 А. УЗО при этом не сработает, а выгорит, причем - непредсказуемым образом. Оно Вам надо? Жалко денег на 40А автомат?