Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.07.2012 в 14:49:51

Господа,

Меняю входящие в квартиру электрические кабели - было два 3-хжильных кабеля сечением 1.5 мм2 с горючей изоляцией, вместо них провожу три 3-хжильных ВВГнг сечением 2.5 мм2. Делается это затем, чтобы кабель не был узким местом и (зачем еще один провод) дабы разгрузить одну линию, к которой подключены наиболее мощные потребители (ванная + кухня). В подъездном щитке стоит один общий автомат на 25 А, УЗО и два автомата на 16 А - соответственно, поставил туда еще один автомат на 16 А.

Моя квартира находится непосредственно за щитком и, дабы не прокладывать кабель в подъезде, просто просверлил в стене, куда вешается щиток, отверстие, в которое уходят эти три электрических кабеля. Отверстие вышло в ванной, т.е. эти кабели будут еще полметра проходить в штробе в ванной. В принципе, ничего страшного, ибо все равно придется в ванной класть в штробу кабель для стиральной машины и подсветки зеркала. Однако решил на всякий случай упрятать входящие кабели в гофру. Гофру взял 20 мм, пластиковую. Три кабеля ВВГнг 2.5 мм2 влезли, конечно, но с большим трудом (ну, сдуру, как говорится, ...). В результате сейчас думаю - не повлечет ли проблем такая проводка, все ли безопасно с точки зрения возможного нагрева кабелей? В принципе, автоматы на 16 А да общий автомат на 25 А, так что, по идее, не должны кабели сильно греться.

ПУЭ говорят следующее: 7.1.37 ... В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

Была уже похожая тема тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122842, однако непонятно, чем там дело закончилось.

Итак, что посоветуете сделать? Оставить как есть? Уложить в гофру диаметром побольше? Проложить вообще без гофры? Или вместо пластиковой взять металлическую?

Спасибо за внимание.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

27.07.2012 в 15:20:28

если при прокладке не подрали, то оставить как есть

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

27.07.2012 в 15:32:06

Если квартира с сантехкабиной - как у меня, то лучше сделать по другому: кабели выводятся из щитка на лестничной площадке по стене вверх в кабель-канале. Примерно пол-метра кабель-канала. А далее - внутрь стены - с выходом в квартиру над сантехкабиной. Там промежуток получается в 15-20 см. А дальше его можно вести в любую сторону. Это годиться, когда явно видно, что в ванной потолок много ниже потолка в коридоре.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.07.2012 в 15:55:10

Vladimir_Vas написал : из щитка на лестничной площадке по стене вверх в кабель-канале. Примерно пол-метра кабель-канала. А далее - внутрь стены

и точнёхонько попадаем в межэтажный стояк... :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.07.2012 в 17:06:09

monster написал : взять металлическую?

Кабель в металлической оболочке запрещён в санузле.

monster написал : Проложить вообще без гофры?

Проложите вообще без "гофры".

monster написал : было два 3-хжильных кабеля сечением 1.5 мм2 с горючей изоляцией, вместо них провожу три 3-хжильных ВВГнг сечением 2.5 мм2

Изоляция у всех кабелей, используемых в быту горючая. Есть ОБОЛОЧКИ с различными индексами, включая и НГ - "неподдерживающий горения".

0
oversun
oversun
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1690

27.07.2012 в 18:07:47

Три кабеля ВВГнг 2.5 мм2 влезли, конечно, но с большим трудом (ну, сдуру, как говорится, ...)

Все кабели в одну гофру. ПУЭ против.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

27.07.2012 в 18:28:34

oversun написал : Все кабели в одну гофру. ПУЭ против.

где, покажите нормативчик? там всего лишь применяется понижающий коэффициент, который в быту практически не имеет смысла

0
oversun
oversun
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1690

27.07.2012 в 18:36:19

2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):

  1. Всех цепей одного агрегата.

  2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.

  3. Цепей, питающих сложный светильник.

  4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.

  5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

27.07.2012 в 18:55:36

oversun написал : допускается

Вы о чем? всё допускается, не вижу против

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.07.2012 в 21:31:41

юра Т написал : если при прокладке не подрали, то оставить как есть

Кабель целый. Трехжильный 2.5 мм2 надо сильно постараться поломать. :)

Vladimir_Vas написал : Если квартира с сантехкабиной - как у меня, то лучше сделать по другому: кабели выводятся из щитка на лестничной площадке по стене вверх в кабель-канале. Примерно пол-метра кабель-канала. А далее - внутрь стены - с выходом в квартиру над сантехкабиной. Там промежуток получается в 15-20 см. А дальше его можно вести в любую сторону. Это годиться, когда явно видно, что в ванной потолок много ниже потолка в коридоре.

Нет, у меня не сантехкабина. А какая разница, сверлить там, где я просверлил (примерно на уровне 1.50), или выше на сантиметров 80? Да и сверлить в подъезде что-то не хотелось - портить стену, да еще и риск попасть куда-нибудь, как справедливо заметил Alexiy.

avmal написал : Кабель в металлической оболочке запрещён в санузле.

Спасибо, что-то я пункт 7.1.40 ПУЭ не заметил сразу.

avmal написал : Проложите вообще без "гофры".

Т.е. я чересчур перестраховываюсь, собираясь использовать гофру в ванной, а она на самом деле там вообще не нужна?

avmal написал : Изоляция у всех кабелей, используемых в быту горючая. Есть ОБОЛОЧКИ с различными индексами, включая и НГ - "неподдерживающий горения".

Да, я имел в виду оболочку всего кабеля, конечно, а не изоляцию отдельной жилы. Хотя, все горит, наверное, дело лишь в температуре. :)

oversun написал :

Три кабеля ВВГнг 2.5 мм2 влезли, конечно, но с большим трудом (ну, сдуру, как говорится, ...)

Все кабели в одну гофру. ПУЭ против.

А правда, где? Что-то в приведенном Вами пункте 2.1.15 все только разрешается.

юра Т написал : где, покажите нормативчик? там всего лишь применяется понижающий коэффициент, который в быту практически не имеет смысла

А можете меня ткнуть носом, где смотреть понижающий коэффициент для уложенных вместе трех трехжильных кабелей? У меня, правда, запас есть, ибо кабели 2.5 мм2, а автомат на каждом из них на 16 А.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.07.2012 в 21:57:32

monster написал : собираясь использовать гофру в ванной, а она на самом деле там вообще не нужна?

Использовать кабель в ванной можно по-разному - можно бельё сушить, а можно в качестве электропроводки. Если в качестве электропроводки, в оболочке, и под штукатурку, то дополнительная оболочка в виде "гофры" не нужна.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу