29.07.2012 в 14:52:57
BV написал : Может я что не понимаю, но почему все предлагают менять кабель. Да, 23А впритык для 2.5 мм2, но все же....
Для безопасности можно поставить автомат 20А.
Проблема в контактах в первую очередь, её и надо решать...
К сожелению 2.5 не всегда 2.5 и про это были статьи не форуме.Сам лично столкнулся когда 1.5 пр-ва союза и 1.5 современная разного диаметра .В голове хорошо отложилось для расчета медь 1мм сечения-8а, алюминий-5а. Потребление 1 квт-5а. Автомат 20 должен выдержать 4квт. По идее в паспорте обязательно должно указано рекомендуемое сечение провода. Помню на электропечь 7квт производитель указывал провод 6мм. Согласен перестраховываюсь, но когда у заказчика выгорел провод под плиткой он был не в особом восторге.При этом ему предлагали заменить пока перекладывали кусок плитки.
29.07.2012 в 15:22:55
Ш.В.Н. написал : .В голове хорошо отложилось для расчета медь 1мм сечения-8а, алюминий-5а. Потребление 1 квт-5а.
Для этих целей в ПУЭ существует таблица выбора сечения и в голове откладывать ничего не надо.
Ш.В.Н. написал : Автомат 20 должен выдержать 4квт.
Автомат 20А не должен срабатывать и при 5кВт.
Ш.В.Н. написал : По идее в паспорте обязательно должно указано рекомендуемое сечение провода.
Если вы про паспорт на оборудование, то рекомендуемое не всегда соответствует российским нормативным требованиям.
Ш.В.Н. написал : К сожелению 2.5 не всегда 2.5
Это так, но в данном случае сечение не при чём - виноват плохой контакт.
29.07.2012 в 15:49:39
BV написал : Проблема в контактах в первую очередь, её и надо решать...
Согласен полностью с Вами, но на все 100% поддерживаю Ш.В.Н.. Еще при "проклятом застойном времени" научили что в электрике принцип "тютелька в тютельку" лучше не применять, сильно дорого может обойтись и ПУЭ при разборках не поможет ничего доказать .....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
29.07.2012 в 16:33:14
Ким, У автора провод на ВИЛКЕ/РОЗЕТКЕ плавится, если бы плавился провод, то 2.5 на самом водогрее дальше от вилки тоже плавился.... Что-ж ему и этот на 4кв менять? Зачем, если 2.5 долговременно держит 25А? Кстати автор так и не сказал, менял ли он пару - вилка/розетка, какой провод идёт от розетки? Наверное зажал какой-нибудь ПВС под винт розетки, да еще возможно и опаянный - вот и результат....
Ну поставит он тот же ПВС 4кв, и зажмет так-же - думаете поможет? :)
29.07.2012 в 16:47:04
Извиняюсь за оффтоп, навеяло. Когда устроился на последнюю работу, мне говорят - у нас водогрей как то не так стал греть, может его в ремонт сдать? Смотрю Полярис висит в закутке, типа квартирного туалета и шнур от него уходит в потолок. Что за дела думаю? предыдущий механик перестарался? решил розетку убрать с глаз долой? Начинаю тянуть за шнур и падает мне в руки такая милая скрутка NYM с ПВС, ожог не получил, но ощущения были незабываемые. После установки вилки с розеткой температура 75 градусов стала постоянной. Хороший контакт=наше все.
29.07.2012 в 17:52:09
63rus написал : розетка на нем стоит как от электрической плиты,черная,
Дело в розетке. Если найдёте такую-же розетку и вилку, только с надписью "Сделано в СССР", то удивитесь разнице исполнения контактной группы - в современной поделке (или подделке) она сделана чуть ли не из обёрточной фольги, в разы занижено и сечение ножей. Применять такое Г по назначению просто недопустимо.
in my humble opinion
29.07.2012 в 18:28:48
Полностью согласен,что контакт плохой его нужно переделать. На вилке концы провода облужонные.получается при обжиме болта мы не сможем расплющить жилу.которая будет давать плохой контакт. Правда нет второй части розетки и какие там концы.(наконечники или пайка). Как часто выдергивают вилку. Расшатавшееся гнездо тоже дает плохое соединение. Может лучше убрать розетку,соединить провода напрямую пролудить соединения и заизалировать.Я так понял автомат есть на этом проводе,скорей всего и выключатели на самом водонагревателе. При необходимости автоматом снял напряжение.
29.07.2012 в 18:39:55
BV написал : ....поставит он тот же ПВС 4кв, и зажмет так-же - думаете поможет?....
63rus написал : ....дымит и плавится провод 2,5мм.
63rus написал : ...... я понимаю, ..... нужна замена всего провода,но он у меня весь замурован и без вскрытия плитки не обойтись(,попробую соединить "орешками" посмотрим как будет себя вести.
"Согласная я ..." со всем что пишите. Но исхожу из слов самого же автора. А если делать - то делать по-максимуму .... Или не так ????
Kvost написал : Если найдёте такую-же розетку и вилку, только с надписью "Сделано в СССР", то удивитесь разнице исполнения контактной группы - в современной поделке (или подделке) она сделана чуть ли не из обёрточной фольги, в разы занижено и сечение ножей. Применять такое Г по назначению просто недопустимо.
Золотые слова !!!!!
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
29.07.2012 в 22:50:38
Спасибо всем за ответы! Сам провод ведущий от водонагревателя тоже греется немного,от автомата до розетки идет тоже провод 2.5мм. Подозреваю что и плавится из за плохого контакта,розетка наверно подпольно-китайская ,контакты действительно чуть ли не из фольги. Полазил в гараже и нашел вот такую,думаю может ее поставить.
30.07.2012 в 19:31:28
63rus написал : Спасибо всем за ответы!
Сам провод ведущий от водонагревателя тоже греется немного,от автомата до розетки идет тоже провод 2.5мм. Подозреваю что и плавится из за плохого контакта,розетка наверно подпольно-китайская ,контакты действительно чуть ли не из фольги. Полазил в гараже и нашел вот такую,думаю может ее поставить.
Обычно это все плохой контакт или нагрузка слишком мощная, что в вашем случае врятли. Если раскручивается розетка, то можно и раскрутить, а нет, так выкинуть и новую поставить
30.07.2012 в 19:48:30
63rus написал : розетка наверно подпольно-китайская ,контакты действительно чуть ли не из фольги.
Уж удовлетворите наше любопытство - снимите розетку - сделайте пару фото покрупнее ...
63rus написал : Полазил в гараже и нашел вот такую,думаю может ее поставить.
Можно и её. Она ампер на 30? Скажу крамолу - можно и контакты запаралелить....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу