Ким написал : А если делать - то делать по-максимуму .... Или не так ????

По максимуму - это 10 кв, или 16? :) И раздалбливать плитку? ИМХО, есть принцип необходимой достаточности, а есть перебор. В данном случае 20А автомат, и провод 2.5кв - достаточно, и ПУЭ не против :)

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

30.07.2012 в 20:03:41

63rus написал : Значит имеем водонагреватель Polaris strim на 5кВт,

avmal написал : Если вы про паспорт на оборудование, то рекомендуемое не всегда соответствует российским нормативным требованиям.

Токоизмерительные клещи реально, что показывают?
Для визуального осмотра.

BV написал : Уж удовлетворите наше любопытство - снимите розетку - сделайте пару фото покрупнее ...

0
63rus
63rus
Местный

Регистрация: 30.04.2008

Москва

Сообщений: 140

30.07.2012 в 23:25:17

BV написал : Уж удовлетворите наше любопытство - снимите розетку - сделайте пару фото покрупнее ...

0
Вложение
63rus
63rus
Местный

Регистрация: 30.04.2008

Москва

Сообщений: 140

30.07.2012 в 23:27:52

BV написал : Можно и её. Она ампер на 30? .

нет она наверно на 16А,наверно маловато?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.07.2012 в 23:51:22

63rus, Может мне просто кажется, но на розетке самым свежим выглядит гнездо РЕ, а на вилке штекер фазы ... Не торчал ли один в другом?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12769

31.07.2012 в 00:36:05

BV написал : По максимуму - это 10 кв, или 16?

"Мелко плаваете ..." В бытность, я одному товарищу шутки ради для наушников давал кабелек в 35 квадрат. Потом, правда, выслушал все что обо мне думают ;) :) Но это была просто шутка. Здесь же Вы сами же себе и отвечаете:

BV написал : .... есть принцип необходимой достаточности,.....

Любое перебдение должно быть умеренным но достаточным ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120119

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.07.2012 в 00:44:03

63rus, а не облужены ли были концы провода?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120119

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.07.2012 в 00:49:55

Kamikaze написал : а не облужены ли были концы провода?

Даже видно, что олово расплылось по клемме от температуры.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.07.2012 в 00:53:14

BV написал : Kamikaze, в первом посту на фото - облужены...

Точно.

avmal написал : Даже видно, что олово расплылось по клемме от температуры.

Надеялся, что показалось.

ТСу: Об оконцевании многопроволочных жил перед подключением к клеммам автоматов, УЗО и т.п.