Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

29.07.2012 в 19:53:52

Андрей? написал : Если стоит обратный клапан может не получится...без клапана так и будет...проверено...

тарелку можно и снять, раз такая ерунда творится.

0
i23e
i23e
Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

30.07.2012 в 10:05:56

Да и вообще, раз они злые, значит после отключения насоса,
на смеситель компрессор оденьте и дуйте в обратку, пока счетчик на ноль не отмотает... :)

0
bc----
bc----
Эксперт

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

30.07.2012 в 10:47:45

Ffin написал : Прочел. Но полагаю, что в системе водоснабжения он работать не будет. Он спроектирован для систем отопления. Устанавливается в высшей точке системы. Не будет он работать в проточной системе водоснабжения. Воздух будет идти и через этот тип воздухоотводчика и в трубу. Здесь должно быть иное решение проблемы.

Не болтайте ерундой, с чего бы ему не работать? Там же после включения насосов в трубах вообще сухо, один воздух под давлением. Он и будет в лучшем виде стравливаться. Останется только воздушный пузырь в трубе от счетчика до потребителя. Но по-любому это уже будет измеряться максимум литрами, а не кубометрами.

Тут проблема чисто юридического характера. До счетчиков не допускаются разъемные соединения. А пломбируемых воздухоотводов в природе, похоже, не бывает. Т.е., если заметят, могут заставить оплачивать воду по нормативам.

0
Medtech
Medtech
Эксперт

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

30.07.2012 в 10:47:50

Думаю что воздух всегда вытесняется вверх, как бы вода не бежала, достаточно врезать в систему расширение, трубу увеличенного диаметра, отходящая труба должна быть в самом низу, воздухоотводчика поставить 2-3 для увеличения пропускной способности по воздуху. Можно использовать и поплавковый клапан от бачка, только вставлять его туда будет сложновато :o и поплавок должен быть несжимаемый. Получится перевёрнутый отстойник для воздуха.

примерно так.

0
Вложение
bc----
bc----
Эксперт

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

30.07.2012 в 10:49:55

Makarone написал : после отключения воды оставляйте открытым кран, счетчик отмотает на те же объемы.

А если в кран воткнуть компрессор, или баллон со сжатым воздухом, то еще вам и должны в итоге останутся. :)

0
i23e
i23e
Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

30.07.2012 в 11:06:15

i23e написал : на смеситель компрессор оденьте и дуйте в обратку, пока счетчик на ноль не отмотает...

bc---- написал : А если в кран воткнуть компрессор, или баллон со сжатым воздухом, то еще вам и должны в итоге останутся.

Вам по приколу?

0
Ffin
Ffin
Новичок

Регистрация: 13.12.2005

Донецк

Сообщений: 84

30.07.2012 в 12:11:26

bc---- написал : Не болтайте ерундой, с чего бы ему не работать? Там же после включения насосов в трубах вообще сухо, один воздух под давлением. Он и будет в лучшем виде стравливаться. Останется только воздушный пузырь в трубе от счетчика до потребителя. Но по-любому это уже будет измеряться максимум литрами, а не кубометрами.

Прочтите внимательно постер №8. Придет вода, подпираемая сзади воздухом (сначала идет только воздух, затем - вода с воздухом[при этом кран плюется]), и только после этого идет только вода) и система перестанет работать до тех пор, пока не откроешь кран. Поэтому я и написал, что, возможно, воздухоотводчик - половинчатое решение. Здесь вопрос в другом - хватит ли даления воды от крана до воздухоотводчика, чтобы не пустить в трубу с краном воздух? Возможно, что для этого в воздухоотводчике вверху находится вращающаяся головка, которая как я понимаю (это моя догадка), позволяет регулировать величину потока выходимого воздуха. Здесь еще возникает другой вопрос - как будет работать воздухоотводчик с весьма грязной первой водой, в которой много ржавчины и песка? Просто я вижу эти проблемы. Очень не хочется делать и переделывать. Может кто-то имеет практический опыт решения подобных проблем?

А с юридическим аспектом проблемы поспорить сложно. Закон есть закон. Но это село, в котором живут не обремененные законопослушанием люди. Все соседи решили этот вопрос архипросто - сделали левые врезки до счетчика... Теща так поступать не хочет. Думаю, что в этой ситуации воздухоотводчик - меньшее из возможных зол.

0
Ffin
Ffin
Новичок

Регистрация: 13.12.2005

Донецк

Сообщений: 84

27.10.2012 в 13:54:28

Савочек практики стоит воза теории :)

Летом установил воздухоотводчик и фильт грубой очистки до счетчика. Проблема, увы, решена не была.

  1. Воздухоотоводчик работает, но объем пропускаемого им воздуха сравнительно небольшой по сравнению с воздухом в системе. Поэтому, время до поступления воды уменьшилось с 60-90 до 30-40 минут. Приходится дополнительно приоткрывать кран, чтобы и через него травить воздух.
  2. После стравливания основного воздуха работает воздухоотводчик удовлетворительно до скорости потока воды в 2 литра в минуту. При большей скорости потока воды кран начинает плеваться воздухом вместе с водой.

Вывод прост - воздухоотводчик для котла не справляется с моей проблемой. А других (не для котла) я в магазине не встретил, увы.

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.10.2012 в 16:00:38

Ffin написал : воздухоотводчик для котла не справляется

Поищите* промышленные воздухоотводчики*.Не ставил ,но думается пропускная у них побольше.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.10.2013 в 19:54:53

Андрей? написал : Перед счётчиком ставить воздухоотводчик...не знаю есть ли у вас возможность сделать это самому...но думаю решать этот вопрос нужно с ответственной организацией...водоканал у нас называется...

Подскажи, в таком воздухоотводчике клапан должен быть открытым или закрытым? Если этот колпачок сверху снять вообще, воздух не будет попадать в систему?

0
Medtech
Medtech
Эксперт

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

12.10.2013 в 20:34:05

Ffin, поставьте 3 воздухоотводчика и стоит всё таки поставить расширение, отстойник для воздуха литра на 3, приварить к трубе сотке заглушки смонтировать вертикально, в верхнюю заглушку резьбы под воздухоотводчики, в нижнюю тоже резьбу и кран для периодического удаления мусора, подводящую трубу сантиметров на 5 выше отводящей, вот и фильтр отстойник и воздухоотделитель в одном корпусе, либо самопальный воздухоотводчик из поплавкового клапана, но тогда корпус надо делать разборным, для обслуживания. Можно конечно приспособить датчик уровня который будет открывать клапан любого размера, но это уже совсем другая история.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.