Доброе утро всем.
Возник вопрос насчет скорости воздуха в вытяжных воздуховадах для зонтов.
Какая допускаемая скорость?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

Гурген написал :
Доброе утро всем.

Давненько что-то Вас не было

Гурген написал :
Возник вопрос насчет скорости воздуха в вытяжных воздуховадах для зонтов.
Какая допускаемая скорость?

Не в воздуховоде надо скорость смотреть а на срезе зонта.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
Давненько что-то Вас не было

Да да вы правы-Работа работа и еще раз работа

Ким написал :
Не в воздуховоде надо скорость смотреть а на срезе зонта.

Я прочитал что в воздуховде скорость равно до 13м/сек.
А на срезе зонта сколько расчетать скорость?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

Гурген написал :
А на срезе зонта сколько расчетать скорость?

Все что встречал, да и сам всегда исходил из 1,5-2 м/сек Но это именно на "срезе зонта"

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
Все что встречал, да и сам всегда исходил из 1,5-2 м/сек Но это именно на "срезе зонта"

Значет так и сделаю....

Как насчет этой схемы?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

Гурген написал :
Как насчет этой схемы?

Принцип такой. Но еще одно. Как бы правильно объяснить .... Чем больше по длине зонт, тем больше точек подсоединения его к воздуховоду.
Еще. Если зонт делаете сами то оптимально:

  • наклон боковых стен 50-60 град
  • наклонные стенки зонта должны как можно ближе к месту подсоединения воздуховода

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 491

Ким написал :
Принцип такой. Но еще одно. Как бы правильно объяснить .... Чем больше по длине зонт, тем больше точек подсоединения его к воздуховоду.
Еще. Если зонт делаете сами то оптимально:

  • наклон боковых стен 50-60 град
  • наклонные стенки зонта должны как можно ближе к месту подсоединения воздуховода

Все так.
А еще можно вместо прямой врезки переход поставить.

И про жироуловитель не забыть (лучше не сетчатый, а лабиринтного типа).