Гурген
Гурген
Новичок

Регистрация: 19.08.2011

Ереван

Сообщений: 72

31.07.2012 в 10:10:05

Доброе утро всем. Возник вопрос насчет скорости воздуха в вытяжных воздуховадах для зонтов. Какая допускаемая скорость?

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

31.07.2012 в 10:23:44

Гурген написал : Доброе утро всем.

;) :) Давненько что-то Вас не было ;) :)

Гурген написал : Возник вопрос насчет скорости воздуха в вытяжных воздуховадах для зонтов. Какая допускаемая скорость?

Не в воздуховоде надо скорость смотреть а на срезе зонта.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Гурген
Гурген
Новичок

Регистрация: 19.08.2011

Ереван

Сообщений: 72

31.07.2012 в 12:00:33

Ким написал : ;) :) Давненько что-то Вас не было ;) :)

Да да вы правы-Работа работа и еще раз работа ;) ;)

Ким написал : Не в воздуховоде надо скорость смотреть а на срезе зонта.

Я прочитал что в воздуховде скорость равно до 13м/сек.
А на срезе зонта сколько расчетать скорость?

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

31.07.2012 в 12:12:35

Гурген написал : А на срезе зонта сколько расчетать скорость?

Все что встречал, да и сам всегда исходил из 1,5-2 м/сек Но это именно на "срезе зонта"

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Гурген
Гурген
Новичок

Регистрация: 19.08.2011

Ереван

Сообщений: 72

31.07.2012 в 12:54:38

Ким написал : Все что встречал, да и сам всегда исходил из 1,5-2 м/сек Но это именно на "срезе зонта"

Значет так и сделаю....

Как насчет этой схемы?

0
Вложение
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

31.07.2012 в 14:01:35

Гурген написал : Как насчет этой схемы?

Принцип такой. Но еще одно. Как бы правильно объяснить .... Чем больше по длине зонт, тем больше точек подсоединения его к воздуховоду. Еще. Если зонт делаете сами то оптимально:

  • наклон боковых стен 50-60 град
  • наклонные стенки зонта должны как можно ближе к месту подсоединения воздуховода
0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

SNord
SNord
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

31.07.2012 в 15:36:35

Ким написал : Принцип такой. Но еще одно. Как бы правильно объяснить .... Чем больше по длине зонт, тем больше точек подсоединения его к воздуховоду.
Еще. Если зонт делаете сами то оптимально:

  • наклон боковых стен 50-60 град
  • наклонные стенки зонта должны как можно ближе к месту подсоединения воздуховода

Все так.
А еще можно вместо прямой врезки переход поставить.

И про жироуловитель не забыть (лучше не сетчатый, а лабиринтного типа).

P.S. Если эскиз зонта примерно соответствует тому, что предполагается смонтировать, то обозначенного соотношения скоростей не получится, поскольку площадь сечения воздуховода будет меньше сечения среза зонта, как минимум раз в 10-15.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.