lacteolus
lacteolus
Новичок

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 45

31.07.2012 в 22:18:43

Хм... Оказывается существует аж три варианта подключения многих варочных панелей. Однофазное, двухфазное и полноценное трехфазное. В итоге получается, что к ВП нужно вести либо трехжильный кабель (3х6) для однофазного, либо пятижильный (5x2,5 или 5x4?) для двух- и трехфазного. В случае двухфазного подключения третий свободный фазный провод можно пустить на духовку. Поскольку модель ВП пока не известна, то, скорее всего, будет выбран второй вариант, как более универсальный. Осталось только определить какой кабель тянуть (5x2,5 или 5x4) и соответственно какой АВДТ ставить (16А или 25А). После чего вопрос с подключением ВП можно будет закрывать :)

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

31.07.2012 в 23:09:49

lacteolus написал : Хм... Оказывается существует аж три варианта подключения многих варочных панелей. Однофазное, двухфазное и полноценное трехфазное. В итоге получается, что к ВП нужно вести либо трехжильный кабель (3х6) для однофазного, либо пятижильный (5x2,5 или 5x4?) для двух- и трехфазного. В случае двухфазного подключения третий свободный фазный провод можно пустить на духовку. Поскольку модель ВП пока не известна, то, скорее всего, будет выбран второй вариант, как более универсальный. Осталось только определить какой кабель тянуть (5x2,5 или 5x4) и соответственно какой АВДТ ставить (16А или 25А). После чего вопрос с подключением ВП можно будет закрывать :)

Исходя из Ваших посылов описаных выше - 5*4 и автомат на 20 или 25А. Вам всё равно хватит.

0
cwd
cwd
Новичок

Регистрация: 08.07.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 24

31.07.2012 в 23:17:30

web-rr написал : Исходя из Ваших посылов описаных выше - 5*4 и автомат на 20 или 25А. Вам всё равно хватит.

а есть смысл? по-моему 5х2.5 при таком раскладе,защищенное 16А автоматом - самое оптимальное.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

31.07.2012 в 23:27:10

cwd написал : а есть смысл? по-моему 5х2.5 при таком раскладе,защищенное 16А автоматом - самое оптимальное.

А вдруг будет плита на двухфазное подключение? Если честно я только двухфазные пока живьём и видел, про трёхфазные только со слов коллег с форума знаю.

0
lacteolus
lacteolus
Новичок

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 45

01.08.2012 в 15:59:25

В итоге получилась такая схема. Немного модернизированный первоначальный вариант.

Исходные данные:

  1. Необходимо иметь возможность полного обесточивания щитка из квартиры, без необходимости выхода на лестничную площадку. Эту роль выполняет вводный выключатель на 32А.
  2. Необходимо обеспечить защиту от скачков напряжения. Эта задача лежит на 3-х УЗМ.
  3. Необходимо выделить неотключаемый сегмент сети. Для этого установлен отдельный АВДТ параллельно с вводным АВ.
  4. Хочется иметь световую индикацию наличия напряжения на всех фазах. Для этого стоят индикаторы непосредственно нв вводе, на неотключаемом сегменте и на "основной" сети.
  5. Нужно чтобы при перегорании лампочки вырубалось только освещение и не затрагивались другие потребители. Для этого под освещение выделено отдельное УЗО.
  6. При необходимости основные потребители должны отключаться щелчком одного автомата. Использован АВ С25 4P.

На каждой из фаз стоит свое УЗО. Вся нагрузка раскидана примерно одинаково. Естественно, на глаз :) На ВП выделен отдельный трехфазный АВДТ 25А и проложена линия 5x4 для возможности подключения либо по 2-м, либо по 3-м фазам. В случае 2-х фаз третий провод можно пустить на духовку. Поскольку щиток планируется собирать, используя продукцию Legrand, для всех их продуктов указан номер в каталоге. В итоге получилось 46 модулей. Кажется, многовато. Изначально планировалось уместиться в щиток на 36. Но что-то ужать, видимо, не получится.

0
Вложение
lacteolus
lacteolus
Новичок

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 45

01.08.2012 в 16:59:44

Подумал хорошенько и возникли сомнения в необходимости использования трех УЗО на 63А/30mA. Ток для них ограничен вводным автоматом на 25А. Это же ограничение на каждую из фаз. Думаю, можно обойтись УЗО 25A/30mA (A) или, чтобы спать спокойно, - 40А/30mA (А). 63А - уже лишнее.

0
cwd
cwd
Новичок

Регистрация: 08.07.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 24

01.08.2012 в 21:26:11

Так будет значительно лучше.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

01.08.2012 в 21:31:47

lacteolus,какой прогой схемы рисуете

0
lacteolus
lacteolus
Новичок

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 45

01.08.2012 в 21:40:59

витаон написал : lacteolus,какой прогой схемы рисуете

"Родной" для меня MS Visio 2010. Только, как правило, схемы у меня там другие, не электрические :)

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

01.08.2012 в 21:43:13

lacteolus написал : меня MS Visio 2010.

спасибо

0
lacteolus
lacteolus
Новичок

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 45

02.08.2012 в 13:03:57

Уважаемые, не подскажете, стоит ли менять три УЗМ-51М на каждой из фаз на одно реле контроля трехфазного напряжения, например, РКН-3-14-08 от того же Меандра? Вроде, функционал тот же, но при этом занимает 2 модуля вместо 6 и стоит дешевле, чем три УЗМ-51М. Или есть какие-то принципиальные различия, которые не позволят произвести такую замену?