Приходил электрик. Итоговая схема такова: этажный щиток (АВ32А) - щиток кладовая (АВ25А) 3х6 кладовая - ванная (диф автомат DS16/30) 3х2.5 кладовая - кухня розетки (диф автомат DS16/30) 3х2.5 кладовая - кухня духовка (диф автомат DS16/30) 3х2.5 кладовая - кухня посудомойка (резерв) 3х2.5

Придется разоряться еще и на диф автоматах... Единственное не уточнил какие. Пока смотрю на ABB но что-то дороговато получается ABB DSH941R за 3 шт. 6000р... Например Schneider около 1500р. Нормальная альтернатива? В общем у меня сомнения в необходимости трех дифавтоматов.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.08.2012 в 16:31:59

crius написал : этажный щиток (АВ32А) - щиток кладовая (АВ25А)

Решили, что недостойны принять такую мощность и хладнокровно её себе урезаете?

crius написал : у меня сомнения в необходимости трех дифавтоматов.

Думаю, что у всех такие же сомнения.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

03.08.2012 в 16:50:30

crius, В ванной свет без УЗО? В кладовке много сгораемого барахла будет лежать?

0
crius
crius
Новичок

Регистрация: 11.12.2008

Москва

Сообщений: 50

03.08.2012 в 17:24:10

avmal написал : Решили, что недостойны принять такую мощность и хладнокровно её себе урезаете?

Думаю, что у всех такие же сомнения.

Просто 25А на данный момент подключен на вход. Его планирует заменить на 32А, а соответственно 25А перекинуть на кладовую "чуть урезав" зато новый не надо покупать.

2BV Свет не разводится сейчас, он остается старый. В ванной стиралка подключается. А почему про кладовую спросили?! Достаточно барахла то...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.08.2012 в 18:27:41

crius написал : А почему про кладовую спросили?!

Потому, что там запрещено щиток устанавливать.

0
crius
crius
Новичок

Регистрация: 11.12.2008

Москва

Сообщений: 50

03.08.2012 в 23:11:49

avmal написал : Если плита газовая, то 3х6,0 Потому, что там запрещено щиток устанавливать.

Уважаемый, про кладовую в первом сообщении было написано. Далее Вы сечение подсказываете, а затем пишите что запрещено устанавливать. Логика то где?! Обоснуйте тогда, а то по форуму и в гардеробную ставили.

Чуть скорректировал электрик - диф остается на стиралку, узо на плиту, блок розеток на автомате будет.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.08.2012 в 01:18:24

crius написал : Вы сечение подсказываете, а затем пишите что запрещено устанавливать.

Спросили про сечение - я ответил, спросили про кладовку - я ответил. Разве логика тут отсутствует? Пытаться вас переубедить что-то делать, если вы уже решили, так это бесполезно, но сказать вам, чтобы знали что можно, а что нельзя совсем лишним не будет.