avmal написал :
Я там не смог обнаружить заявленное.
Вы действительно сами хотите разрабатывать, изготавливать и монтировать щиток?
Хочу разобраться что и к чему. :o
Разве вот это "Дифференц. автомат 2 полюса 220V DS 941 AC-C 40/0.03A" не на 40 ампер и не от этого надо отталкиваться при расчете макс. мощности?
Я вот не пойму, что не так то?
Ну вот есть варочная панель, потребляет она 7,5 кВт. Ее как минимум надо защитить автоматическим выключателем. 7500/220=34, соответственно ставим АВ на 32 ампера.
beerking написал :
Ну вот есть варочная панель, потребляет она 7,5 кВт. Ее как минимум надо защитить автоматическим выключателем. 7500/220=34, соответственно ставим АВ на 32 ампера.
Защищасть надо не варочную панель, а проводку к ней ;)
По существу, автомат выбирается исходя из того сколько способна выдержать проводка, а не из того какая планируется нагрузка. А вот проводка должна быть выбрана в соответствии с нагрузкой.