beerking
beerking
Новичок

Регистрация: 02.07.2012

Лобня

Сообщений: 17

02.08.2012 в 18:20:40

Alexiy написал : чё? Один на 16 мА нашёл, другой - на 40 мА! Где ж вы их находите?! :)

Вот здесь http://www.tokc.ru/production/abb_avtomat1.shtml :o

Может подскажете где лучше смотреть и покупать в Москве?

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.08.2012 в 19:30:36

beerking написал : Вот здесь http://www.tokc.ru/production/abb_avtomat1.shtml

Я там не смог обнаружить заявленное. Вы действительно сами хотите разрабатывать, изготавливать и монтировать щиток?

0
beerking
beerking
Новичок

Регистрация: 02.07.2012

Лобня

Сообщений: 17

02.08.2012 в 20:12:07

avmal написал : Я там не смог обнаружить заявленное. Вы действительно сами хотите разрабатывать, изготавливать и монтировать щиток?

Хочу разобраться что и к чему. :o Разве вот это "Дифференц. автомат 2 полюса 220V DS 941 AC-C 40/0.03A" не на 40 ампер и не от этого надо отталкиваться при расчете макс. мощности?

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.08.2012 в 20:22:30

beerking написал : Дифференц. автомат 2 полюса 220V DS 941 AC-C 40/0.03A" не на 40 ампер

Именно этот на 40 Ампер.

beerking написал : не от этого надо отталкиваться при расчете макс. мощности?

Защитное оборудование ничего практически не потребляет и учитывать их при расчёте "макс. мощности" я бы не стал.

0
beerking
beerking
Новичок

Регистрация: 02.07.2012

Лобня

Сообщений: 17

02.08.2012 в 21:44:50

avmal написал : Именно этот на 40 Ампер.

Защитное оборудование ничего практически не потребляет и учитывать их при расчёте "макс. мощности" я бы не стал.

Не подскажете от чего надо отталкиваться тогда?

Спасибо.

0
Russo
Russo
Старожил

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

03.08.2012 в 02:29:29

beerking написал : от чего надо отталкиваться

от ликбеза . в переносном смысле который.

0
beerking
beerking
Новичок

Регистрация: 02.07.2012

Лобня

Сообщений: 17

03.08.2012 в 09:35:02

Я вот не пойму, что не так то? Ну вот есть варочная панель, потребляет она 7,5 кВт. Ее как минимум надо защитить автоматическим выключателем. 7500/220=34, соответственно ставим АВ на 32 ампера.

Russo написал : Russo

Вы бы лучше ссылку на нужный материал дали.

0
MycopOk
MycopOk
Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

03.08.2012 в 09:37:46

beerking написал : Ну вот есть варочная панель, потребляет она 7,5 кВт. Ее как минимум надо защитить автоматическим выключателем. 7500/220=34, соответственно ставим АВ на 32 ампера.

Защищасть надо не варочную панель, а проводку к ней ;)

0
beerking
beerking
Новичок

Регистрация: 02.07.2012

Лобня

Сообщений: 17

03.08.2012 в 09:45:00

MycopOk написал : Защищасть надо не варочную панель, а проводку к ней ;)

Как скажете.

А по существу?

0
MycopOk
MycopOk
Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

03.08.2012 в 09:51:28

beerking написал : Как скажете.

А по существу?

По существу, автомат выбирается исходя из того сколько способна выдержать проводка, а не из того какая планируется нагрузка. А вот проводка должна быть выбрана в соответствии с нагрузкой.

0
web-rr
web-rr
Старожил

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

03.08.2012 в 09:51:45

А по существу дифф на 40А /30 мА

0