03.08.2012 в 10:00:27
MycopOk написал : По существу, автомат выбирается исходя из того сколько способна выдержать проводка, а не из того какая планируется нагрузка. А вот проводка должна быть выбрана в соответствии с нагрузкой.
А кто говорит что проводку нельзя поменять? В любом случае спасибо.
web-rr, а почему на 40, только из-за того что 32 мало?
03.08.2012 в 10:10:38
beerking написал : А кто говорит что проводку нельзя поменять? В любом случае спасибо.
Я просто уточнил, что автомат выбирается по проводке, а не по нагрузке - его задача защитить проводку от перегорания.
beerking написал : а почему на 40, только из-за того что 32 мало?
Исходя из расчетов выше, ток получается больше 32A. Добавим сюда еще то, что напряжение в розетке может быть выше чем 220, соответственно следующая ступень - 40A.
03.08.2012 в 10:47:09
MycopOk написал : MycopOk
Спасибо еще раз :-)
Хотел бы вернуться все таки к варочной панели и духовому шкафу. ВП: 7200/220=32.73 ДШ: 3650/220=16.59
03.08.2012 в 12:18:37
beerking написал :
- Можно ли пренебречь сотыми и поставить диф.автоматы на 32 и 16 или придется ставить на 40 и 25?
Поправочный коэффициент, учитывающий температуру окружающего воздуха зря не учитываете. 32/1,25=25,6 А - это ток при котором может сработать автомат при нагреве извне до 70 градусов. Поэтому никогда не следует нагружать автомат под номинал.
beerking написал :
- Если все таки поставить 1 УЗО на 63, какие за ним автоматы ставить - 40 и 25?
без разницы. Главное - какой автомат стоит перед УЗО. Его номинал не должен превышать рабочий ток УЗО
03.08.2012 в 14:32:59
beerking написал : Хотел бы вернуться все таки к варочной панели и духовому шкафу. ВП: 7200/220=32.73 ДШ: 3650/220=16.59
Варочная панель и духовка чьего производства? Буржуи указывают мощности под европейское напряжение 230В. Посему варочная вполне уложится в 32А, а духовка в 16А. Что собственно говоря должно быть отражено на их заводской табличке. А в реальной жизни никто варочную на полную мощность дома не использует. Это надо включить абсолютно все комфорки на максимум и держать их достаточно долго в таком положении. Зачем? По ведру воды на каждой кипятить что-ли? Жратва тупо сгорит в таком режиме. Да и готовить одновременно на четырех комфорках это многостаночником надо быть...
04.08.2012 в 12:12:20
beerking написал : Вы бы лучше ссылку на нужный материал дали.
это я могу.
но лучше вы сами.
в гугле наберите "пуэ 7" (без кавычек)
04.08.2012 в 13:05:17
SVKan написал : Да и готовить одновременно на четырех комфорках это многостаночником надо быть...
31 декабря в каждом доме такие многостаночники суетятся.
09.08.2012 в 16:38:34
SVKan, Варочная панель и духовка Bosh На сайте производителя кроме мощности подключения ничего не нашел
Пока получилось вот такая схема. Помогите, плиз, оптимизировать. Очень не нравится отдельный диф. автомат на холодильник, но хочется иметь возможность выключить электричество во всей квартире, а холодильник оставить под напряжением. Не будет ли проблем если заменить диф. автомат на площадке на 63/300?
09.08.2012 в 16:59:40
beerking написал : Не будет ли проблем если заменить диф. автомат на площадке на 63/300?
А разрешат? Я бы вместо дифа 50А/100мА поставил выключатель нагрузки на 50 (63) А. У вас и так почти все линии под дифзащитой.
beerking написал : Очень не нравится отдельный диф. автомат на холодильник
Чем не нравится? Вы в вопросе и ответили зачем он нужен.
По схеме нормально. Или Вас конечная цена не устраивает?
10.08.2012 в 16:21:14
Rumato, Да, хотелось бы подешевле... Все-таки придется, видимо, отказаться от отдельной линии для холодильника - это как минимум. Как еще можно удешевить - повесить некоторые линии на один дифавтомат?
2 All: Вопрос по проводам:
Спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.