Аватар пользователя
k_p

Местный

Регистрация: 07.02.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 135

02.08.2012 в 21:29:09

Идет проектирование канализации индивидуального дома. так как отметка земли в месте размещения дворового колодца ниже чем отметка земли колодца, в который планируем врезаться, то проектировщик настаивает на установке обратного клапана, объясняя это тем, что в случае засорения магистральной канализации все нечистоты окажутся уменя во дворе. НО ДЛЯ установки обратного клапана, он проектирует ЕЩЕ ОДИН промежуточный колодец, т.к. по его словам: " в поворотном колодце открытый лоток и обратный клапан ставить некуда". Установка второго колодца существенно удорожит работы, неужели нет другого решения?

0
Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

02.08.2012 в 21:49:19

k_p написал : неужели нет другого решения?

установка в доме

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

02.08.2012 в 21:51:11

... проектировщик морозит херню... установка обратных клапанов (или задвижки с электроприводом) нормативно регламентируется только в зданиях, где отметка выпуска нижнего прибора ниже отметки лотка колодца... а вот делать противоуклон в наружной канализации недопустимо... боюсь, что канализационный насос придется ставить...

0
Аватар пользователя
k_p

Местный

Регистрация: 07.02.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 135

13.08.2012 в 22:43:44

Байпасс написал : ... проектировщик морозит херню... установка обратных клапанов (или задвижки с электроприводом) нормативно регламентируется только в зданиях, где отметка выпуска нижнего прибора ниже отметки лотка колодца... а вот делать противоуклон в наружной канализации недопустимо... боюсь, что канализационный насос придется ставить...

Ни о каком противоуклоне речь не идет!

Глубина лотка на магистрали относительно уровня земли на улице -3.7м. Но уровень земли во дворе, где планируется установить поворотный колодец на 1м ниже чем на улице. уровень выпуска самого нижнео прибора на 1.3 выше уровня земли во дворе и соответсвенно выше уровня земли на улице на 0.3м . следовательно в случае аварии на магистрали и заполнении магистрального колодца до уровня земли, все нечистоты будут бить фонтаном из моего дворового колодца.

Попробую переформулировать вопрос: для установки на участке между магистралью и дворовым колодцем обратного клапана обязательно делать для обратного клапана отдельный колодец? или можно смонтировать обратный клапан (1 вариант - в колодце на магистрали, 2 вариант - в дворовом поворотном колодце)?

0
Аватар пользователя
Геймер

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Львов

Сообщений: 289

13.08.2012 в 23:07:17

не понятно что у Вас с рельефом . пробуйте найти независимого проэктанта вывозите на место и получайте консультацию.