KOSmaster
KOSmaster
Местный

Регистрация: 04.11.2005

Москва

Сообщений: 991

03.08.2012 в 18:51:54

0
Вложение
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

03.08.2012 в 21:30:24

Три в ряд по прямой линии по оси двери. Другой вариант - четыре ромбом, длинная ось ромба тоже по оси двери (по длинной оси ромб 120 см, по короткой 50 см).

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

04.08.2012 в 01:49:20

KOSmaster написал : расположением светильков

варианты и т.п.

0

И это пройдёт ...

Вложение
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

04.08.2012 в 07:26:08

1, 3 и 5 варианты от serj12 небезопасны - над ванной, прямо над душевой сеткой?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

04.08.2012 в 09:16:08

web-rr написал : небезопасны

А высота потолка указана?А IP светильников?А наличие УЗО?

web-rr написал : прямо над душевой сеткой?

Что есть сетка?

0

И это пройдёт ...

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.08.2012 в 09:48:30

KOSmaster написал : Помогите с расположением светильков в стандартной ванне

Я бы так расположил:

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

04.08.2012 в 10:07:24

avmal написал : Я бы так расположил

Like!

0

И это пройдёт ...

KOSmaster
KOSmaster
Местный

Регистрация: 04.11.2005

Москва

Сообщений: 991

04.08.2012 в 13:40:41

Всем Спасибо. 1.Ещё вопрос-каким кабелем ЛУЧШЕ развести?Линия приходит нум 3*1.5 .Светильники с большой вероятностью 12 V. 2.Светильники над зеркалом обычно на 220 V? типа таких.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.08.2012 в 14:10:59

KOSmaster написал : каким кабелем ЛУЧШЕ развести?Линия приходит нум 3*1.5

Этим же кабелем и разводите.

KOSmaster написал : Светильники с большой вероятностью 12 V.

Разведите линию на три трансформатора - по два светильника на трансформатор.

KOSmaster написал : Светильники над зеркалом обычно на 220 V? типа таких.

Обычно на 220В.

0
KOSmaster
KOSmaster
Местный

Регистрация: 04.11.2005

Москва

Сообщений: 991

05.08.2012 в 12:23:30

avmal написал : Этим же кабелем и разводите.

Разведите линию на три трансформатора - по два светильника на трансформатор.

Обычно на 220В.

Всё понял.Транс ,думаю,такой. http://www.electro-mpo.ru/card22879.html#.UB1MlGymTqQ А у подобных светильников -выкл.Обычно есть? -:)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.08.2012 в 13:06:29

KOSmaster написал : Транс ,думаю,такой. http://www.electro-mpo.ru/card22879.html#.UB1MlGymTqQ

Хороший трансформатор - надёжный. И пуск плавный имеется.

KOSmaster написал : А у подобных светильников -выкл.Обычно есть?

Обычно есть, но я предпочитаю все подсветки в ванной запитывать параллельно с общим освещением - всё-равно, не включив общее освещение в ванную не заходите, а зайдя, всё-равно в зеркало подсвеченное захочется посмотреться. И выключить подсветку гарантированно не забудете, уходя из ванной.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу