Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.08.2012 в 10:33:18

Что-то ни как не пойму про Заземление-Зануление. Имеется загородный домик, рядом проходит ВЛ: 3 фазы и Ноль соответственно, на дом идет ответвление от ВЛ: 0 и Ф, если использовать Зануление - то при обрыве Нуля (на линии или на вводе) на корпусе прибора (например эл.плиты) появится Фазное напряжение. А если использовать Заземление (уголок в землю), то при пробое на корпус - получится что Фазный провод через нагрузку кинули на землю - это Шаговое напряжение ?!!

Как организовать Защиту в Загородном доме - так и не дошло, и если "Мокрых" приборов нет - УЗО можно не ставить?

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

05.08.2012 в 12:08:29

nogeus написал : на дом идет ответвление от ВЛ: 0 и Ф, если использовать Зануление - то при обрыве Нуля (на линии или на вводе) на корпусе прибора (например эл.плиты) появится Фазное напряжение.

В однофазной сети недопустимо.

nogeus написал : А если использовать Заземление (уголок в землю), то при пробое на корпус - получится что Фазный провод через нагрузку кинули на землю - это Шаговое напряжение ?!!

  • С неправильно сделанным заземлением может быть опасней чем без заземления. Ошибочное мнение об установке УЗО

nogeus написал : "Мокрых" приборов нет

. На форуме неоднократно поднимался вопрос, можно посмотреть в этой теме:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=67195

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.08.2012 в 23:43:16

А если на ввод в дом проложен кабель 4x16 AL, его можно подключить к ВЛ (на столб): Допустим два провода на Нулевой и два на Фазу, а в водном щитке Два Нулевых соотв. будут PE и N?

Откуда вообще на дачах берется Защитный Нулевой проводник - PE ?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.08.2012 в 00:46:01

nogeus написал : Откуда вообще на дачах берется Защитный Нулевой проводник - PE ?

Большинство находят его в земле... Может стоит в тему "HELP по заземлению" заглянуть?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

13.08.2012 в 11:42:13

nogeus написал : А если на ввод в дом проложен кабель 4x16 AL, его можно подключить к ВЛ (на столб): Допустим два провода на Нулевой и два на Фазу, а в водном щитке Два Нулевых соотв. будут PE и N?

Откуда вообще на дачах берется Защитный Нулевой проводник - PE ?

У нас НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ не примут дом с трёхфазным вводом без повторного заземления. "Турма сидэт" в ЭСО никто не хочет... Что за вопрос из серии "Как ходить по городу с голыми... гм, гениталиями"? У Вас есть хоть один сосед с тремя фазами? Вот гляньте, как у него, и повторите. А если без оного - ответственный за электрохозяйство сажоводства [censored censored!!!]. А если это населённый пункт, а не садоводство - смотрим строчку 1. На 3х фазах ОБЯЗАТЕЛЬНО, на одной - РЕКОМЕНДУЕТСЯ повторное заземление нейтрали на вводе в здание. Это Ваша защита от импульсных перенапряжений и даже от попадания высокого напряжения на 0,4. От повторного заземления нейтрали и будет РЕ. Или это раз дача, то "садоводство"? Ну тогда дача - это место, где всё иначе. Но такую дачу облил бензином, поджёг, перекрестился облегчённо - всё, одним геморроем меньше.;) А дом сгорит - всё, БОМЖ. Почувствовали разницу в подходе?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.08.2012 в 22:37:58

Одинец Имел ввиду из 4x16 сделать 2x32. То как должно быть - я понял.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

14.08.2012 в 08:58:22

nogeus написал : Имел ввиду из 4x16 сделать 2x32.

Не надо. Живое нарушение - N и PE будут тоньше фазного. Да и тянуть РЕ от ВЛ (а если она ещё и голая - ооо!!!) не советую. Не изобретайте гибрид паровоза с вертоплётом, а сделайте как надо. Я (и не только я) тут не раз разбирали ситуёвину "оборвалась нейтраль на ВЛ, и весь ток деревни-квартала-улицы пойдёт через мой заземлитель". Так вот, потолок - 55 Ампер, а в реале Ампер 10-15. для 16 кв.мм алюминия - норма. И зачем больше (300 кВА вам на дом всё равно не дадут).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу