06.08.2012 в 07:59:35
Собрал, работает, но сомнения гложат - развейте пожалуйста или укажите на ошибки :-)
Что сделали электрики пару недель назад:
Частный дом. Ввод 1-фазный. Щит на фасаде. Там счетчик и автомат. Электрики сделали землю (якобы). Провод от железяки прикручен к корпусу этого щитка и только.
От внешнего щитка провод 2х жильный заходит в дом на щиток внутренний (на фото). В щитке все ноли потребителей соединены с землей.
Что сделал:
Пока вроде все работает, током не бьется :-) Тест на УЗО работает :-)
Подскажите пожалуйста, все ли я правильно сделал?
06.08.2012 в 08:35:18
kvazar написал : Щит на фасаде. Там счетчик и автомат.
Закрыт, опломбирован и не добраться? Фото.
kvazar написал : Электрики сделали землю (якобы). Провод от железяки прикручен к корпусу этого щитка и только.
Фото.
kvazar написал : От внешнего щитка провод 2х жильный заходит в дом на щиток внутренний (на фото).
Должен быть трехжильный.
kvazar написал : Разделил ноль и землю для всех потребителей. Искал где что долго и нудно. Итог - ноль и земля нигде не пересекаются.
Напутано с цветами жил? Тогда понятно. На всякий случай: кабель 3х1.5 защищается АВ 10А, 3х2.5 - 16А, два кабеля 3х2.5 - тоже 16А (или каждому по 16).
06.08.2012 в 08:42:06
Марсик написал : Закрыт, опломбирован и не добраться? Фото.
Нет - открыт. Фото пока нети - дом в деревне.
Марсик написал : Должен быть трехжильный.
Третий для земли ? Который я проложил отдельный?
Марсик написал : Напутано с цветами жил? Тогда понятно. На всякий случай: кабель 3х1.5 защищается АВ 10А, 3х2.5 - 16А, два кабеля 3х2.5 - тоже 16А (или каждому по 16).
Да - напутано основательно. Номиналами, чую, еще придется заняться. Пока я только сделанное электриками перенес.
Усмотрел в мой схеме тревожный момент. А если в уличном щитке фаза окажется на корпусе (земле) ? Ведь она окажется и в доме :-( Может стоит не затягивая сделать нормальный контур и вывезти на него из домового щитка?
06.08.2012 в 09:30:16
kvazar написал : Третий для земли ? Который я проложил отдельный?
Да. Пущай лежит. Но надобно глянуть, куда он подключен и что творится во вводном щите.
kvazar написал : Усмотрел в мой схеме тревожный момент. А если в уличном щитке фаза окажется на корпусе (земле)?
А как она там окажется?
kvazar написал : Может стоит не затягивая сделать нормальный контур и вывезти на него из домового щитка?
Конечно стоит. Только подключать его надо не к домовому щитку, а к вводному. Вот оттуда уже три жилы в дом.
06.08.2012 в 09:44:20
Марсик написал : А как она там окажется?
Сделано там не очень все надежно на первый взгляд. Многожильный провод не обжат, в частности. Ветром растрясет и отвалится вдруг?
06.08.2012 в 15:53:05
kvazar написал : Многожильный провод не обжат, в частности. Ветром растрясет и отвалится вдруг?
СИП вполне успешно фиксируется в клемме автомата. Заведенный в щит провод шевелиться не должен. Обрыв фазы с КЗ на корпус попахивает фантастикой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.