Makccc01
Makccc01
Новичок

Регистрация: 07.08.2012

Киев

Сообщений: 5

07.08.2012 в 16:32:29

Доброго времени суток, уважаемые мастера! С ремонтом на кухне остро стал вопрос о модернизации проводки.
Перейдём к делу: Дом начала 90-х, газифицирован, без заземления. Вся разводка сделана обычным алюминиевым двужильным проводом. В наличии двухкомнатная квартира с большим количеством мощных электроприборов, а именно: духовой шкаф 3квт, обогреватель 2квт, обогреватель 1,5квт, водонагреватель 1,5квт, стиральная машинка 1квт. В будущем должен появится кондиционер.
Было решено заменить проводку в щитке и ДО квартиры. Штатную проводку в квартире решили не трогать, а для мощных потребителей добавить несколько цепей.
Разработанная мною схема прилагается. Обозначения: 1 - вводной двухполюсный автомат. Предположительно на 50 А 2, 3 - УЗО для стиралки и водонагревателя. 10 А. Ток 10 или 30 мА (какой посоветуете?) 4, 5 - автоматы стиралки и водонагревателя соответственно. Думаю по 10А 6 - линия духового шкафа 3 квт. Автомат - 16А 7 - линия обогревателя 2 кВт. Автомат - 16 А 8 - линия обогревателя 1,5 кВт. Автомат - 10А 9 - кондиционер. Пока тольков планах 10, 11 - автоматы для штатной проводки в квартире. Думаю по 10 А.

План таков: выбрасываем все из щитовой в подъезде. Медный провод 2*11 (примерно) прокладываем от стояка до двухполюсного автомата. От него до счётчика. От счётчика провод прокладывается в прихожую в новый щиток. Начинка щитка на схеме. Вопросы: на сколкьо жизнеспособна схема? Правильно ли подключены УЗО? Правильно ли выбраны номиналы? Есть ли смысл в УЗО в данном случае?
УКажите пожалуйста на неточности и исправьте где нужно. Переделка должна быть по возможности бюджетнее... Спасибо!

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

08.08.2012 в 11:42:51

Makccc01 написал : Штатную проводку в квартире решили не трогать

А смысл тогда огород городить?

0

И это пройдёт ...

Makccc01
Makccc01
Новичок

Регистрация: 07.08.2012

Киев

Сообщений: 5

08.08.2012 в 12:13:39

Имеется ввиду то, что штатная проводка в квартире останется и будет функционировать для обычных потребителей. Суть доработки в переделке ввода в квартиру и добавление цепей для "тяжёлых" потребителей. Если в чём то не прав, ткните носом. В этом деле я некомпетентен. Подобных тем на форуме пруд пруди, каждый просит покритиковать его щиток. Вот и я решил спросить понимающих людей=)

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.08.2012 в 12:23:58

Тяжёлые потребители (духовые шкафы) и лёгкие (зарядка для телефона, электрофумигатор) всё равно включаются в розетки на 16А. Линии к этим розеткам должны быть выполнены кабелем 3*2,5 с медными моножилами, да ещё и в соответствующей изоляции. Линии должны быть защищены соответствующими автоматами, УЗО или дифавтоматами. Я не вижу причин выделять тяжёлые и легкие линии. Есть только специфичные линии, для специфичных потребителей (в санузел, к электрической плите, к тёплым полам) - там немного другие требования.

0
Makccc01
Makccc01
Новичок

Регистрация: 07.08.2012

Киев

Сообщений: 5

08.08.2012 в 12:42:58

Так стиралка и водонагреватель вроде как специфические линии. На форуме читал, что приборы, которые контактируют с проточной водой должны быть в любом случае включены через УЗО.
Вот я и добавил для них две линии с УЗО. Также 3 линии со своими автоматами для обогревателей и кондиционера. То что все розетки на 16 А - это ясно. После щитка в прихожей и планировался кабель 3*2,5 или 2*2,5.
Понимаю, что логичней было бы заменить всю проводку, но разворотить всю квартиру сейчас ни к чему....

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.08.2012 в 13:11:29

Makccc01 написал : Понимаю, что логичней было бы заменить всю проводку, но разворотить всю квартиру сейчас ни к чему....

Вот. А потом пожарные в отчёте напишут "замыкание электропроводки" потому что глупо самостоятельно устраивать кашу из разнотипных проводов, проводков и кабелей, да поди всё на скрутках алюминий / медь... Что то я излишне пессимистичен стал.

0
Makccc01
Makccc01
Новичок

Регистрация: 07.08.2012

Киев

Сообщений: 5

08.08.2012 в 13:32:04

Уважаемый web-rr, ну Вы действительно излишне пессимистичны=) Я наверное Вас не до конца понимаю, но вроде нигде каши не должно быть, о скрутках речи вообще нет=) Кстати где-то читал, что правильная скрутка иногда предпочтительней китайских колодок.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.08.2012 в 14:18:54

Makccc01 написал : правильная скрутка иногда предпочтительней китайских колодок.

правильная скрутка - грамотно пропаянная скрутка.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.08.2012 в 17:35:23

Makccc01 написал : Кстати где-то читал, что правильная скрутка иногда предпочтительней китайских колодок.

А медь и алюминий Вам нигде не довелось соединять?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

08.08.2012 в 17:52:29

Alexiy написал : Сообщение от Makccc01
правильная скрутка иногда предпочтительней китайских колодок. правильная скрутка - грамотно пропаянная скрутка.

навеяло- грамотно зафиксированная девушка в предварительных ласках... короче нужна ещё механическая фиксация и на пропайку))

0
Makccc01
Makccc01
Новичок

Регистрация: 07.08.2012

Киев

Сообщений: 5

08.08.2012 в 20:17:50

greg111 написал : грамотно зафиксированная девушка в предварительных ласках

:)

web-rr,
Не приходилось. Вернее не делал так, ибо нельзя...

Уважаемые, просветите пожалуйста на тему УЗО в моей версии щитка, а точнее целесообразности его использования.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу