08.08.2012 в 14:56:57
Подскажите пожалуста, что могло накрыться? После включения любого режима(холодит, теплит, всё как надо) через минуту вырубается, быстро мигает лампочка повер на табло, из необычного: сильно греются два резистора R28
BEKO bkz070
08.08.2012 в 18:47:12
Нашел коды ошибок, не подходят, и их свего четыре
09.08.2012 в 00:59:09
Любимчик,
Вентилятор наружного блока крутится или нет?
09.08.2012 в 03:01:15
Да, нормально крутится
10.08.2012 в 12:24:15
марка модель кондея какая? ток при запуске? давление, в каом режиме и каких настройках?
по моему срабатывает защита по превышению рабочего тока. причин может быть несколько. залом жидкосной трубки или капилярки с присутствием обмерзания в месте залома. его признак такой- после отключения компрессора присутствует не приятный шум в системе. это связано с тем что скапливается оч большое давление. у трех фазных могет быть перефазировка. чаще в системе мусор, или редко вода в большом количестве.
таблэтка такова- включаем на холодо. вырубается-тут же включаем на тепло, если работает дольше, то делаем вывод. после срабатывания клапана сильный шум фреона? если да то залом или мусор. если нет то причина может быть в другом. удостоверьтесь что вам хватает сечения подводящего провода-кабеля.
11.08.2012 в 03:47:53
Марка кондея BEKO bkz070
Ток всего кондея не мерил, компрессора 2А, давлениепочти четверку набирает (Р22)
Таблетка: Поменял плату управления, все теперь отлично работает, но всё равно интересно,что за хрень была с той платой, что за код ошибки который никому не известен??
16.10.2012 в 22:18:19
ну ну. подождем пока не придет нормальный дохтур. шум в системе явный косяк. блок капилярка? бяки не знакомы мне. но признаки быстрой кочины.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу