09.08.2012 в 10:14:45
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, не много ли нагрузки будет на одну розетку? Розетка находится в хрущевке, кабель алюминиевый, 2.5 квадрата. Сейчас в нее подключено 2 компьютера(400Ватт каждый), 1 круглосуточно почти работает, второй включается раз в пару недель. монитор(ватт 60), акустика, роутер, свитч, настольная лампа(60 ватт). Хочу к этому всему добавить еще и кондиционер. В характеристиках написано что максимальная потребляемая мощность 0.98 кВт.
Плюс в комнате еще много чего натыкано, я так понимаю что это тоже может негативно сказатся? подключено в соседнюю розетку: ЖК телевизор(не плазма и не ЛЕД), акустика, тв приставка, 2-3 зарядки для телефона.
Я понимаю, что проводка плохая и ее надо менять, но менять буду позже, пока интересует вопрос будет ли оно работать, не сильно это опасно? Мне главное чтобы годик так поработало, а потом проводку поменяю на медь.
Всем заранее спасибо за ответы!
09.08.2012 в 10:20:22
Что творится в щите?
09.08.2012 в 10:22:20
щитка нету. в квартире стоит счетчик и 1 автомат. а на лестнице 1 пробка с предохранителем, старая
09.08.2012 в 10:33:21
Если сменить этот АВ на современный десятиамперный - может и протарахтите годик, периодически оставаясь в темноте из-за его срабатывания. Стиралки в квартире нет?
09.08.2012 в 10:36:26
ivankomat написал : щитка нету. в квартире стоит счетчик и 1 автомат. а на лестнице 1 пробка с предохранителем, старая
фото того и другого....
09.08.2012 в 10:37:36
ivankomat написал : Хочу к этому всему добавить еще и кондиционер. В характеристиках написано что максимальная потребляемая мощность 0.98 кВт.
мощность не интересует - какой максимальный потребляемый ток указан производителем для этого кондиционера?
09.08.2012 в 10:38:34
и стиралка, и еще один кондер, и микроволновка...Естественно, это не включается все одновременно. когда работает стиралка то кондер не включаем. микроволновка со стиралкой на отлично работают, из одной розетки. Тут вопрос именно в том, потянет ли розетка. потому как автоматы держат. Сам автомат на 16 ампер. вырубился по 1 раз, когда я по глупости запустил одновременно телевизоры, комп, стиралку, миксер и пылесос.
09.08.2012 в 10:45:58
Заодно еще и кабель до вводного автомата неплохо поменять от ГРЩ.
09.08.2012 в 10:51:52
Не хочет выкладывать фотки тут...
выложил на дропбокс
09.08.2012 в 20:09:38
Приехал кондишин. Вот его характеристики: Номинальный ток охлаждения\обогрева - 3.65А\3.38А Максимальная входная сила тока - 5.7А Максимальная мощность - 1.1 кВт
10.08.2012 в 00:14:04
Вот с 16-кой на вводе и живите, авось выбивать не будет. Сам прожил в квартире с еще более древней проводкой и автоматом 16А, с бойлером, микроволновкой, компом, иногда даже вертушкой тепловой грелись. За полгода ни разу не выбивало. Только всё вкупе сразу не включайте, а по очереди (например, кондюк и стиралку).