ivankomat
ivankomat
Новичок

Регистрация: 28.05.2012

Николаев

Сообщений: 10

09.08.2012 в 10:14:45

Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, не много ли нагрузки будет на одну розетку? Розетка находится в хрущевке, кабель алюминиевый, 2.5 квадрата. Сейчас в нее подключено 2 компьютера(400Ватт каждый), 1 круглосуточно почти работает, второй включается раз в пару недель. монитор(ватт 60), акустика, роутер, свитч, настольная лампа(60 ватт). Хочу к этому всему добавить еще и кондиционер. В характеристиках написано что максимальная потребляемая мощность 0.98 кВт. Плюс в комнате еще много чего натыкано, я так понимаю что это тоже может негативно сказатся? подключено в соседнюю розетку: ЖК телевизор(не плазма и не ЛЕД), акустика, тв приставка, 2-3 зарядки для телефона. Я понимаю, что проводка плохая и ее надо менять, но менять буду позже, пока интересует вопрос будет ли оно работать, не сильно это опасно? Мне главное чтобы годик так поработало, а потом проводку поменяю на медь. Всем заранее спасибо за ответы!

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

09.08.2012 в 10:20:22

Что творится в щите?

0
ivankomat
ivankomat
Новичок

Регистрация: 28.05.2012

Николаев

Сообщений: 10

09.08.2012 в 10:22:20

щитка нету. в квартире стоит счетчик и 1 автомат. а на лестнице 1 пробка с предохранителем, старая

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

09.08.2012 в 10:33:21

Если сменить этот АВ на современный десятиамперный - может и протарахтите годик, периодически оставаясь в темноте из-за его срабатывания. Стиралки в квартире нет?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

09.08.2012 в 10:36:26

ivankomat написал : щитка нету. в квартире стоит счетчик и 1 автомат. а на лестнице 1 пробка с предохранителем, старая

фото того и другого....

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.08.2012 в 10:37:36

ivankomat написал : Хочу к этому всему добавить еще и кондиционер. В характеристиках написано что максимальная потребляемая мощность 0.98 кВт.

мощность не интересует - какой максимальный потребляемый ток указан производителем для этого кондиционера?

0
ivankomat
ivankomat
Новичок

Регистрация: 28.05.2012

Николаев

Сообщений: 10

09.08.2012 в 10:38:34

и стиралка, и еще один кондер, и микроволновка...Естественно, это не включается все одновременно. когда работает стиралка то кондер не включаем. микроволновка со стиралкой на отлично работают, из одной розетки. Тут вопрос именно в том, потянет ли розетка. потому как автоматы держат. Сам автомат на 16 ампер. вырубился по 1 раз, когда я по глупости запустил одновременно телевизоры, комп, стиралку, миксер и пылесос.

0
volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

09.08.2012 в 10:45:58

Заодно еще и кабель до вводного автомата неплохо поменять от ГРЩ.

0
ivankomat
ivankomat
Новичок

Регистрация: 28.05.2012

Николаев

Сообщений: 10

09.08.2012 в 10:51:52

Не хочет выкладывать фотки тут... выложил на дропбокс http://dl.dropbox.com/u/35128162/P1000977.JPG http://dl.dropbox.com/u/35128162/P1000978.JPG http://dl.dropbox.com/u/35128162/P1000979.JPG Фотки только в квартире, потому как щиток в подъезде закрыт на ключ. Но там стоит старый, советский предохранитель, черный, с белыми плавкими вставками. Фото кабеля не могу сделать, он в стене вмурован какой максимальный ток у кондера, я тоже хз. нигде не написано в характеристиках. кондер вот такой DELFA ADW-H09, сегодня должны его привезти, потом гляну и скажу, какой у него ток

0
ivankomat
ivankomat
Новичок

Регистрация: 28.05.2012

Николаев

Сообщений: 10

09.08.2012 в 20:09:38

Приехал кондишин. Вот его характеристики: Номинальный ток охлаждения\обогрева - 3.65А\3.38А Максимальная входная сила тока - 5.7А Максимальная мощность - 1.1 кВт

0
alexposter
alexposter
Эксперт

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

10.08.2012 в 00:14:04

Вот с 16-кой на вводе и живите, авось выбивать не будет. Сам прожил в квартире с еще более древней проводкой и автоматом 16А, с бойлером, микроволновкой, компом, иногда даже вертушкой тепловой грелись. За полгода ни разу не выбивало. Только всё вкупе сразу не включайте, а по очереди (например, кондюк и стиралку).