- На ноль к вам в квартриру или на ноль счетчика, но надо проверять....
- Если хотите покончить жизнь путем самосожжения - ставьте ...
- Выверните - узнаете, или вы хотите, чтобы вам погадали на расстоянии. У Вас похоже две пробки на свет, и две на розетки - пробки стоят на каждой линии на фазе и на НУЛЕ (на нуле - ОПАСНО!!! - см ниже)
- Вопрос не понятен. Сформулируйте лучше. Но про "ерунду" лучше спрашить тех, кто её сотворил :)
pashkamerika написал :
кажется 2,5.
Когда кажется - надо креститься :)
pashkamerika написал :
- Где посмотреть принцип работы выключателя, к которому подходит обгорелый провод?
С выключателя снять вертушку и больше никогда не переключать!!! Они взрываются. Если хотите остаться без глаз и с обожженными руками - можете забыть про этот совет.
Провод обгорел, тк ослабла затяжка винтов и ухудшился контакт. Вызовите электрика, чтобы зачистил и подтянул провод. ЭТО ВРЕМЕННАЯ МЕРА!!!
Выключатель заменить на двухполюсный автомат 32А характеристика С. (Если пробки на свет и на розетки по 16А)
pashkamerika написал :
и изоляция проводов на моей пробке обгорела. (стрелки на рисунке)
Пробка сама тоже нагревается.
Плохой контакт или самой пробки, или проводов с держателем пробки => нагрев => выбивание. Вызвать электрика - зачистить, затянуть.
ЭТО ВРЕМЕННАЯ МЕРА!!!
Пробки в цепях фаза заменить на однополюсный автомат 16А характеристика С. Пробки в цепях НОЛЬ заменить перемычкой.
Если вы не электрик, и слабо понимаете как НАДО БЕЗОПАСНО РАБОТАТЬ - не рискуйте жизнью и здоровьем!!! Экономия не стоит вашего здоровья!
Тем более, что весь щиток надо переделывать!!!
pashkamerika написал :
но правда электрики замуровали ПВС, сечение не уверен, но кажется 2,5.
А вот это плохо!!! Многожильный провод как они соединяли? Как соединяли с алюминием?!
Нужно фото? Скорее всего у Вас проблемы.....