10.08.2012 в 10:44:33
В квартире постоянно начало выбивать пробку на 16А. Причем при нагрузке только одного электрического чайника 2000 ватт. Но вчера уже и фен в 1200 выбил. Купил на 25А и хотел заменить, но открыв щиток на площадке обнаружил, что все пробки в щитке 16 и изоляция проводов на моей пробке обгорела. (стрелки на рисунке) Пробка сама тоже нагревается.
Подскажите,
Спасибо.
10.08.2012 в 11:30:13
pashkamerika написал : кажется 2,5.
Когда кажется - надо креститься :)
pashkamerika написал :
- Где посмотреть принцип работы выключателя, к которому подходит обгорелый провод?
С выключателя снять вертушку и больше никогда не переключать!!! Они взрываются. Если хотите остаться без глаз и с обожженными руками - можете забыть про этот совет.
Провод обгорел, тк ослабла затяжка винтов и ухудшился контакт. Вызовите электрика, чтобы зачистил и подтянул провод. ЭТО ВРЕМЕННАЯ МЕРА!!! Выключатель заменить на двухполюсный автомат 32А характеристика С. (Если пробки на свет и на розетки по 16А)
pashkamerika написал : и изоляция проводов на моей пробке обгорела. (стрелки на рисунке) Пробка сама тоже нагревается.
Плохой контакт или самой пробки, или проводов с держателем пробки => нагрев => выбивание. Вызвать электрика - зачистить, затянуть. ЭТО ВРЕМЕННАЯ МЕРА!!! Пробки в цепях фаза заменить на однополюсный автомат 16А характеристика С. Пробки в цепях НОЛЬ заменить перемычкой.
Если вы не электрик, и слабо понимаете как НАДО БЕЗОПАСНО РАБОТАТЬ - не рискуйте жизнью и здоровьем!!! Экономия не стоит вашего здоровья!
Тем более, что весь щиток надо переделывать!!!
pashkamerika написал : но правда электрики замуровали ПВС, сечение не уверен, но кажется 2,5.
А вот это плохо!!! Многожильный провод как они соединяли? Как соединяли с алюминием?! Нужно фото? Скорее всего у Вас проблемы.....
10.08.2012 в 11:52:05
Вашему пакетнику скоро прейдет конец. Срочно вызывайте электрика . У Вас греется шлейф нуля на пакетнике 4. Если отвалится, то погорит в моменте вся техника квартир, кроме одной квартиры (пакетник справа).
1- уход нуля к счктчику
2- уход фазы к счетчику
3- приход фазы
4- приход нуля
10.08.2012 в 12:10:56
Спасибо.
BV написал : А вот это плохо!!! Многожильный провод как они соединяли? Как соединяли с алюминием?! Нужно фото? Скорее всего у Вас проблемы.....
Проводку менял предыдущий хозяин квартиры. Не знаю, то что в стене ПВС, обнаружил только тогда когда перебил провод. Место где перебил соеденил с помощью ВАГО.
10.08.2012 в 12:12:32
Bladiclab написал : Вашему пакетнику скоро прейдет конец. Срочно вызывайте электрика . У Вас греется шлейф нуля на пакетнике 4. Если отвалится, то погорит в моменте вся техника квартир, кроме одной квартиры (пакетник справа). 1- уход нуля к счктчику 2- уход фазы к счетчику 3- приход фазы 4- приход нуля
Спасибо. Электрика вызвал, только сколько его ждать. Скорее всего что сам подтяну лишь бы длины провода хватило.
10.08.2012 в 12:16:39
pashkamerika написал : Скорее всего что сам подтяну лишь бы длины провода хватило.
Вы что вытягивать-то собрались?! :eek:
Вам нужно подтянуть винт, который прижимает колечко провода, а не тянуть куда-то провод!!!
Зовите электрика....
10.08.2012 в 12:18:11
pashkamerika написал : Скорее всего что сам подтяну лишь бы длины провода хватило.
Не советую.
1-работать придется на приходе (под напругой)
2- верхний корпус пакетника из металла (сейчас из пластмассы), ох стрельнет при КЗ
3-стоит только болт тронуть внутри пакетника ноль с фазой в элементе встретятся. Так как и верхняя клемма греется очень хорошо 1-4.
4-попалите технику соседей и возможность получить удар током через возврат (быт. технику)
10.08.2012 в 12:20:16
BV написал : Вы что вытягивать-то собрались?! :eek:
Вам нужно подтянуть винт, который прижимает колечко провода, а не тянуть куда-то провод!!!
Зовите электрика....
Спасибо ещё раз.:) Само сабой винт, но перед этим надо ж горелую часть провода обрезать, сново зачистить, новое колечко скрутить....
Электрика вызвал, жду, но вдруг ждать долго буду.
10.08.2012 в 12:22:30
Bladiclab написал : Не советую. 1-работать придется на приходе (под напругой) 2- верхний корпус пакетника из металла (сейчас из пластмассы), ох стрельнет при КЗ 3-стоит только болт тронуть внутри пакетника ноль с фазой в элементе встретятся. Так как и верхняя клемма греется очень хорошо 1-4. 4-попалите технику соседей и возможность получить удар током через возврат (быт. технику)
Хорошо, ждём электрика. Заявку оставил, сказал, что дома сам редко, но в квартиру ему ведь не надо, если только за денежкой. :)
10.08.2012 в 12:26:27
pashkamerika написал : но в квартиру ему ведь не надо
Не правильно.
Вам нужно было оставить номер телефона. И обязательное Ваше присутствие. Вы не только увидите что все устранено и как. Вы должны перед его работай отключить все потребители в квартире. И после завершения его работы проверить все ли в квартире работает.
Пошевелит в одном месте, отвалится в другом месте.
10.08.2012 в 12:32:15
Bladiclab написал : 3-стоит только болт тронуть внутри пакетника ноль с фазой в элементе встретятся.
Это точно. При перегреве в этом пакетнике внутри диэлектрик подгорает и рассыпается... Далее - уже описанный ФЕЕРИЧНЫЙ БАБАХ
10.08.2012 в 12:37:44
pashkamerika написал : Заявку оставил, сказал, что дома сам редко, но в квартиру ему ведь не надо,
Ага, потом придёте и удивитесь - куче соплей в изоленте :)
pashkamerika написал : но перед этим надо ж горелую часть провода обрезать, сново зачистить, новое колечко скрутить....
Обрезать и вытягивать не надо!!! Зачистить - да. Клемму - тоже... Но лучше бы сразу все навиг заменить... И не ваше дело работать под напряжением !!!
Bladiclab написал : Вы должны перед его работай отключить все потребители в квартире. И после завершения его работы проверить все ли в квартире работает. Пошевелит в одном месте, отвалится в другом месте.
Отвалится например соединение нуля со стояком, и тогда бытовой технике в том числе и соседей настанет белый пушной зверек :)
=> Перед работами отключить все фазы у соседей = вывернуть все пробки...
10.08.2012 в 12:40:49
Bladiclab написал : Не правильно. Вам нужно было оставить номер телефона. И обязательное Ваше присутствие. Вы не только увидите что все устранено и как. Вы должны перед его работай отключить все потребители в квартире. И после завершения его работы проверить все ли в квартире работает. Пошевелит в одном месте, отвалится в другом месте.
Само сабой номер я оставил. И всё в квартире отключил, кроме холодильника. Ждём, просто работать тоже надо.
10.08.2012 в 12:48:44
BV написал : Перед работами отключить все фазы у соседей = вывернуть все пробки...
Без отключения стояка в первую очередь, электрику в щите (конкретный случай) делать нечего.
10.08.2012 в 12:54:00
Bladiclab написал : Без отключения стояка в первую очередь, электрику в щите (конкретный случай) делать нечего.
Спасибо вам. Самое главное, что я понял, что сам не лезу. А как уж электри это будет делать, это его проблеммы, мне ключи подавать и оплачивать. :) Договорились на 4 дня. Ждём.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.