12.08.2012 в 17:01:13
Потолок в прихожей,будите закрывать сайдингом???
12.08.2012 в 17:07:11
Точнее панель ПВХ. Вернее ее пока не хочу менять, ремонт везде сразу не сделать)
12.08.2012 в 17:13:01
ShimusOG написал : у меня тут появился глупый вопрос, просмотрев схемы пользователей форума, а куда все запихивают такое кол-во автоматов и прочего? часть в щитке, а часть в доме?
вопрос действительно глупый. читайте форум. если хотите, можно и вставкой-предохранителем обойтись на 6А.:)
12.08.2012 в 17:17:04
ShimusOG написал : Точнее панель ПВХ. Вернее ее пока не хочу менять, ремонт везде сразу не сделать)
Делайте по-этапно.Определяйтесь где будите устанавливать квартирный щиток,туда и тяните линии. Освещение 3*1.5мм2(4*1,5мм2). Розетки 3*2,5мм2 Ввод 3*6мм2(от щита на лестнице,к квартирному щитку).
12.08.2012 в 17:46:32
Вводные кабели тянуть по тому же пути что они шли и ранее? С местом определился сразу, в прихожей у двери есть выемка словно коридор мимо двери идет в тупик, ранее там был стандартный совковый шкаф, или гардероб. Проводку тянуть лучше по потолку, под покрытием ПВХ, а то я слышал что горизонтальное штробление не приветствуется?
И еще, автоматы можно ставить по принципу "Древа", один общий на все розетки и от него автомат на каждую группу розеток по комнатам?
12.08.2012 в 18:05:32
У вас вводной будет один кабель 3*6мм2.Групповые линии, в квартире тяните по потолку. В квартирном щитке установите 2п.ВН-это будет ваш общий,от него уже подключите,груповые АВ,УЗО.
12.08.2012 в 18:32:08
дружба написал : Освещение 3*1.5мм2(4*1,5мм2).
Свет у меня лента будет на 420W, стоит наверное сечение побольше?
12.08.2012 в 19:38:07
ShimusOG написал : Свет у меня лента будет на 420W, стоит наверное сечение побольше?
1.5мм2
13.08.2012 в 00:26:59
А какой кабель нужен, ВВГ или ВВГнг, или же NYM?
13.08.2012 в 01:24:25
ShimusOG написал : А какой кабель нужен, ВВГ или ВВГнг, или же NYM?
Хоть тот , хоть этот.... но с индексами "нг-ls"
13.08.2012 в 01:33:08
ShimusOG написал : А какой кабель нужен
Вопрос конечно интересный.Скажем прямо :ВВГ нг лс от приличного производителя.Или NYM-J от такого же производителя.Дело вкуса и особенностей монтажа(дьявол в деталях).Я вот что спросить хотел-если Вам выпишут кабель и Вы его оплатите - Вы поймёте что купили - ТУшный или ГОСТовский?Какой критерий будет решающим? По поводу"Древа"- есть общий вводной и от него много-много групповых(ну плюс всякая ненужная фигня ввиде УЗО,УЗМ и проч.)
И это пройдёт ...
13.08.2012 в 08:32:10
serj12 написал : Вопрос конечно интересный.Скажем прямо :ВВГ нг лс от приличного производителя.Или NYM-J от такого же производителя.Дело вкуса и особенностей монтажа(дьявол в деталях).Я вот что спросить хотел-если Вам выпишут кабель и Вы его оплатите - Вы поймёте что купили - ТУшный или ГОСТовский?Какой критерий будет решающим? По поводу"Древа"- есть общий вводной и от него много-много групповых(ну плюс всякая ненужная фигня ввиде УЗО,УЗМ и проч.)
Хотел брать севкабель, читал положительные отзывы. Брать собирался в строй материалах "Петрович", доверяю на опыте по другим материалам. А вообще ответ мой - нет, не пойму:o Так что решающий критерий совет на форуме. Ну с группами понял, меня больше интересует возможность подгрупп. Или Вы это и имеете ввиду?
13.08.2012 в 09:21:24
ShimusOG написал : Или Вы это и имеете ввиду?
Да.
ShimusOG написал : А вообще ответ мой - нет, не пойму
Я брал кабель ВВГ нг лс 4 на 1,5 - всё понравилось,а когда открыл - обалдел от маркировки - жёлто-зелёный,чёрный и ДВА БЕЛЫХ!Мелочь ,а приятно.Вам нужно найти кого-нибудь кто подскажет.
И это пройдёт ...