dokar написал: Так, вероятно, надо искать. пруфы по силе прижима, в тех или иных вагах. Ведь допуски исходят именно из этого.

А в каталогах разве не указывают область применения тех или иных клемм?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
afg_vl

Местный

Регистрация: 10.01.2020

Александров

Сообщений: 1716

04.10.2023 в 11:02:43

Вот например клемма 281-901. Предназначена для присоединения одножильных медных и алюминиевых проводников.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

04.10.2023 в 16:25:30

MaSeVi написал:

dokar написал: Так, вероятно, надо искать. пруфы по силе прижима, в тех или иных вагах. Ведь допуски исходят именно из этого.

А в каталогах разве не указывают область применения тех или иных клемм?

Указывают.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

04.10.2023 в 16:26:20

Radio написал:

СтранникXXI написал: Вы не хуже меня знаете, что, например ваговские дин-реечные пружинные клеммы вполне себе допускают оконцевание НШВИшками (или НШВшками).

И вы прекрасно знаете, что 2273 — это совсем не то же самое.

Конечно. Но товарищ говорил про клеммники в промышленных щитах.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

04.10.2023 в 16:28:53

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал:

dokar написал: Так, вероятно, надо искать. пруфы по силе прижима, в тех или иных вагах. Ведь допуски исходят именно из этого.

А в каталогах разве не указывают область применения тех или иных клемм?

Указывают.

СтранникXXI, О том и речь. Смотрим и каталог и всё.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

04.10.2023 в 16:29:06

afg_vl написал: Вот например клемма 281-901. Предназначена для присоединения одножильных медных и алюминиевых проводников.

А есть клеммы для многожильных проводников?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

04.10.2023 в 16:56:21

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал:

dokar написал: Так, вероятно, надо искать. пруфы по силе прижима, в тех или иных вагах. Ведь допуски исходят именно из этого.

А в каталогах разве не указывают область применения тех или иных клемм?

Указывают.

СтранникXXI, О том и речь. Смотрим и каталог и всё.

MaSeVi, ну дык и я о том же. К слову сказать, практически все ваговские клеммы на дин-рейку с технологией CAGE CLAMP и PUSH-IN CAGE CLAMP (в т. ч., вышеуказанная клемма 281-901) вполне себе допускают присоединение многопроволочных проводриков, оконцованных НШВИшками. Единственное, что сечение нужно брать на размер меньше.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

04.10.2023 в 17:20:22

СтранникXXI, Спасибо за науку!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
afg_vl

Местный

Регистрация: 10.01.2020

Александров

Сообщений: 1716

04.10.2023 в 17:23:21

СтранникXXI написал: Конечно. Но товарищ говорил про клеммники в промышленных щитах.

Возьмём щиток на несколько двигателей 2,2 Квт. В нём клеммники под провод 1,5 квадрата. Щит работает на производстве. Могу я назвать этот щит промышленным? Не бытовым же? Или станок с контакорами шнайдер, где доп контакты подпружиненные. Провода гибкие, 0,75, опресованные. Постоянно пропадает контакт в разных местах, пилз не собирается, станок в ошибке. Убирается наконечник, в этом узле больше без ошибок.

СтранникXXI написал: А есть клеммы для многожильных проводников?

В подпружиненную клемму мы подключаем многожильный проводник не опресованный, с винтовым зажимом - опресованный. Разве не так?

0
Аватар пользователя
afg_vl

Местный

Регистрация: 10.01.2020

Александров

Сообщений: 1716

04.10.2023 в 17:26:18

СтранникXXI написал: К слову сказать, практически все ваговские клеммы на дин-рейку с технологией CAGE CLAMP и PUSH-IN CAGE CLAMP (в т. ч., вышеуказанная клемма 281-901) вполне себе допускают присоединение многопроволочных проводриков, оконцованных НШВИшками.

Не дадите ссылку на это? А то мне везде попадается только про одножильный провод.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

04.10.2023 в 17:38:54

afg_vl написал:

СтранникXXI написал: К слову сказать, практически все ваговские клеммы на дин-рейку с технологией CAGE CLAMP и PUSH-IN CAGE CLAMP (в т. ч., вышеуказанная клемма 281-901) вполне себе допускают присоединение многопроволочных проводриков, оконцованных НШВИшками.

Не дадите ссылку на это? А то мне везде попадается только про одножильный провод.

ссылка Каталог 1.

0
Аватар пользователя
afg_vl

Местный

Регистрация: 10.01.2020

Александров

Сообщений: 1716

04.10.2023 в 17:47:29

СтранникXXI, вижу. Теперь нужно понять, какой обжимник обеспечивает газонепроницаемую опрессовку.

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 918

04.10.2023 в 20:00:20

afg_vl, после затягивания провода с наконечником в клемме автомата/клемника вся газонепроницаемость от кримпера - пойдет по одному месту

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

04.10.2023 в 22:33:36

afg_vl написал: Теперь нужно понять, какой обжимник обеспечивает газонепроницаемую опрессовку.

Никакой. Ншви газонепроницаемую опрессовку не обеспечивают.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.10.2023 в 15:24:05

Есть клещи для больших НШВИ, которые продавались как КВТ. Теперь продаются как EKF ПКВ-70 Expert. Кто пользовался, поделитесь впечатлениями по точности схождения клешней и величине усилия на на ручках. Фото для напоминания.