13.08.2012 в 11:29:09
Всем доброе время. Купил прошлой осенью бойлер Gorenje GBF 100 V9(2 сухих тена по 700Вт), поставил его сейчас только, подключил. До этого стоял он в коробке. Заземление уже в дом сделал, но еще не подключил к щитовой. Система заземления ТТ. Стоит диф. автомат Hager 30ма ток утечки. Бойлер включается, слышно как внизу бойлера пошло бульканье, проходит секунд 20 и УЗО выбивает. Повторял несколько раз и на максимальном режиме - срабатывает быстрее, и на минимальном режиме - срабатывает медленнее...
Итог - все есть, горячей воды нет. Куда тут можно смотреть? Что посоветовать?
Бойлер на гарантии, но далеко везти, воду сливать не хочется... :(
Пока есть мысли:
1) Включить его без УЗО, может отпустит?
2) Вытащить ТЭНы - посмотреть на них, но бойлер то новый.
Отсюда вопрос - можно ли не сливая воду с бойлера их выкрутить?
Куда вообще смотреть? Мегаомметра в наличие нету, только обычный есть. Сижу вот грущу не знаю куда копать и что смотреть.
Может он хочет, чтобы к нему землю подключили? Но это не решит пожалуй утечки... Что тут можно посоветовать? :swoon
13.08.2012 в 11:48:16
приглашайте мастера по ремонту раз на гарантии. всё на месте чинится кроме бака
13.08.2012 в 11:51:29
Дак в том и дело, что до города 70 км. Сервис там. Мастер просто так думаю в дали не поедет. Вот и приходится самому разбираться... Спрошу мастера уже если сам не справлюсь.
13.08.2012 в 11:55:05
Игорья,
13.08.2012 в 11:58:48
1) К бойлеру заземление подключено и пришло в щиток на шину заземления. Но шина заземления не соединена еще с контуром. Не доходили руки. 2) Бойлер подключен медными трубами. (металл) 3) Диф. срабатывает по току утечки, загорается индикатор утечки. 4) Контакты на клеммах затягивал хорошо, на этом же автомате например запитан насос колодезный, автомат выбивает только при работе бойлера, я все отколючал, оставлял только его.
BV написал : Игорья,
- К бойлеру не подключено заземление совсем?
- Бойлер подключен металлическими трубами или пластик?
- Дифф срабатывает по току утечки или по перегрузке током нагрузки?
- Хорошо затянуты контакты на клеммах дифа?
13.08.2012 в 12:13:22
Здравствуйте!
Ситуация до боли знакома :). Я таки вызвал мастера, он заменил оба тена и все заработало. ТЭНы меняются (у меня) без слива воды. Если в Вашем случае написано "сухой ТЭН", то и у Вас сливать воду не прийдется. Под крышкой найдете места утановки ТЭНов, они фиксируются одной гайкой. На вид мои были как новые. Я так и не понял, что с ними не так. Может за время, которое бойлером не пользовались, они успели немного отсыреть. ДИФ тоже Хагер, правда 10мА, выбивало по утечке. Удачи.
13.08.2012 в 12:19:15
13.08.2012 в 12:19:55
Игорья написал : 1) Включить его без УЗО, может отпустит?
Очень часто так бывает. Особенно если тены долго лежали. Включите его без УЗО на максимум, часов на шесть. Должно отпустить.
13.08.2012 в 12:26:52
Smulev написал : Очень часто так бывает. Особенно если тены долго лежали. Включите его без УЗО на максимум, часов на шесть. Должно отпустить.
нездорово это всё... менять однозначно.
13.08.2012 в 12:35:01
Тогда дилемма возникает... "Сушить" без УЗО, не возникнет ли проблема в будущем? Рекламируют эти сухие тэна, а по факту получается - фигня? Менять - вариант, вопрос но где гарантия, что скажем мастер не поставит такой же подсушенный ТЭН снятый у кого-то другого? Это философия конечно, понять бы блин как правильно поступить и безопасно...
13.08.2012 в 12:41:41
вот прикол то... водяные тэны как ни странно не отсыревают а сухие оказывается настолько говёнее что влага в воздухе способна вывести его из колеи... по моему ГОРЕНИЕ- низкокачественный бренд, отсюда и такое качество тэнов
13.08.2012 в 12:44:56
Для себя рассматривал вариант просушки, но стремновато чегой-то :) стало. В моей старой теме целый холивар начали по этому поводу. Можно и нужно вызвать мастера (свои ТЭНы оставить, что просушить и впарить кому-то другому не смогли). Вряд ли по гарантии будут б/у ТЭНы пихать. Есть альтернатива - купить пару ТЭНов (в инете их полно) и поставить самому. Тут просто по мощности и длине подбираются подходящие (я тако комплект прикупил как запасной, пробовал, работают).
13.08.2012 в 12:53:26
greg111 написал : нездорово это всё... менять однозначно.
Расскажу тогда свою историю. В далёком 2000 году, был куплен и установлен Аристон ELITE 100. Бойлер верхней ценовой категории на тот момент, кстати. При его включении также, через несколько секунд выбивало узо. Так вот после звонка в гарантийное представительство, перезвонил мастер и так и сказал:
Smulev написал : Включите его без УЗО на максимум, часов на шесть, если не пройдет тогда приеду.
К слову сказать после этого этот бойлер честно прожил 12лет абсолютно безо всякого обслуживания, и только в этом году был заменён из-за течи бака. Тот тен, кстати до сих пор остался жив.
13.08.2012 в 16:14:21
Попробую сегодня подключить его до автомата... При первом запуске бойлера, то что он чуть шипит - это нормально? Стравливать воздух не нужно как-то? Продавцам позвонил, обещали дать координаты сервисного центра, пока не отзвонились... Покурю еще где можно купить просто ТЭНы... но гарантию буду точно тогда требовать...
13.08.2012 в 16:23:46
Smulev написал : Включите его без УЗО на максимум, часов на шесть. Должно отпустить.
В системе ТТ без УЗО ничего включать нельзя, т.к. это опасно для жизни. Сопротивление заземления может быть довольно большим, поэтому при прямом КЗ на землю срабатывание обычных автоматов не произойдет.