madeinto
madeinto
Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 588

13.08.2012 в 17:50:31

а это с мастерсити собирали?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

13.08.2012 в 19:11:22

sergey_sav написал : Что бы разобраться в паутине, не плохо бы и на схемку глянуть.

Демонтировать АВ, УЗО, ДИФ. Отключить с колодок концы. Нежно выровнять. И толкнуть все мегомметром.

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

13.08.2012 в 19:11:47

r0mmon, а это точно не Вы их просили сЪэкономиь?

0
r0mmon
r0mmon
Новичок

Регистрация: 13.08.2012

Москва

Сообщений: 17

13.08.2012 в 20:14:03

Не, не местные, приехали, показал фронт работ, выдал им денег с запасом на закупку, сказал какие линии защитить обязательно УЗО, сказал чтоб сами все необходимое для сборки посчитали. Печально то, что ведь таких хатлутрщиков не мало, такое собирают простым домохозяйкам, которые не станут снимать крышку щитка и смотреть что там. Потом люди гибнут, сходив в душ...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

13.08.2012 в 21:46:46

r0mmon написал : показал фронт работ, выдал им денег с запасом на закупку

Мне бы таких клиентов - а то я сам за клиентом бегаю (уговариваю то это добавить ,то это переделать).А щит переделать и проверить всё богатство.

0

И это пройдёт ...

masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

13.08.2012 в 21:59:20

sergey_sav написал : пздц называется.

это в лже электрики надо.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.08.2012 в 22:03:37

masol666, мои слова звучали несколько иначе... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=168946&p=3253983&viewfull=1#post3253983

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

14.08.2012 в 00:10:19

Чтобы ЭТО грамотно исправить - щит надо сделать в 1,5 раза больше. Я по ABB как раз спец. Куплено всё самое дешёвое из того, что можно было найти. Что надо(можно) править:

  1. Проверить, что написано на автоматах. Может быть SH201L с 4500 в квадратике. Это правильно. Если написано SHxxx и 6000 в квадратике - автоматы на помойку, потому что подделка.
  2. УЗО - дешёвой серии, работать будут. Дифы сняты с произодства. Подделка или нет - посмотреть тут: http://cs-cs.net/difavtomaty-abb-ds941-nastoyashhij-i-poddelka-snyaty-s-proizvodstva.
  3. Дальше хорошо бы детально разобраться по линиям. Возможно, поставить общее УЗО на автоматы розеток, разобраться с кухней. Чем там кабель к духовке проложен и оканчивается? Сдаётся мне, что 20А для духовки много. Как она подключена?
  4. Селективности может и не быть. Иногда помогают автоматы категории B, но это хорошенько повысит бюджет щитка. Ну и личное - такой щиток можно было бы спокойно собрать на УЗО+Автоматах без дифов.
0
ShimusOG
ShimusOG
Новичок

Регистрация: 27.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 37

14.08.2012 в 00:40:09

r0mmon написал : Делаю ремонт, нанял двух дятлов за недорого, пожалел уже 10 раз...

Сори за оффтоп, но вот она основная причина почему я хочу сначала построить схему основываясь на рекомендации форумчан, купить все и проложить проводку самому. А уж спеца позову подключать.

0
madeinto
madeinto
Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 588

14.08.2012 в 01:01:11

ShimusOG, Думаете оно того стоит?)

0
ShimusOG
ShimusOG
Новичок

Регистрация: 27.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 37

14.08.2012 в 01:28:10

madeinto написал : ShimusOG, Думаете оно того стоит?)

Вы про спецов или советы?))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.