15.08.2012 в 20:30:16
Итак, 4-х комнатная квартира 107кв.м в новом кирпичном доме без газа (9этаж из 10). В подъезде на квартиру только 2-х полюсный АВ С63 от ИЭК. Далее ввод в квартиру 3х10 медь.
Чтобы уменьшить свои апетиты, волевым решением прикупил шкаф ABB UK530 c железной дверцей. Т.е. на 3 ДИН-рейки или 36 юнитов (можно установить до 42-х, но не нужно). Первая версия квартирного щитка прилагается. Сомнения/вопросы по схеме:
По комплектующим смотрю на ABB 200-ой серии (но не SH). Автоматы планирую класса В, ибо меньший ток теплового отключателя - хорошо, да и селективность в некоторых случаях думаю обеспечат. Уфф.. на пока хватит вопросов. :)
15.08.2012 в 21:09:19
Alexander74 написал : С одной стороны хочется их все повесить на одну линию, с другой стороны 25А наверное много для всех кроме печки (духовки). Или если до каждого из этих девайсов дотащить 4 квадрата - то нормально? Хотя это тоже накладно несколько. Или лучше Печку отдельно, а остальное на розеточные группы?
Если всё это включается в обычную розетку, то они (розетки) расчитаны на 16А, вот и думайте.
15.08.2012 в 21:09:25
Не нужно объединять освещение и розетки под один АВ. Например у вас лоджия2 бра и розетка, там почему то 3х2,5 и 3х1,5 под одним автоматом, так не нужно делать. Как вы собираетсь подключать пмм, печь, измельчитель на 3х4? Дополнительный щиток на кухне? Почему на печь отдельный, какая печь? Мощность её? Много чего можно объединить.
15.08.2012 в 21:52:39
Блин, у АББ нет 10мА УЗО на более чем 16А. А 4 шт. 10мА УЗО я не потяну. Точнее это уже какойто мега перебор. Может Санузел и Лоджию вообще не один автомат вешать....
15.08.2012 в 22:02:22
B,C,D,K,Z - это характеристика отсечки электромагнитного расцепителя. Тепловые у автоматов на одинаковый номинальный ток одинаковы.
15.08.2012 в 22:13:07
Alexander74 написал : Может Санузел и Лоджию вообще не один автомат вешать....
Почитайте ТЦ №13/2006 Росэлектромонтажа
15.08.2012 в 22:15:30
АВ С63 >> счетчик >> АВ С63. Автомат после счетчика что защищает? 20 сантиметров провода? Может для селективности лучше разъединитель вместо этого АВ?
15.08.2012 в 22:36:47
Alexander74 написал : Может Санузел и Лоджию вообще не один автомат вешать....
вот:
СП 31-110-2003 А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
15.08.2012 в 22:37:44
Abrikos, да, я там опечатался, но поправить не смог. Не могу чтото ни свой пост поправить, ни цитату вставить. Толи браузер древний, толи....
16.08.2012 в 09:40:50
Ревизия 2. Перенёс лоджии под УЗО света на 30мА. Немного расшифровал на схеме что обозначало 3х2.5+3х1.5 (похоже не все текст первого поста читают :) )
16.08.2012 в 13:17:15
Alexander74, а зачем вам два УЗО на санузел? Может быть оставить одно УЗО, а за ним поставить два автомата (10А на свет и 16А на розетки)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу